виит написал 25.01.2025 в 15:30

У меня два анализатора спектра

Подключите к сети и увидите амплитуду на 50гц, далее маленький пенек 150гц.

Потом подключите сварочный инвертор и палите электрод 5ку, смотрите что изменится. Если инвертор без ККМ - изменится сильно)

0
виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 650

25.01.2025 в 15:47:09

BV, Все! Теперь хоть в очертаниях понял) А то реактивка, импульсники, колодцы.. Нить трудно было поймать))

Любопытно да.

0
виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 650

25.01.2025 в 15:48:53

BV, Да это я знаю.. Искры от коллектора тоже хорошо дают мусора... Я не вникал глубоко просто

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116014

25.01.2025 в 15:49:51

виит написал 25.01.2025 в 15:35

Не углублялся никогда в природу ВЧ мусора в сети))

ВЧ мусор коммутационный к 3ей гармонике отношения не имеет. Это другое.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116014

25.01.2025 в 15:53:32

виит написал 25.01.2025 в 15:47

BV, Все! Теперь хоть в очертаниях понял) А то реактивка, импульсники, колодцы.. Нить трудно было .....

Мадонна показала синус с горбами как у верблюда - я ответил, что это типичный вид синуса с приличным содержанием 3ей гармоники - на вскидку 15-20 %, от основной.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116014

25.01.2025 в 15:55:50

виит написал 25.01.2025 в 15:48

BV, Да это я знаю.. Искры от коллектора тоже хорошо дают мусора... Я не вникал глубоко просто

У нее на осциллограмме иголки синхронны с частотой сети, и в два раза чаще - коллекторы такое выдать не могут.

0
виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 650

25.01.2025 в 15:58:54

BV, Ну мусор да.. Я понимаю. К слову просто.

Насколько ясно на данный момент, сам трансформатор и линия склонны порождать в силу каких-то причин

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116014

25.01.2025 в 16:07:40

виит написал 25.01.2025 в 15:58

Насколько ясно на данный момент, сам трансформатор и линия склонны порождать в силу каких-то причин

порождают потребители.

А линия и заземление (наверное!) в полном порядке, судя по тому, что я увидел. По заземлению - актуальны измерения тока в проводнике к защемлителю. Если оно 22 ома, в схеме TNC - что оно есть, что его нет - разницы особой нет)

Ну и в случае аварии нуля такое заземление - ниочем)

Никак вот не могу дождаться от Мадонны, где она нам покажет, что мы читать ПУЭ не умеем) и ткнет нас носом в цитату с нормами на значение повторного заземления в TNC. ..... Столько пафоса было, и вдруг... тишина))))

0
MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6072

25.01.2025 в 16:24:46

BV написал 25.01.2025 в 15:53

Мадонна показала синус с горбами как у верблюда - я ответил, что это типичный вид синуса с приличным .....

осталось только понять, откуда на "нуле" синус. у меня три фазы - если что.

0

Да, это я.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116014

25.01.2025 в 16:33:09

MADONNA написал 25.01.2025 в 16:24

осталось только понять, откуда на "нуле" синус. у меня три фазы - если что.

Судя по этим словам - вы не знаете закон Ома, или не умеете им пользоваться и ТОЧНО понятия не имеете о том, откуда появляется ток в нуле трехфазной сети - первый закон Кирхгофа.

Может уже пора наконец учебники почитать, не?)

Хотя не надо - юмора в теме будет меньше)

0
MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6072

25.01.2025 в 16:37:26

BV написал 25.01.2025 в 16:07

и ткнет нас носом в цитату с нормами на значение повторного заземления в TNC. .....

я привела скан, что еще нужно? И главное - зачем?

Ток по проводнику к заземлителю - 0.38А