Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

19.10.2024 в 06:46:19

BV, найдем, думаю...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116564

19.10.2024 в 10:42:56

Roman75 написал: щит не я собирал.

..... а его уже не найти?

Фото бы щита....

0
Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

19.10.2024 в 12:53:24

BV, пока только так, завтра поеду по месту уже гляну, есть подозрение по поводу нейтрали, вторую фазу то я проверил, а вот третью нет... alt текст

0
Вложение
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116564

19.10.2024 в 12:59:47

Roman75 написал: вторую фазу то я проверил, а вот третью нет...

нет никакого смысла это делать

На "карандаш в список покупок" - дифавтомат 4П электромеханический С16 30ма тип АС.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116564

Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

19.10.2024 в 13:33:40

BV, ТТ, но без земли проверял тоже

BV написал: На "карандаш в список покупок" - дифавтомат 4П электромеханический С16 30ма тип АС.

мне кажется проще заменить узо по входу на 30мА, и убрать однофазные, схема ТТ, без земли проверял то же, да и смысла никакого корпус пульта пластик

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116564

19.10.2024 в 14:07:08

Roman75 написал: ТТ, но без земли проверял тоже

вопрос про ТТ никак не связан с проблемой выбивания УЗО

Roman75 написал: мне кажется проще заменить узо по входу на 30мА, и убрать однофазные,

НЕТ. Вам кажется.

Вы настолько упорны, что никак не хотите услышать, что проблема исключительно в подключении котла (контроллера) котла в щите / к щиту. Замените контроллер лампочкой или перфоратором - все будет также)

  1. Перечитайте тему
  2. Изучите как работают УЗО и как к ним подключают нагрузки
0
Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

19.10.2024 в 14:44:09

BV, спасибо, завтра отпишусь по ходу дела что получилось

0
alex50
alex50
Эксперт

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1890

20.10.2024 в 00:06:07

общаюсь с родственниками в Благовещенске, 3 дня назад под вечер в их коттедже тоже начались неполадки с УЗО во время работы котла,начал выбивать! пытались несколько раз включать, погорели несколько точечных светильников, отключилась микроволновка, эл.плита и остальная техника, свет светодиодный стал тусклым! Наутро аварийщики поменяли УЗО, в итоге не работает только плита и сгоревшие светильники, микроволновка заработала с другой точки! Предполагаю, всё из за плохого соединения на плиту, либо самого УЗО! Дому всего 3 года, очень интересно, хочу прояснить!) сразу предлагал подключиться к вводному, а у них и инструмента нет!

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116564

20.10.2024 в 00:11:51

alex50, если что погорело - или ноль трехфазный, или были перенапряжения в сети

0
Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

20.10.2024 в 11:20:47

BV написал: Замените контроллер лампочкой или перфоратором - все будет также)

здравствуйте! подключил лампочку для проверки, выбивает :(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.