MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6079

25.01.2025 в 14:48:26

BV, амплитуда этой ВЧ незначительная, и не факт, что источник у меня. Может по нуль-проводнику с деревни приходить.

0

Да, это я.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

25.01.2025 в 14:49:44

Нулевая последовательность и третья гармоника имеют больший практический интерес.

Из-за нее в некоторых случаях ток в нуле может значительно превышать фазные токи, и тогда - требуются не 3П автоматы, а 4П.

Но это там, где много устройств с некомпенсированными блоками питания, и мало чисто активной нагрузки.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

25.01.2025 в 14:54:42

MADONNA написал 25.01.2025 в 14:48

BV, амплитуда этой ВЧ незначительная, и не факт, что источник у меня. Может по нуль-проводнику с .....

ВЧ сильно затухает от расстояния. Из деревни - не может - рассосется по дороге.

Эта ВЧ мелочь.... здесь на нуль земля.

Но на фазах может быть намного больше и гадить разным сенсорным выключателям.

Надо рассмотреть на фазах - ослик можно подключить через простейший ВЧ RC фильтр, чтоб синус не мешал. Расчет RC - Яндекс... прикинуть номиналы. Начиная допустим на 1 кГц....

0
MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6079

25.01.2025 в 14:55:05

BV написал 25.01.2025 в 14:49

Нулевая последовательность и третья гармоника имеют больший практический интерес. Из-за нее в .....

Да это я в курсе. Но у меня это (пока) не наблюдается. Хотя много импульсных БП - но как-то не отражается на сети. Сейчас я готовлюсь к тому, что нагрузка импульсных БП станет в десятки раз больше. ну и смотрю что и как. В перспективе конечно свой трансформатор надо ставить - но не знаю, доживу ли. И скважину со стальной обсадной.

0

Да, это я.

MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6079

25.01.2025 в 14:58:30

BV написал 25.01.2025 в 14:54

ВЧ сильно затухает от расстояния. Из деревни - не может - рассосется по дороге. Эта ВЧ мелочь.... .....

Не совсем так - от точки исследований до моего дома примерно такое же расстояние как до соседей.

Надо рассмотреть на фазах - ослик можно подключить через простейший ВЧ RC фильтр, чтоб синус не мешал.

это как именно?

0

Да, это я.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

25.01.2025 в 15:01:05

MADONNA написал 25.01.2025 в 14:42

В чем была уверена - о том и писала. И домохозяйка может.. ошибаться,

Я б не напоминал, если бы количество пафоса не зашкаливало ))) И не было бы заметок типа "вывсеврете" в мой адрес, что я нихрена не понимаю..., а вы, домохозяйка знаете все на свете)

Теперь моя очередь)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

25.01.2025 в 15:03:42

MADONNA написал 25.01.2025 в 14:55

Хотя много импульсных БП - но как-то не отражается на сети.

Не просто много, а должно быть много МОЩНЫХ. К счастью их научились делать с корректорами К мощности.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

25.01.2025 в 15:05:04

MADONNA написал 25.01.2025 в 14:58

Надо рассмотреть на фазах - ослик можно подключить через простейший ВЧ RC фильтр, чтоб синус не мешал.

это как именно?

Это азбука схемотехники - Яндекс RC фильтр ВЧ ....

0
виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 650

25.01.2025 в 15:05:52

Дак это не сетей разве задача и головная боль реактивную мощность проектировать, компенсировать, искать источники ? Или я про другое?! Так и не могу постичь че вы ищете.Но уже понимаю, что не моего ума какая-то затея)))

Кстати. .. Многие бытовые управлялки 433 Мгц гораздо лучше работают на гармонтке 868 , просто при замене штатной антены приемнике на керамичиский чип 868. Это из практики

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

25.01.2025 в 15:06:37

MADONNA написал 25.01.2025 в 14:58

Не совсем так - от точки исследований до моего дома примерно такое же расстояние как до соседей.

Расстояние считается по проводам, а не по прямой) В обычных силовых проводах ВЧ быстро затухает и размазывается - потери большие.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

25.01.2025 в 15:12:39

виит написал 25.01.2025 в 15:05

Дак это не сетей разве задача и головная боль реактивную мощность проектировать, компенсировать, искать источники ? Или я про другое?!

Это справедливо во взамотношениях сетей с более менее крупными заводами. Например где много моторов предприятия ставят конденсаторные батареи не детских размеров.

Реактивная мощность и 3я гармоника - .... ну это как теплое и мягкое)