11.12.2024 в 18:21:51
Наташа 66, попытки натянуть сову на глобус ничем хорошим не закончатся. Вам потом с этими батареями жить десятки лет.
11.12.2024 в 18:23:41
Inter написал 11.12.2024 в 17:51
Серьёзно? Тогда навскидку несколько вопросов (из первых пришедших на ум): Преставляете где пойдет .....
труба представляю как пойдет. до замены там были сссровские конвекторы , представляющие из себя 2 параллельно идущие трубы с пластинкамми. так и пойдет примерно. в зоне радиатора - под радиатором какой кран имеется ввиду? все краны - шаровые. почему закрытое положение приводит к протечкам? вот да! про то что все тепло пойдёт через узкий байпас меня тоже смутило и я задала этот вопрос автору идеи
11.12.2024 в 18:26:49
BV, да! схема хорошая. я её покажу работнику . возможно он согласится оплатить слив стояка тогда её реализуем
11.12.2024 в 18:31:35
MADONNA написал 11.12.2024 в 17:59
Inter написал 11.12.2024 в 17:51
Нижний правый кран будет перекрыт и со временем скончается,
Почему он будет перекрыт?
Т.е. автор проекта не предполагал перекрытия того крана с целью подачи теплоносителя в верхний коллектор ОП? Чисто добавить трэшака красной линией получается?
MADONNA написал 11.12.2024 в 17:59
почему перекрытый кран скончается?
Я сейчас лекцию не буду читать на тему теплоноситель-это не только H2O...
11.12.2024 в 18:32:03
Наташа 66 написал 11.12.2024 в 07:17
Добрый день. Вопрос о том, как можно исправить ситуацию, если при смене батарей перепутали подачу и обратку .....
Как-то неверно сформулировано. совершенно симметрично - если бы перепутали право-лево - ничего не изменится. ошибка в самой схеме, а не в том, что перепутано.
Да, это я.
11.12.2024 в 18:41:53
MADONNA, Ответ на вопрос будет? Я то считал, что рисуешь что попало от отсутствия опыта, но через ошибки можно продвигаться вперед к знаниям... А оказывается вон оно чо, михалыч
11.12.2024 в 18:55:23
MADONNA написал 11.12.2024 в 18:19
это одна и та же схема )))
Похожая. Считаем что кран закрыт. Считаем что глупых клапанов с пружинами, загоняющими воду в узкий канал БИМ радиатора нет. Считаем что красная труба не внизу (мусоросборник), а на уровне нижних отводов радиатора - если влезет - если нет - отводить радиаторы от стены - каким способом гнуть стояки? Считаем что лишние три резьбы надежны. Считаем что есть куда влево двигать радиатор - кухня с ящиками, или холодильник. ... что если потечет один радиатор, отключить придется оба.
Считаем что удлиннители, американки, тройники, уголки, бочонки и кусок трубы - можно купить в БЕСПЛАТНОМ магазине прямо в доме ТС на 1м этаже, но все равно надо потратить время - (найти) купить и аж 2 тыр сэкономили ради этого геморроя.
Сварочных работ нет ..... .....- но кто то будет сидеть дома у ТС, скручивать все это хозяйство, подгонять по длине, нарезать резьбы, сверлить под новые места кронштейнов. .....и времени это займет явно побольше чем сварка.
Но если как времянка - да, пойдет....
Наташа, выбор за вами,
ИМХО, 2 тыр погоду не сделают, если вам вообще удастся их сэкономить - составьте монтажную схему с учетом каждой железки и размеров смещения радиатора.
Подумайте с учетом всех затрат, включая время. ...
11.12.2024 в 19:02:03
Inter написал 11.12.2024 в 18:41
MADONNA, Ответ на вопрос будет? Я то считал, что рисуешь что попало от отсутствия опыта, но через .....
ок, ответ на какой вопрос? этот?
Т.е. автор проекта не предполагал перекрытия того крана с целью подачи теплоносителя в верхний коллектор ОП?
нет, я предполагала низ-низ на правую батарею Это не очевидно?
Да, это я.
11.12.2024 в 19:08:52
Наташа 66 написал 11.12.2024 в 18:23
в зоне радиатора - под радиатором
Мусороотстойник не напоминает эта конфигурация трубы?)
Наташа 66 написал 11.12.2024 в 18:23
про то что все тепло пойдёт через узкий байпас меня тоже смутило и я задала этот вопрос автору идеи
справедливости ради это не критично, это только для левого радиатора и на 4 секции - хватит.
В нормальной схеме... Важно чтобы при подварке отводов к трубе в виде Т отверстие прожигали не меньше внутреннего диаметра трубы без заужений.
11.12.2024 в 19:11:34
BV написал 11.12.2024 в 18:55
Похожая. Считаем что кран закрыт. Считаем что глупых клапанов с пружинами, загоняющими воду в узкий .....
ну в целом доводы понятные, все о чем Вы говорите - мне хорошо известно, и я слушала раньше это по десять раз на день от пытающихся развести меня сантеев. В этом Вы не оригинальны. единственный аргумент - что если потечет один - то придется закрывать оба. Это конечно сильный довод. Почти каждый день приходится закрывать (прикапевшие насмерть) краны, бегая по квартире и отсекая батареи - по одной! с этим строго. потому что если перекрыть сразу две - то ФСЁ! Остальные доводы могу опровергнуть легко.
Да, это я.
11.12.2024 в 19:15:02
BV,
Важно чтобы при подварке отводов к трубе в виде Т отверстие прожигали не меньше внутреннего диаметра трубы без заужений.
Наташа может проконтролировать это?
На самом деле при моей схеме красным слева низ - тройник, - верх просто удлиннитель такой же длинны. Каждая вторая домохозяйка на этом форуме легко прикрутит сама, а если нет - позовет кого нибудь.
только для левого радиатора и на 4 секции - хватит.
вообще-то у нее четыре этажа питаются через этот байпас, если термоголовка закрыта. Так что не надо страшилок. Только для левого и только на 4 секции, прям как одолжение выглядит.
Да, это я.
11.12.2024 в 19:21:41
Наташа 66 написал 11.12.2024 в 18:23
до замены там были сссровские конвекторы , представляющие из себя 2 параллельно идущие трубы с пластинкамми
Вот именно что были. И для них было безразлично откуда заходит/выходит теплоноситель. Поменяли на биметаллические? Тут всё иначе-выходить ТН должен снизу.
Наташа 66 написал 11.12.2024 в 18:23
так и пойдет примерно. в зоне радиатора - под радиатором
Там много места? Ещё эта труба должна как-то разойтись со стояками, т.е. пройдет перед ними, видимо... потом уже вопрос-делать утку или так оставлять... Это если оставить за рамками обсудения абсурдность этого прожекта в принципе.
BV написал 11.12.2024 в 18:21
попытки натянуть сову на глобус ничем хорошим не закончатся. Вам потом с этими батареями жить десятки лет.
Попали по неопытности в такую ситуацию, так опыт чего-то стоит... Поделите эти 2 тысячи на число дней в этих десятках лет... считай бесплатно приобрели опыт. А если начнете заниматься кроиловом, то циферки начнут расти.
11.12.2024 в 19:26:08
MADONNA написал 11.12.2024 в 18:19
Но Вам-то понятно, не из своего кармана платить ))) Поэтому Вы как всегда - легко и непринужденно сорите деньгами клиентов.
Вы опять принялись лгать и сообщать обо мне недостоверную информацию? Зачем вы занимаетесь клеветой?
11.12.2024 в 19:29:03
MADONNA написал 11.12.2024 в 19:11
Остальные доводы могу опровергнуть легко.
жду...
11.12.2024 в 19:35:54
Inter написал 11.12.2024 в 19:21 Ещё эта труба должна как-то разойтись со стояками, т.е. пройдет перед ними, видимо...
тебе сколько места для полдюймовой трубы надо??