16.12.2024 в 16:58:23
BV, да да, когда архитектор, с базовыми знаниями проектирует разводку канализации)
Если отрезать раструб, есть два варианта. Оба плохие в данном случае. 1. Муфта, с упором в середине. 2. Восстановитель раструба. Первый более правильный, не заужает.
Должно быть 2 крепления на высоту этажа.
Не просто "два крепления", а два крепления, которые гарантировано работают, т.е под раструб.
Если даже вы не хотите укорачивать трубу, которая идет к соседу, снизу, а хотите всех обмануть, и отрезать раструб сверху, т.к вы самый умный, вам придется заниматься трубой стояка у соседа. Так как при монтаже стояков, строители подвесили верхнюю трубу на раструбе, который выше перекрытия, именно для того, чтобы не ставить нормальный крепеж, см.фото выше с согнутой шпилькой. Хитрых дураков всегда было много.
16.12.2024 в 16:59:16
Denis89 написал 16.12.2024 в 16:13
до низа отвода 110го. Чтобы центр получить, наверное нужно прибавить 55 и получим 120-121мм
до низа раструба отвода.... Измерьте центр.
16.12.2024 в 17:04:46
master.msk написал 16.12.2024 в 16:58
когда архитектор, с базовыми знаниями проектирует разводку канализации)
Архитекторов в том числе учат понимать принципы этой разводки, то что она есть и с уклонами, и чтобы для нее было место, а не проектировать ее в деталях. И согласовывать проекты с профильными специалистами.
16.12.2024 в 17:05:55
Denis89 написал 16.12.2024 в 16:17
Там всё зашито. У меня труба уходит вверх без каких либо соединений под полотком. На моём участке даже хомут отсутствует, так что полагаю что она держиться за счёт плотного соединения или опирается на соединения соседей снизу
Неужели трубы стояка из ПВХ?
16.12.2024 в 17:07:44
master.msk написал 16.12.2024 в 16:58
Первый более правильный, не заужает.
Ага, позволяет поднять отвод ещё выше.
16.12.2024 в 17:19:46
ВТБ! написал 16.12.2024 в 17:07
Ага, позволяет поднять отвод ещё выше.
нет конечно, в перекрытии отрезается, ничего сложного.
16.12.2024 в 17:23:26
Denis89 написал 16.12.2024 в 16:17
Там всё зашито. У меня труба уходит вверх без каких либо соединений под полотком.
Ну так расшейте. Не исключено (точнее - наверняка) что труба сверху давит на ваши раструбы и они могут треснуть. Поставьте компенсатор, как на фото мастер.мск и нормальные крепления с консолями.
16.12.2024 в 17:24:57
ВТБ! написал 16.12.2024 в 17:05
Неужели трубы стояка из ПВХ?
а как это связано, и почему вызывает удивление?
16.12.2024 в 17:36:51
BV написал 16.12.2024 в 17:24
а как это связано, и почему вызывает удивление?
На ППР должны быть противопожарные муфты, трудно было не заметить.
После упоминания двойных стен между соседними квартирами удивляться не стоило.
16.12.2024 в 17:45:13
ВТБ! написал 16.12.2024 в 17:36
На ППР должны быть противопожарные муфты, трудно было не заметить.
а есть документ, что на ПВХ муфты не обязательно ставить?
ВТБ! написал 16.12.2024 в 17:36
После упоминания двойных стен между соседними квартирами удивляться не стоило.
Поясните....
16.12.2024 в 17:58:16
BV написал 16.12.2024 в 17:45
а есть документ, что на ПВХ муфты не обязательно ставить?
СП 40-107-2003
"Общие требования по проектированию и монтажу систем канализации из полимерных материалов приведены в СП 40-102, а в настоящем Своде правил приведены специфические положения проектирования внутренней канализации из полипропиленовых труб."