BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121863

15.12.2024 в 21:23:35

Inter написал 15.12.2024 в 21:15

А где там подъёмы отводов к стояку? Вы же цитату из СНИПа приводили про уклон и строго горизонт.

Конечно лучше без контруклонов. Но в двухтрубке полно горизонтальных отводов и на маленьких радиаторах скорости совсем низкие. Тут все же одно трубка, скорости выше и если получится сделать где нарисовал красный круг, или у самой стены (там будет чуть выше) - будет почти без ямы.

Screenshot_20241215-212906

Можно в местах фиттингов чуть подштробить стену - тогда трубу удастся прижать к стене. Можно кронштейны передвинуть повыше, потом согнуть ниже.

Но это уже - сложности и нестандартная работа.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3690

15.12.2024 в 21:33:54

BV, давайте подытожим, а то я уже на два круга одно и то же объяснил. ТС выбрала вариант. По мне-не надо так делать... почему-объяснил доходчиво. Но как говорится хозяин барин, нам остается наблюдать... Будет интересно узнать, если этот вариант воплотится... Особенно, как это было? Да что там-я даже готов оказать техничекую поддержку технологического процесса, если ТС продолбит дыру и как-то просунет эту трубу от конца одного радиатора до конца другого...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121863

15.12.2024 в 21:46:47

Inter написал 15.12.2024 в 21:15

Это разве не про стояки речь? В ОП и отводах то, наверное, сравнительно одинаковые?

В двухтрубке еще и регуляторы, и если тепло - то расход совсем еле-еле. Да и по боковой схеме с малым расходом радиаторы бы сгнивали моментом из-за шлема. Они тоньше трубы. Однако массовой гибели не замечено.

В типовой однотрубке много зависит от коэффициента затекания (смещенный байпас).

В нашей схеме регуляторов нет, и на большой радиатор пойдет от половины до 1/3 потока, что в общем то нормально и намного больше двухтрубки с макс расходом. Важно не душить большой радиатор на выходе трубой ду15.

Примерно так на пальцах....

Из двух зол выбирать меньшее - задача ТС по месту и ситуации.

Если труба вдруг продырявится - можно и сменить лет через....

Короче, если сварщик не слиняет - варить, если слиняет.... по обстоятельствам и финансам.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121863

15.12.2024 в 21:50:31

Inter написал 15.12.2024 в 21:33

если ТС продолбит дыру

В том месте - сверлить деревянную раму гипсолитовой стены. По уму - карбидной, или отбить гипс и БИМ коронкой д40-д50. БИМ - можно вплотную к стене, карбидной - оправка мешает. Или тонким сверлом по кругу и долго выковыривать щепки стамеской. Ну или... разные там реноваторы - квадратное отверстие.

0
MADONNA
MADONNA
Ограничен

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8216

15.12.2024 в 21:59:06

IMG_1663 должно прокатить

0

Да. Это я.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121863

Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3690

15.12.2024 в 22:12:19

BV написал 15.12.2024 в 21:46

Примерно так на пальцах....

Я тоже на пальцах... Есть 2 одинаковые комнаты в разных домах и квартирах, есть одинаковые ОП в них. Чтобы они компенсировали теплопотери, через них должно протекать Х л/мин теплоносителя температурой У⁰С... В один и тот же день, в одно и тоже время, теплоузел первого дома посылает в двухтрубные стояки Z л/мин теплоносителя с температурой, согласно погодного графика... а теплоузел второго дома посылает в однотрубные стояки допустим 2хZ л/мин теплоносителя (температура такая же)... и что-будет принципиально разный расход через отводы и ОП этих двух комнат?

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3690

15.12.2024 в 22:15:18

BV написал 15.12.2024 в 22:11

MADONNA, ?)

Шел сегодня на тренировку мимо остановки, почему то вспомнилась песня "Такси"... и сейчас вспомнилась) Я сегодня немного пьян(а)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121863

15.12.2024 в 22:20:40

Inter написал 15.12.2024 в 22:12

Есть 2 одинаковые комнаты в разных домах и квартирах, есть одинаковые ОП в них.

Если ОП - оребренная труба - конвектор. Однотрубная без байпасов на конвекторах.

Остывание на ОП: в двухтрубке - 20 градусов, в однотрубке 2 градуса.

Для однотрубки нужны ОП меньшего размера.

В среднем по больнице через пару стояков двухтрубки, и кольцевой стояк однотрубки должно пройти одинаковое кол-во литров и остыть на 20 градусов в идеале (не считая потерь на остывание лежаков в доме, и воды в сетевых трубах).

С учетом - остывание где-то наверное 15 градусов. Это в котельной тепловой график 90/70. Ну а точнее - куча нюансов.... и не идеального....

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3690

15.12.2024 в 22:29:24

BV написал 15.12.2024 в 22:20

Остывание на ОП: в двухтрубке - 20 градусов, в однотрубке 2 градуса.

Боюсь, Вы некорректно сравнили.

BV написал 15.12.2024 в 22:20

В среднем по больнице через пару стояков двухтрубки, и кольцевой стояк однотрубки должно пройти одинаковое кол-во литров и остыть на 20 градусов в идеале

Я не улавливаю логику, напишу как я понимаю-в однотрубке остывание на 20 градусов поделено между всеми ОП на петле, а в двухтрубке каждый ОП отнимает от подачи 20 градусов и сразу отправляет ТП в обратку

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121863

15.12.2024 в 22:32:10

Inter написал 15.12.2024 в 22:29

Боюсь, Вы некорректно сравнили.

В нашем случае 10 радиаторов на петле, условно одинаковых.... В обратку из дома, согласно графика котельной должна возвращаться вода, остывшая на 20 градусов, если приходит на дом 90. (в идеале, без потерь - условно для простоты)

Что именно не корректно?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.