03.11.2024 в 23:59:05
Вадим М, не сделала фото, где пол уже залит и профиль уже есть
04.11.2024 в 00:03:22
Viki95, если нужен будет доступ к трубам, то расшибут кувалдой всю эту красоту. И Вы еще доплатите штоп побыстрее сломали, когда вонь будет невыносима. Люди так устроены, что протечки воды и канализации будут у других, но никогда у них самих. Если там делать по уму, то сьемные модули буквально на двух шпильках, с максимально быстрым вариантом сьема. И примерьте, сможете ли вставить канализационную трубу двухметровую. Но после канализации модули вряд ли удастся использовать далее.
04.11.2024 в 00:04:34
Viki95 написал 03.11.2024 в 23:48
BV, Спасибо большое! Будем думать и решать с мастерами. а если профиль он уже сделал, то как быть?
К чему эти гадания? Читайте выше кто вам нужен и решайте задачи на месте...
04.11.2024 в 00:07:55
sanya1965, Конечно, я понимаю, что лучше сделать открывающиеся панели с доступом к трубам. Это было бы в идеале конечно же! Будем решать и нанимать мебельщиков
04.11.2024 в 00:08:10
sanya1965, там полипропиленовые трубы, к соединениям, кранам доступ запланирован (они выше инсталляции). Если только крестовина канализации потечёт, но при установке инсталляции крайне редко, кто оставляет к неё доступ.
04.11.2024 в 00:10:14
Я видел, у Вас то по уму сделано. А вот у ТС с многими вопросами проект.
04.11.2024 в 10:38:51
По моему гемороя много, а пользы чуть. Дверь вообще никчему, для ершика и туалетки. А вдруг кто-то по пьяни мимо и прямо в шкаф)
Хотя верхний шкаф конечно пригодится. Надо учитывать, что деревяшка у пола набухнет от воды, порог надо придумывать водостойкий.
04.11.2024 в 13:12:18
Viki95, основание под мдф нужно как под плитку, т.е 2 слоя гклв. Чтобы сверлить внутри узкого пространства, существуют угловые патроны/насадки, это в принципе не проблема и никогда не было. Ваш мастер не хочет, просто прямо не говорит, либо не знает простых вещей. В любом случае, лучше вам не с ним дальше. И еще есть проблема. Мдф, как основание, может быть не достаточно твердым. Площадь опоры подвесного унитаза не велика, значительно меньше, чем кажется с внешней стороны. Вадим М, на вашем фото признаки намечающейся серьезной проблемы с канализационным стояком, следы опуска нижней части. Скорее всего труба ушла и, возможно, продолжит сползать в компенсатор, который очевидно находится ниже. Опуститься она может до полного разъединения, т.е до потопа в фекалиях.
Прежде, чем зашивать стояки, надо убедиться в том, что крепеж стоит и работает. А так получается, что стояк, эть "ихнее", т.е обслуживающей компании, а доступ к ней вы перекрыли и сами не позаботились заранее.
04.11.2024 в 14:28:26
master.msk написал 04.11.2024 в 13:12
Вадим М, на вашем фото признаки намечающейся серьезной проблемы с канализационным стояком, следы опуска нижней части. Скорее всего труба ушла и, возможно, продолжит сползать в компенсатор, который очевидно находится ниже. Опуститься она может до полного разъединения, т.е до потопа в фекалиях.
master.msk, спасибо за сигнал! Только я не понял, как Вы это определили? По горизонтальным следам от рструба? Компенсатор внизу стоит. Труба зафиксирована хомутами в трёх точках.
Вот как изначально выглядел стояк:
Я в него дополнительную крестовину врезал, видимо, следы остались с тех пор.
04.11.2024 в 17:09:39
Вадим М, у вас нет нормального крепления стояка. Следы такие могут быть только, если наполовину труба или ревизия вышла из раструба. Нормально крепить надо. Во первых на коротких шпильках, не более 100 мм, если м10. Либо на консолях, если расстояние до стены больше 100мм. И под раструбы, а не в середине трубы. Если еще не разъединился стояк, это не значит, что все так и останется. Постоянные температура и вибрация от стоков двигают все, что не закреплено.
Вот, так выглядит замена крестовины. А без крепежа, это как то по другому называется.
04.11.2024 в 23:04:16
master.msk, хорошо, спасибо, поставлю хомут на консоли под раструб. Хотя расстояние до стены у меня меньше 100 мм. И труба сейчас неподвижна. Выдвинул её я при замене крестовины, так как она была вставлена до упора, а рекомендуют не задвигать полностью в раструб для компенсации расширений.