25.01.2025 в 14:48:26
BV, амплитуда этой ВЧ незначительная, и не факт, что источник у меня. Может по нуль-проводнику с деревни приходить.
Да, это я.
25.01.2025 в 14:49:44
Нулевая последовательность и третья гармоника имеют больший практический интерес.
Из-за нее в некоторых случаях ток в нуле может значительно превышать фазные токи, и тогда - требуются не 3П автоматы, а 4П.
Но это там, где много устройств с некомпенсированными блоками питания, и мало чисто активной нагрузки.
25.01.2025 в 14:54:42
MADONNA написал 25.01.2025 в 14:48
BV, амплитуда этой ВЧ незначительная, и не факт, что источник у меня. Может по нуль-проводнику с .....
ВЧ сильно затухает от расстояния. Из деревни - не может - рассосется по дороге.
Эта ВЧ мелочь.... здесь на нуль земля.
Но на фазах может быть намного больше и гадить разным сенсорным выключателям.
Надо рассмотреть на фазах - ослик можно подключить через простейший ВЧ RC фильтр, чтоб синус не мешал. Расчет RC - Яндекс... прикинуть номиналы. Начиная допустим на 1 кГц....
25.01.2025 в 14:55:05
BV написал 25.01.2025 в 14:49
Нулевая последовательность и третья гармоника имеют больший практический интерес. Из-за нее в .....
Да это я в курсе. Но у меня это (пока) не наблюдается. Хотя много импульсных БП - но как-то не отражается на сети. Сейчас я готовлюсь к тому, что нагрузка импульсных БП станет в десятки раз больше. ну и смотрю что и как. В перспективе конечно свой трансформатор надо ставить - но не знаю, доживу ли. И скважину со стальной обсадной.
Да, это я.
25.01.2025 в 14:58:30
BV написал 25.01.2025 в 14:54
ВЧ сильно затухает от расстояния. Из деревни - не может - рассосется по дороге. Эта ВЧ мелочь.... .....
Не совсем так - от точки исследований до моего дома примерно такое же расстояние как до соседей.
Надо рассмотреть на фазах - ослик можно подключить через простейший ВЧ RC фильтр, чтоб синус не мешал.
это как именно?
Да, это я.
25.01.2025 в 15:01:05
MADONNA написал 25.01.2025 в 14:42
В чем была уверена - о том и писала. И домохозяйка может.. ошибаться,
Я б не напоминал, если бы количество пафоса не зашкаливало ))) И не было бы заметок типа "вывсеврете" в мой адрес, что я нихрена не понимаю..., а вы, домохозяйка знаете все на свете)
Теперь моя очередь)
25.01.2025 в 15:03:42
MADONNA написал 25.01.2025 в 14:55
Хотя много импульсных БП - но как-то не отражается на сети.
Не просто много, а должно быть много МОЩНЫХ. К счастью их научились делать с корректорами К мощности.
25.01.2025 в 15:05:04
MADONNA написал 25.01.2025 в 14:58
Надо рассмотреть на фазах - ослик можно подключить через простейший ВЧ RC фильтр, чтоб синус не мешал.
это как именно?
Это азбука схемотехники - Яндекс RC фильтр ВЧ ....
25.01.2025 в 15:05:52
Дак это не сетей разве задача и головная боль реактивную мощность проектировать, компенсировать, искать источники ? Или я про другое?! Так и не могу постичь че вы ищете.Но уже понимаю, что не моего ума какая-то затея)))
Кстати. .. Многие бытовые управлялки 433 Мгц гораздо лучше работают на гармонтке 868 , просто при замене штатной антены приемнике на керамичиский чип 868. Это из практики
25.01.2025 в 15:06:37
MADONNA написал 25.01.2025 в 14:58
Не совсем так - от точки исследований до моего дома примерно такое же расстояние как до соседей.
Расстояние считается по проводам, а не по прямой) В обычных силовых проводах ВЧ быстро затухает и размазывается - потери большие.
25.01.2025 в 15:12:39
виит написал 25.01.2025 в 15:05
Дак это не сетей разве задача и головная боль реактивную мощность проектировать, компенсировать, искать источники ? Или я про другое?!
Это справедливо во взамотношениях сетей с более менее крупными заводами. Например где много моторов предприятия ставят конденсаторные батареи не детских размеров.
Реактивная мощность и 3я гармоника - .... ну это как теплое и мягкое)