Всем привет. Сделали теплый пол электрический. теплый порог и откосы у двери. до заливки и штукатурки проверяли. все работает. после где то 2 недель порог треснул в одом месте(демферная лента была. поперечная трещина по всей длине и я так понял глубине. снизу лежала сетка вроде 5х5 или 10х10. прям на нее был прикреплен кабель на стяжки, сетка от пола была на 1 см где то, то есть, защитный слой был, + в растворе фибра была.

индикаторной ответкой проверил(которая умет искать беспроводоным способом). вроде как фаза есть на всей длине. жаль нет кабельного тестера(тон-генератора с щупом)

сопротивление кабеля 20м было 168ом. пришлось его укоротить. 11м где то. если правильно помню, там было что то типа 120ом. щас когда уже все замуровано и прошло где то 2.5 недели. ничего не греет. и сопротивление 136, но только кОм.

тепловизора нет, кабель лежит на 3-3,5см от поверхности.

сам пол уже включен около 11 часов. стена и порог вообще не теплые. площадь там 1м2 где то. как можно найти обрыв и починить?

0
ivan45
ivan45
Местный

Регистрация: 05.02.2019

Тюмень

Сообщений: 203

11.11.2024 в 22:44:41

кабель вот такой брали на озоне.alt текст

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123882

11.11.2024 в 22:47:29

ivan45 написал 11.11.2024 в 22:35

сопротивление кабеля 20м было 168ом. пришлось его укоротить. 11м где то. если правильно помню, там было что то типа 120ом.

Название, марка кабеля?

Если это обычный, не саморегулирующийся кабель, то после таких действий о кабеле наверное можно забыть, либо включать через понижающий трансформатор.

0
ivan45
ivan45
Местный

Регистрация: 05.02.2019

Тюмень

Сообщений: 203

11.11.2024 в 22:49:23

если не найдем других вариантов решения. просто проштрабим положим остатки кабеля и сверху плиточным клеем сделаем.

0
ivan45
ivan45
Местный

Регистрация: 05.02.2019

Тюмень

Сообщений: 203

11.11.2024 в 22:53:46

alt текстBV, выше фотку коробки скинул. там название есть

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123882

11.11.2024 в 22:59:01

ivan45 написал 11.11.2024 в 22:35

сопротивление кабеля 20м было 168ом. пришлось его укоротить. 11м где то. если правильно помню, там было что то типа 120ом.

это эквивалентно тому, что вы кабель включили в сеть с напряжением 308 вольт вместо 220.

Насколько сильно вы его поджарили - не знаю, и даже если найти место и отремонтировать - будет ли после этого работать - не сгорит-ли в новом месте сразу, или позже - тоже не знаю.

Как вы поставили концевую гильзу - тоже вопрос открытый. Кстати - может и там проблема.

0
ivan45
ivan45
Местный

Регистрация: 05.02.2019

Тюмень

Сообщений: 203

11.11.2024 в 23:04:46

BV, что за бред. там терморегулятор есть. комплекты отличаются лишь длиной кабеля и все.

пс: про гильзы тоже думал и читал. благо фото есть где она. можно просверлить разделать термоусадку и проверить.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123882

11.11.2024 в 23:13:51

ivan45 написал 11.11.2024 в 23:04

что за бред

и вам не хворать)

Удачи...

0
ivan45
ivan45
Местный

Регистрация: 05.02.2019

Тюмень

Сообщений: 203

11.11.2024 в 23:16:37

BV, хотя честно. когда сегодня там делал дальше ремонт и был вкл теплый пол. ощущал небольшое тепло. когда начинал делать. пол был ледяной ноги мерзли. а через пару часов теплее стало. но рукой трогаешь холодно. но ногами чувствуешь разницу. возможно в гильзе контакт плохой. и те самые 136кОм, что то возможно грели)).

сегодня днем расковыряю гильзу и рассоединю и можно будет проверить целостность жил. хотя бы прозвонкой и измерением сопротивления.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10952

11.11.2024 в 23:21:59

Переверните подключение кабеля и еще раз отверткой. Это быстро и бесплатно. Раз уж вы не саморег укорачиваете так безапелляционно, экспериментируйте дальше.

Вопрос на засыпку, как у "одинаковых" кабелей но разной длины в комплектах по 120Вт на м2 делают?

0
ivan45
ivan45
Местный

Регистрация: 05.02.2019

Тюмень

Сообщений: 203

11.11.2024 в 23:31:10

Мишутк, хз как. но скажу так. есть мгазин. там продают такой кабель на отрез. покупаешь сколько нужно. его обжимаешь и все. мне казалось терморегулятор и нужен для этого, не? то что есть разный кабель это я знаю. есть кабель 15вт/м, у меня он вроде 20вт/м, встречал даже и 30вт/м. покупая кабель покупаешь универсальный терморегулятор, электронный или механический и все.alt текст

0