master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16721

16.12.2024 в 16:58:23

BV, да да, когда архитектор, с базовыми знаниями проектирует разводку канализации) 1000031920

Если отрезать раструб, есть два варианта. Оба плохие в данном случае. 1. Муфта, с упором в середине. 2. Восстановитель раструба. Первый более правильный, не заужает.

Должно быть 2 крепления на высоту этажа.

Не просто "два крепления", а два крепления, которые гарантировано работают, т.е под раструб. 1000000341

Если даже вы не хотите укорачивать трубу, которая идет к соседу, снизу, а хотите всех обмануть, и отрезать раструб сверху, т.к вы самый умный, вам придется заниматься трубой стояка у соседа. Так как при монтаже стояков, строители подвесили верхнюю трубу на раструбе, который выше перекрытия, именно для того, чтобы не ставить нормальный крепеж, см.фото выше с согнутой шпилькой. Хитрых дураков всегда было много.

0
Вложение
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115966

16.12.2024 в 16:59:16

Denis89 написал 16.12.2024 в 16:13

до низа отвода 110го. Чтобы центр получить, наверное нужно прибавить 55 и получим 120-121мм

до низа раструба отвода.... Измерьте центр.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115966

16.12.2024 в 17:04:46

master.msk написал 16.12.2024 в 16:58

когда архитектор, с базовыми знаниями проектирует разводку канализации)

Архитекторов в том числе учат понимать принципы этой разводки, то что она есть и с уклонами, и чтобы для нее было место, а не проектировать ее в деталях. И согласовывать проекты с профильными специалистами.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

16.12.2024 в 17:05:55

Denis89 написал 16.12.2024 в 16:17

Там всё зашито. У меня труба уходит вверх без каких либо соединений под полотком. На моём участке даже хомут отсутствует, так что полагаю что она держиться за счёт плотного соединения или опирается на соединения соседей снизу

Неужели трубы стояка из ПВХ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

16.12.2024 в 17:07:44

master.msk написал 16.12.2024 в 16:58

Первый более правильный, не заужает.

Ага, позволяет поднять отвод ещё выше.

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16721

16.12.2024 в 17:19:46

ВТБ! написал 16.12.2024 в 17:07

Ага, позволяет поднять отвод ещё выше.

нет конечно, в перекрытии отрезается, ничего сложного.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115966

16.12.2024 в 17:23:26

Denis89 написал 16.12.2024 в 16:17

Там всё зашито. У меня труба уходит вверх без каких либо соединений под полотком.

Ну так расшейте. Не исключено (точнее - наверняка) что труба сверху давит на ваши раструбы и они могут треснуть. Поставьте компенсатор, как на фото мастер.мск и нормальные крепления с консолями.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115966

16.12.2024 в 17:24:57

ВТБ! написал 16.12.2024 в 17:05

Неужели трубы стояка из ПВХ?

а как это связано, и почему вызывает удивление?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

16.12.2024 в 17:36:51

BV написал 16.12.2024 в 17:24

а как это связано, и почему вызывает удивление?

На ППР должны быть противопожарные муфты, трудно было не заметить.

После упоминания двойных стен между соседними квартирами удивляться не стоило.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115966

16.12.2024 в 17:45:13

ВТБ! написал 16.12.2024 в 17:36

На ППР должны быть противопожарные муфты, трудно было не заметить.

а есть документ, что на ПВХ муфты не обязательно ставить?

ВТБ! написал 16.12.2024 в 17:36

После упоминания двойных стен между соседними квартирами удивляться не стоило.

Поясните....

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

16.12.2024 в 17:58:16

BV написал 16.12.2024 в 17:45

а есть документ, что на ПВХ муфты не обязательно ставить?

СП 40-107-2003

"Общие требования по проектированию и монтажу систем канализации из полимерных материалов приведены в СП 40-102, а в настоящем Своде правил приведены специфические положения проектирования внутренней канализации из полипропиленовых труб."

"Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования, монтажа и эксплуатации безнапорных трубопроводных систем внутренней бытовой и производственной канализации из полипропиленовых раструбных труб и фасонных частей к ним (далее - трубы ПП)."

"4.23 В многоэтажных зданиях на трубопроводах следует устанавливать противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам."

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу