ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10564

18.12.2024 в 15:25:34

AvP78 написал 11.12.2024 в 19:56

Насколько это оправдано с точки зрения удобства и безопасности? И не возникнут ли проблемы с согласованием?

Если вы согласовываете остальную электрику, то щит тут будет не большой добавкой. Оправданность зависит от целей щитка, если вам, что бы раз в несколько лет отключить, что бы розетку поменять или лампочку заменить, то ножки не отвалятся до лестничной клетки сходить. Если хочется туда поставить относительно дорогое оборудование, то лучше дома, что бы не беспокоится, что кто-нибудь решит вас оставить без электричества и не поснимает дорогие позиции в общем щите.

AvP78 написал 11.12.2024 в 22:26

Хотелось бы научиться монтировать электрощиты и развивать свои навыки. )))

Какой в этом практический смысл? Будете на этом зарабатывать, тогда их надо не только собрать, но и расчитать, а так же оформить документацию и руководство по эксплуатации.

AvP78 написал 11.12.2024 в 21:53

Они должны быть достаточными для питания дополнительного электрощита.

Для начала определиться со схемой, тогда станет понятно какие провода/кабели нужны. Пучками из проводов не ведут, если в общем щите не будет разделение на группы, то все приходящие отдельные провода надо заменить на один кабель подходящего сечения.

0
AvP78
AvP78
Новичок

Регистрация: 09.09.2021

Калининград

Сообщений: 17

30.03.2025 в 12:37:31

Ребят, снова привет! Три месяца никакого ремонта из-за всяких заморочек, а сейчас потихоньку снова взялся. Короче, раскрутил коробки, а там засада - провода на розетки всего 1,5 квадрата по всей квартире! Четыре провода от щитка: три на розетки, один на свет, и все 1,5 мм². Я в шоке, это вообще по СНиПу? Явный косяк электриков! Как на этих проводах потянуть на кухне холодильник, духовку с СВЧ (в одном стиле), посудомойку и прочую мелочь? Ещё в санузеле стиралку планирую. Знакомый посоветовал от старого щита до нового кинуть нормальный кабель, а потом уже развести по потолку линии 2,5 мм² на кухню и в санузел. А в комнатах, мол, можно оставить и 1,5 мм² - там только телик, комп, ну и всякая мелочевка. Как думаете, прокатит такая схема? Мощности хватит? Или есть варианты получше?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119957

30.03.2025 в 12:59:36

AvP78 написал 30.03.2025 в 12:37

Я в шоке, это вообще по СНиПу

Это не по СП, но честные 1.5 могут работать под АВ 16А.

AvP78 написал 30.03.2025 в 12:37

Как на этих проводах потянуть на кухне холодильник, духовку с СВЧ (в одном стиле), посудомойку и прочую мелочь

Добавлять линии.

AvP78 написал 30.03.2025 в 12:37

прокатит такая схема?

Вы ее нарисуйте сначала и планировку тоже выложите.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119957

30.03.2025 в 13:03:42

AvP78 написал 11.12.2024 в 21:53

Если я правильно понял, вопрос с вводом нового кабеля касается мощности и нагрузки? На фото жёлтым .....

Хренью не занимайтесь - на лестнице оставляйте один вводной автомат и заводите к щиту в квартиру один новый вводной кабель.

0
AvP78
AvP78
Новичок

Регистрация: 09.09.2021

Калининград

Сообщений: 17

30.03.2025 в 13:26:09

BV написал 30.03.2025 в 12:59

Это не по СП, но честные 1.5 могут работать под АВ 16А.

Понял, значит всё-таки не по нормам. А насколько безопасно их эксплуатировать так, не перегреются при постоянной нагрузке?

BV написал 30.03.2025 в 12:59

Добавлять линии.

Да, к этому и склоняюсь. Но хватит ли этих отдельных линий 1.5 мм² для кухонной техники и стиральной?

BV написал 30.03.2025 в 12:59

Вы ее нарисуйте сначала и планировку тоже выложите.

Нарисую схему и планировку в ближайшее время, выложу чуть позже

BV написал 30.03.2025 в 13:03

Хренью не занимайтесь - на лестнице оставляйте один вводной автомат и заводите к щиту в квартиру один новый вводной кабель.

Принял, спасибо за конкретику!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119957

30.03.2025 в 14:15:00

AvP78 написал 30.03.2025 в 13:26

безопасно их эксплуатировать так, не перегреются при постоянной нагрузке?

У вас 3.5 кВт на линию будет 24 часа в сутки?) Это допустимо.

AvP78 написал 30.03.2025 в 13:26

Добавлять линии.

Да, к этому и склоняюсь. Но хватит ли этих отдельных линий 1.5 мм² для кухонной техники и стиральной?

Я вас не понимаю. Что мешает добавлять кабелем 2.5мм2?) Столько линий, сколько нужно...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу