Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115873

21.01.2025 в 19:19:06

MADONNA написал 21.01.2025 в 19:04

Нашла прибор для замера переменного тока - было непросто. Ток 1.82 - 2.15мА при напряжении 2В.(условно) При 4В (на холостом ходу, нагрузка только сопротивление канала регистратора) ставлю амперметр (по сути корочу им пару ноль-земля) - показывает напряжение (ессно) "0" - а вот ток подрастает до 2,5мА

  1. что за прибор неясно
  2. методика измерения - чушь)
0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6021

21.01.2025 в 19:24:26

BV написал 21.01.2025 в 19:19

что за прибор неясно методика измерения - чушь)

Вы правы. а как следует действовать?

прибор этот https://mastergrad.com/forums/t318242-pomogite-vybrat-oscilograf/#post7206532

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115873

21.01.2025 в 19:34:44

MADONNA, уравнивающий ток измеряется в полосе идущей от щита к заземлителю дома, самое простое - токовыми клещами. Или амперметр в разрыв. аа

Напряжение - относительно референсной точки в грунте подальше от заземлителя - колодец, штырь, бетонный фундамент постройки без электричества.

MADONNA написал 21.01.2025 в 19:04

Нашла прибор для замера переменного тока - было непросто. Ток 1.82 - 2.15мА при напряжении 2В.(условно) При 4В (на холостом ходу,

Когда Вы начинаете сами с собой разговаривать - я перестаю понимать)))

В характеристиках вашего самоеисца четко указаны модели токовых трансформаторов.

Напомните их - сюда.... скиньте. И ссылки на характеристики....

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6021

21.01.2025 в 19:40:49

BV, IMG_1810

ток замерила клещами 0,4А. Это таокй желтозеленый провод с палец толщиной из щита куда-то уходит.

0

Да, это я.

Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115873

21.01.2025 в 21:03:51

MADONNA, трансформатор деревенский далеко?

Тип трансформатора тока - любой на 5 ампер. На Авито поискать - даже за 200р есть.

В идеале - трансформатор тока с разьемным сердечником, чтобы одевать на провод не разрывая провод.

Изображение

Изображение

Еще удобнее - прищепка

Ток - первичный - какой измерять будете. Вторичной - они почти все на 5 ампер. Например 40/5 50/5

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6021

21.01.2025 в 21:36:45

BV написал 21.01.2025 в 21:03

MADONNA, трансформатор деревенский далеко?

меньше километра. Линию недавно поменяли.

По трансформаторам поняла, буду изучать.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6021

22.01.2025 в 22:15:36

обнаружилась приятная опция - два канала регистрируют температуру! И термодатчики (10К) подходят от моих любимых контроллеров 974 и им подобных. У меня их есть - короче, растянула 30 метров витой пары и вынесла на улицу два канала - один мерит температуру воздуха (и записывает) второй - температуру бетона (а его грею, свежие отливки - первые сутки) .. с трансформаторами пока не занималась.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20304

22.01.2025 в 22:22:44

MADONNA написал 22.01.2025 в 22:15

два канала регистрируют температуру!

Так одна из функций этого регистратора - электродный прогрев бетона, по определённому алгоритму - тётя.)))

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6021

23.01.2025 в 22:37:49

вот еще вопрос - я подключила землю-ноль напрямую, показывает хорошо - но непонятно что это? IMG_1811 от 2,1А до 4,х пока смотрела - меняется с шагом 0,1А Без трансформатора. Сопротивление входа 0,4 ома - но точность тестера в этом диапазоне так себе

0

Да, это я.

Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115873

23.01.2025 в 22:44:39

MADONNA написал 23.01.2025 в 22:37

показывает хорошо - но непонятно что это?

это - может быть способ сжечь прибор в случае проблем в сети. Какая там защита - не знаю.

Вы как юный пионэр - чтобы такое воткнуть в розетку, а зачем - не знаю, но интересно)

Все уже сказано выше....

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6021

23.01.2025 в 22:50:54

BV написал 23.01.2025 в 22:44

это - может быть способ сжечь прибор в случае проблем в сети. Какая там защита - не знаю.

в случае "проблем в сети" - сгореть может все что угодно - включая дом и припаркованные машины и пожарную часть. я сначала несколько дней наблюдала за напряжением между нулем и истинной землей. выше 11 вольт не поднималось и мне даже трудно представить, что такое может случиться с сетью - что бы разница напряжений значительно возросла. У меня пока даже нет версий - откуда 11 вольт было? 2-3 вполне можно было бы списать на гальванику - но ток переменный. пока в догадках

0

Да, это я.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу