19.10.2024 в 06:46:19
BV, найдем, думаю...
19.10.2024 в 10:42:56
19.10.2024 в 12:53:24
BV, пока только так, завтра поеду по месту уже гляну, есть подозрение по поводу нейтрали, вторую фазу то я проверил, а вот третью нет...
19.10.2024 в 12:59:47
Roman75 написал: вторую фазу то я проверил, а вот третью нет...
нет никакого смысла это делать
На "карандаш в список покупок" - дифавтомат 4П электромеханический С16 30ма тип АС.
19.10.2024 в 13:06:13
Roman75, ТТ или TNCS?
19.10.2024 в 13:33:40
BV, ТТ, но без земли проверял тоже
BV написал: На "карандаш в список покупок" - дифавтомат 4П электромеханический С16 30ма тип АС.
мне кажется проще заменить узо по входу на 30мА, и убрать однофазные, схема ТТ, без земли проверял то же, да и смысла никакого корпус пульта пластик
19.10.2024 в 14:07:08
Roman75 написал: ТТ, но без земли проверял тоже
вопрос про ТТ никак не связан с проблемой выбивания УЗО
Roman75 написал: мне кажется проще заменить узо по входу на 30мА, и убрать однофазные,
НЕТ. Вам кажется.
Вы настолько упорны, что никак не хотите услышать, что проблема исключительно в подключении котла (контроллера) котла в щите / к щиту. Замените контроллер лампочкой или перфоратором - все будет также)
19.10.2024 в 14:44:09
BV, спасибо, завтра отпишусь по ходу дела что получилось
20.10.2024 в 00:06:07
общаюсь с родственниками в Благовещенске, 3 дня назад под вечер в их коттедже тоже начались неполадки с УЗО во время работы котла,начал выбивать! пытались несколько раз включать, погорели несколько точечных светильников, отключилась микроволновка, эл.плита и остальная техника, свет светодиодный стал тусклым! Наутро аварийщики поменяли УЗО, в итоге не работает только плита и сгоревшие светильники, микроволновка заработала с другой точки! Предполагаю, всё из за плохого соединения на плиту, либо самого УЗО! Дому всего 3 года, очень интересно, хочу прояснить!) сразу предлагал подключиться к вводному, а у них и инструмента нет!
20.10.2024 в 00:11:51
alex50, если что погорело - или ноль трехфазный, или были перенапряжения в сети
20.10.2024 в 11:20:47
BV написал: Замените контроллер лампочкой или перфоратором - все будет также)
здравствуйте! подключил лампочку для проверки, выбивает :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу