zloirux
zloirux
Новичок

Регистрация: 31.10.2024

Балашиха

Сообщений: 12

31.10.2024 в 00:23:32

Всем добрый день, Есть квартира с газовым двухконтурным котлом и 7-ю последовательными радиаторами по однотрубной системе, включая полотенцесушитель. На каждом радиаторе - кран с открытым на максимум байпасом (байпасс 70% ).

При включении отопления первые 2 радиатора нагреваются очень быстро, потом идет полотенцесушитель, который слегка прогревается через несколько часов, следующий за ним радиатор - теплый, и следующие три радиатора слегка прогреваются только несколько часов. От последнего радиатора в котел обратка холодная. И это все несмотря на все максимально открытые байпассы. Через сутки непрерывной работы котла радиатор после полотенцесушителя просто становится холодным, следующие за ним более теплые.

Сантехник говорит, что нет циркуляции, где-то засор в трубах, предлагает отсоединять радиаторы и прочищать все трубы между ними. Но если засор, и нет достаточной циркуляции, то почему первые два радиатора быстро прогреваются после включения отопления?

Спасибо!

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5323

31.10.2024 в 00:24:34

Парижский бот?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25510

31.10.2024 в 00:40:47

zloirux написал 31.10.2024 в 00:23

От последнего радиатора в котел обратка холодная.

Циркуляционный насос имеет регулировку?

0
zloirux
zloirux
Новичок

Регистрация: 31.10.2024

Балашиха

Сообщений: 12

31.10.2024 в 01:21:46

ВТБ!, Нет, насос в котле без регулировки.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123843

31.10.2024 в 01:24:26

zloirux написал 31.10.2024 в 00:23

Но если засор, и нет достаточной циркуляции, то почему первые два радиатора быстро прогреваются после включения отопления?

Потому, что засор, и нет достаточной циркуляции - очевидно же.

Проблема была давно, или только сейчас появилась? Это первый сезон работы системы?

Фото узлов подключения радиатора?

Можете врезать водосчетчик в систему временно?

0
zloirux
zloirux
Новичок

Регистрация: 31.10.2024

Балашиха

Сообщений: 12

31.10.2024 в 01:30:13

BV, Это первый сезон после капитального ремонта с установкой новых радиаторов. Трубы в стяжке не меняли, им лет 20. Никогда нормально система не работала после ремонта. Водосчетчик врезать не могу. alt текст

0
Вложение
zloirux
zloirux
Новичок

Регистрация: 31.10.2024

Балашиха

Сообщений: 12

31.10.2024 в 01:33:18

BV, Мастера в двух радиаторах перепутали вход и выход на кранах-байпасах. Нашел еще третий кран с перепутанным входом-выходом. Возможно, это и есть "засор". Завтра попробую поменять.

Меня просто смутило, что при слабой циркуляции первые радиаторы очень быстро прогреваются. Как они это без циркуляции делают.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123843

31.10.2024 в 02:04:38

zloirux, тогда уж предоставьте ссылку на арматуру...

Хотя в общем и так понятно...

zloirux написал 31.10.2024 в 01:33

при слабой циркуляции первые радиаторы очень быстро прогреваются. Как они это без циркуляции делают.

Как можно противоречить самому себе в одном абзаце?))))

У циркуляции кроме да и нет, есть и другие значения...

zloirux написал 31.10.2024 в 01:30

Водосчетчик врезать не могу.

ну тогда гадайте другими методами, с привлечением того, кто это напроектировал)

0
zloirux
zloirux
Новичок

Регистрация: 31.10.2024

Балашиха

Сообщений: 12

31.10.2024 в 02:23:30

BV, Cсылка на кран: lunda.ru/catalog/category/c13167/product/komplekt-simplex-variodesign-flamco_26845/article/e8850.html (портал не дает https:// добавить)

Я понимаю, что циркуляция ненулевая :) Но в замкнутом последовательном контуре скороcть же должна быть одинаковой. А тут прям за считанные минуты первые радиаторы прогреваются (от котла - метров 7), а третий радиатор в 2 метрах от второго - очень долго.

В общем, понятно. Переставлю кран, и если не поможет, буду тогда с теми, кто это смонтировал, радиаторы снимать и прочищать трубы.

СПАСИБО!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123843

31.10.2024 в 02:47:33

zloirux написал 31.10.2024 в 02:23

буду тогда с теми, кто это смонтировал, радиаторы снимать и прочищать трубы.

когда убедитесь, что они чистые - возвращайтесь)))))

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25510

31.10.2024 в 09:07:40

zloirux написал 31.10.2024 в 01:30

Трубы в стяжке не меняли, им лет 20.

А что за трубы? В теплоизоляции или без? Первые семь метров от котла тоже в стяжке?

zloirux написал 31.10.2024 в 01:30

Это первый сезон после капитального ремонта с установкой новых радиаторов.

Котёл меняли?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.