Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2792

17.10.2024 в 19:24:32

BV написал:

  1. Руками-берете и отводите
  2. Ответ был про то, что на фото. Там пластик
  3. Где на фото ревизия? Да и не на фото, а в реальных подвалах от потолка до перехода в лежак ревизий не попадалось как-то

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24364

17.10.2024 в 19:26:37

BV написал: только лёжа подползать? )

Завершить стояк двумя отводами 30 или 45+30 - и сползать под уклон. :D

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109211

17.10.2024 в 19:39:29

Inter написал: Руками-берете и отводите

на фото - "тепличные" условия и часто отводить в стену...

Inter написал: а в реальных подвалах от потолка до перехода в лежак ревизий не попадалось как-то

в торце лежака в верхней части - не угол, а тройник с затычкой

alt текст

  • по пути лежака тройники с ревизиями.

alt текст

и первых этажах...

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2792

17.10.2024 в 19:49:35

BV, ну и что с того что заглушка в торце... до нее может несколько десяков метров... до ревизий тоже, на первый этаж идти и там затапливать санузел скопившимися в стоке фекалиями и хлопотно и глупо. отвести стояк в сторону лучший выход. Про в стену выдумки, получается вдоль стены.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109211

17.10.2024 в 19:59:37

Inter, то, что вы не видели в подвалах ревизий - удивляет.

В разных домах канализация проложена по разному - где-то можно отвести, где-то нет.

Где-то лежак у потолка и никак при всем желании стояк не отведешь.

Если каналья 160 - замахаетесь рассоединять и соединять.

Да и с 10 летней 110 тоже повозиться...

Обсуждение, что вместо ревизий лучше разбирать канализацию - ну такое себе...

Но иногда да, другого варианта нет.

18.26 На сетях бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток:

  • на стояках при отсутствии на них отступов - на нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов - также и на вышерасположенных над отступами этажах;
  • в жилых и общественных зданиях с числом этажей пять и более - не реже чем через три этажа;
  • в начале участков (по движению стоков) отводных трубопроводов при числе присоединяемых приборов три и более, под которыми нет устройств для прочистки;
  • на поворотах сети - при изменении направления движения стоков, если участки трубопровода не могут быть прочищены через другие участки;
  • в проходных туннелях. Вместо ревизии на подвесных трубопроводах сети канализации, прокладываемых под потолком, рекомендуется предусматривать установку прочисток, выводимых в вышерасположенный этаж, с устройством люка в полу или открыто в зависимости от назначения помещения. Ревизии и прочистки необходимо устанавливать в местах, удобных для их обслуживания. Примечание - На трубопроводах внутренней бытовой канализации, проходящей через встроенные помещения, допускается не предусматривать установку ревизий и прочисток. При этом ревизии и прочистки должны быть размещены на стояках выше и ниже этих помещений.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2792

17.10.2024 в 20:15:16

BV, не передергивайте. Я не говорил, что ревизий нет. Перечитайте,что я написал на этот счет. Где лежак у потолка, это другое. Про это речи не было. Еще раз, последний: я написал про ситуацию на фото-пластиковая 110 канализация на полу подвала, ревизий нет ни на стояке до потолка, ни на лежаке поблизости.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109211

17.10.2024 в 20:22:38

Inter, хорошо. принято.

Inter написал: я написал про ситуацию на фото-пластиковая 110 канализация на полу подвала, ревизий нет не на стояке до потолка, ни на лежаке поблизости.

На фото они и не обязаны быть. Ревизия должна быть на первом этаже и на ближайших поворотах до и после. При очень длинных и прямых лежаках - промежуточные.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2792

17.10.2024 в 21:32:28

BV написал: Ревизия должна быть на первом этаже и на ближайших поворотах до и после. При очень длинных и прямых лежаках - промежуточные.

А забит как раз участок ближе к переходу или сам переход. Что логичнее сделать... неужели искать ближайшую ревизии и оттуда пихать трос? Когда можно отвести стояк вместе с переходными отводами

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109211

17.10.2024 в 21:37:48

Inter, в каждом случае смотреть по месту.

Разок было так, что аварийка долбила плитку в полу перед квартирами, рыла 30 см песка до лежака и вырезала окошко в чугунине.

И даже это не помогло и 3я по счету аварийка лезла из колодца видеокамерой с захватом.

0
Аватар пользователя
Piter2002

Местный

Регистрация: 17.08.2020

Спб

Сообщений: 32

18.10.2024 в 08:19:59

Как много написали - Большое всем спасибо! Я прям стал разбираться в вопросе больше лучше (тм) Друзья, попутно возник втрой вопрос (в рамках той же схемы) не хочу плодить новую тему спрошу тут? Но если ответа не будет, я настырный новую тему организую. Лучше отвечайте! :)) (угроза) :))

Итак, длинна лежака - метра 3-4. Короткий очень. С одного (глухого конца) вход с кухни (там будет самая высокая точка лежака с плааавным повротом вверх (туда придут сливные потребители/раковина посудомойка)) Дальше ванна/слив с нее + вход от раковин (двух) и старалки. С другого конца тройник домовой канльи. И вот ВОПРОС: Если делать вход рковин/стиарлки под уклоном к сливу (направлять струю слива под уклоном в лежак) то.. Нужно ли делать ревизионный "тройник"? Т.е на участке метра два - потора после ванны и до входа раквин врезать ли тройник обычный в канлью (прямой) и закрыть его крышкой для того, что бы если что? Открыть крышку и туда шурудить такой прволочиной - спиралькой очищая засор (и в строну кухни и в строну главной турбы слива)? А то получается входа для ревизии (очистки) два: 1 - с кухни фиинальный

  1. Этот вот под уклоном ближе к сливу в канлью. Ванну нельзя считать ревизией она может только засоряться, чистить с нее нельзя. Делать промежуточный - ревизионный вход нормальную Т образную вставку?? Или на таком убогом расстоянии это точно не потребуется и заморачивться не стоит? Вы бы поставили такую ревизию посредине такой короткой вобщем-то трубы?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11090

18.10.2024 в 09:08:04

Piter2002 - при строгом соблюдение правил монтажа внутренней канализации, в этой "цепочке" ставьте последней от стояка посудомойку, её напора и потока с моющими ср-вами будет хватать вполне , чтобы обойтись без установки ревизии по всей трассе.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2792

18.10.2024 в 09:11:41

Piter2002 написал: Вы бы поставили такую ревизию посредине такой короткой вобщем-то трубы?

Я и на длинной не поставил. Правильно спроектировать и смонтировать, нормально эксплуатировать. Никогда не понадобится ревизия. И с кухни есть доступ на случай чего.

0
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2382

18.10.2024 в 09:31:06

я-б на конце лежака поставил бы тройник . А неиспользуемый конец закрыл заглушкой. Вдруг будет засор лет через несколько десятков.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109211

18.10.2024 в 09:41:46

Technik-san написал: ставьте последней от стояка посудомойку, её напора и потока с моющими ср-вами будет хватать вполне , чтобы обойтись без установки ревизии по всей трассе.

а если её через сифон... то он всегда чистый, минусы - немного больше шум

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11090

18.10.2024 в 09:56:34

BV написал: а если её через сифон... то он всегда чистый, минусы - немного больше шум

Баба Яга против )) ... подключать прямо к сифонам раковин и касается как для стиралок, так и для посудомоек.

Кстати перед чёрным выделенным квадратом, см.фото, есть фраза, что слив должен быть направленный, это как раз к тому вопросу, что углы врезок слива в горизонтальную трассу должны быть 45°, а не 87.

alt текст

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу