21.01.2025 в 19:19:06
MADONNA написал 21.01.2025 в 19:04
Нашла прибор для замера переменного тока - было непросто. Ток 1.82 - 2.15мА при напряжении 2В.(условно) При 4В (на холостом ходу, нагрузка только сопротивление канала регистратора) ставлю амперметр (по сути корочу им пару ноль-земля) - показывает напряжение (ессно) "0" - а вот ток подрастает до 2,5мА
21.01.2025 в 19:24:26
BV написал 21.01.2025 в 19:19
что за прибор неясно методика измерения - чушь)
Вы правы. а как следует действовать?
прибор этот https://mastergrad.com/forums/t318242-pomogite-vybrat-oscilograf/#post7206532
Да, это я.
21.01.2025 в 19:34:44
MADONNA, уравнивающий ток измеряется в полосе идущей от щита к заземлителю дома, самое простое - токовыми клещами. Или амперметр в разрыв. аа
Напряжение - относительно референсной точки в грунте подальше от заземлителя - колодец, штырь, бетонный фундамент постройки без электричества.
MADONNA написал 21.01.2025 в 19:04
Нашла прибор для замера переменного тока - было непросто. Ток 1.82 - 2.15мА при напряжении 2В.(условно) При 4В (на холостом ходу,
Когда Вы начинаете сами с собой разговаривать - я перестаю понимать)))
В характеристиках вашего самоеисца четко указаны модели токовых трансформаторов.
Напомните их - сюда.... скиньте. И ссылки на характеристики....
21.01.2025 в 19:40:49
BV,
ток замерила клещами 0,4А. Это таокй желтозеленый провод с палец толщиной из щита куда-то уходит.
Да, это я.
21.01.2025 в 21:03:51
MADONNA, трансформатор деревенский далеко?
Тип трансформатора тока - любой на 5 ампер. На Авито поискать - даже за 200р есть.
В идеале - трансформатор тока с разьемным сердечником, чтобы одевать на провод не разрывая провод.
Еще удобнее - прищепка
Ток - первичный - какой измерять будете. Вторичной - они почти все на 5 ампер. Например 40/5 50/5
21.01.2025 в 21:36:45
BV написал 21.01.2025 в 21:03
MADONNA, трансформатор деревенский далеко?
меньше километра. Линию недавно поменяли.
По трансформаторам поняла, буду изучать.
Да, это я.
22.01.2025 в 22:15:36
обнаружилась приятная опция - два канала регистрируют температуру! И термодатчики (10К) подходят от моих любимых контроллеров 974 и им подобных. У меня их есть - короче, растянула 30 метров витой пары и вынесла на улицу два канала - один мерит температуру воздуха (и записывает) второй - температуру бетона (а его грею, свежие отливки - первые сутки) .. с трансформаторами пока не занималась.
Да, это я.
22.01.2025 в 22:22:44
MADONNA написал 22.01.2025 в 22:15
два канала регистрируют температуру!
Так одна из функций этого регистратора - электродный прогрев бетона, по определённому алгоритму - тётя.)))
23.01.2025 в 22:37:49
вот еще вопрос - я подключила землю-ноль напрямую, показывает хорошо - но непонятно что это? от 2,1А до 4,х пока смотрела - меняется с шагом 0,1А Без трансформатора. Сопротивление входа 0,4 ома - но точность тестера в этом диапазоне так себе
Да, это я.
23.01.2025 в 22:44:39
MADONNA написал 23.01.2025 в 22:37
показывает хорошо - но непонятно что это?
это - может быть способ сжечь прибор в случае проблем в сети. Какая там защита - не знаю.
Вы как юный пионэр - чтобы такое воткнуть в розетку, а зачем - не знаю, но интересно)
Все уже сказано выше....
23.01.2025 в 22:50:54
BV написал 23.01.2025 в 22:44
это - может быть способ сжечь прибор в случае проблем в сети. Какая там защита - не знаю.
в случае "проблем в сети" - сгореть может все что угодно - включая дом и припаркованные машины и пожарную часть. я сначала несколько дней наблюдала за напряжением между нулем и истинной землей. выше 11 вольт не поднималось и мне даже трудно представить, что такое может случиться с сетью - что бы разница напряжений значительно возросла. У меня пока даже нет версий - откуда 11 вольт было? 2-3 вполне можно было бы списать на гальванику - но ток переменный. пока в догадках