shuninm
shuninm
Резидент

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

21.09.2009 в 17:33:18

При нечастых, но регулярных посещениях автомат покажет всю свою красу. Нужен программируемый контроллер. Поддерживаем 15, к приезду поднимаем до 22. Здесь любой автомат, пеллетный, дизельный пойдет. Карборобот интересен при постоянном проживании. Именно тогда дешевизна отопления становится его достоинством.

0
cimon
cimon
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

21.09.2009 в 17:54:18

shuninm написал : Бухтеть голословно- байда. Мы возьмем и подсчитаем. Имеем домик 150м2, хорошо утепленный. Пусть относительные потери 60Вт\м2 в мороз. 150*60= 9кВт непрерывной мощности.
В Сибири 7 месяцев отопление. Конечно полная мощность потребуется не всегда. Допустим в среднем понадобится 6кВт. 6кВт*ч*24часа*30дней*7мес*1,52р за кВт*ч= 46000 р.

Почему вы стоимость котла не учитываете?

0
Serge100
Serge100
Местный

Регистрация: 02.07.2009

Москва

Сообщений: 184

21.09.2009 в 17:57:11

shuninm написал : Реально достичь 60Вт/м2

Пришлите ссылочку. Почитаю, как это удалось сделать.

0
shuninm
shuninm
Резидент

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

21.09.2009 в 18:03:29

Потому, что он окупится в 1-5 сезонов.

0
shuninm
shuninm
Резидент

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

21.09.2009 в 18:09:28

http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic.php?t=2454&sid=422fd62e31dc3b384baf7ebab2aac7da

где конкретно искать не буду. Сами уж, будьте любезны.

0
shuninm
shuninm
Резидент

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

21.09.2009 в 18:28:08

http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic.php?t=2454&postdays=0&postorder=asc&start=435

здесь.

0
Serge100
Serge100
Местный

Регистрация: 02.07.2009

Москва

Сообщений: 184

21.09.2009 в 22:58:34

shuninm написал : http://www.okolotok.ru/forums/viewto...=asc&start=435

здесь.

Посмотрел. В другом посте и 20 вт потерь на одном кирпиче умудрились получить. Я, честно, не проверял теплопотери дома, а использовал цифры, которые обычно фигурируют в расчетах - 100 вт на кв. м.
Даже если теплопотери и 60 вт, то мне и 9 квт на дом никто не даст. Ж-(( Поэтому и продумываю вариант ТТ котла. И еще, теплопотери дома сильно зависят от ветра (расположение дома). Заметил, при -25 и безветренной погоде дров уходит меньше, чем при -10 с ветерком. Так, что у одного 60 Вт в низинке, а у другого 100 вт на горе при одинаковом утеплении дома.

0
shuninm
shuninm
Резидент

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

22.09.2009 в 03:05:28

Берут такие цифры на голодный год, в эру обледенения, при ядерной зиме. Практически получается гораздо меньше даже при слабом утеплении. Может в пики мороза и доходит до. Не просчитывал.

0
cimon
cimon
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

23.09.2009 в 00:46:45

shuninm написал : Берут такие цифры на голодный год, в эру обледенения, при ядерной зиме. Практически получается гораздо меньше даже при слабом утеплении. Может в пики мороза и доходит до. Не просчитывал.

А зря не прросчитывали. Коттедж на 2 хозяина, одна половина не жилая. Расход угля 12 тонн, после утепления стены от соседа шлакоблоком (20см) с 10см. поросыпкой шлаком, расход снизился до 4-5 тонн угля. Практика иногда сильно противоречит теории.

0
shuninm
shuninm
Резидент

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

23.09.2009 в 04:56:56

cimon написал : Цитата: Сообщение от shuninm Берут такие цифры на голодный год, в эру обледенения, при ядерной зиме. Практически получается гораздо меньше даже при слабом утеплении. Может в пики мороза и доходит до. Не просчитывал.

Сообщение от cimon А зря не прросчитывали. Коттедж на 2 хозяина, одна половина не жилая. Расход угля 12 тонн, после утепления стены от соседа шлакоблоком (20см) с 10см. поросыпкой шлаком, расход снизился до 4-5 тонн угля. Практика иногда сильно противоречит теории.

А мое то сообщение как здесь причастно?

0
Алексейй
Алексейй
Резидент

Регистрация: 12.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 2687

23.09.2009 в 05:36:46

Serge100 написал : И еще, теплопотери дома сильно зависят от ветра (расположение дома). Заметил, при -25 и безветренной погоде дров уходит меньше, чем при -10 с ветерком. Так, что у одного 60 Вт в низинке, а у другого 100 вт на горе при одинаковом утеплении дома.

Скорее эти цифры говорят ,что оба дома хреново утеплены,вот ветром у них и выдувает.

за электричество-недавно президент в выступлени двинул чтото насчет ....железной рукой снизим энергозатраты.... То бишь тариф будут подымать.
На даный момент препятствием этому служит механизм расчета стоимости киловат-часа в котором прибыль /в том числе идущая на модернизацию оборудования/ фиксирована. И вроде как по указке сверху прорабатывают более ,,прогресивный,, метод расчета тарифа. Это так-о птичках.

0