Аватар пользователя
RomanRR

Местный

Регистрация: 20.12.2024

Воронеж

Сообщений: 9

20.12.2024 в 10:34:48

Добрый день. Делаю ремонт в квартире 12 этажного дома. Дом 80го года постройки. Нанимал сантехников для замены стояков и переделки разводки по квартире. Заодно попросил сделать выводы под полотенцесушитель, т.к. прежний собственник его вообще убрал. Раньше полотенцесушители были включены напрямую в обратку. Я же захотел запитаться параллельно от горячей воды, чтобы была возможность перекрывать ПС, не создавая помех всему стояку. Обратка же была перенесена в короб (труба, которая ближе всех к канализации). Поклеили плитку, подключили ПС. Стравил воздух с помощью маевского сверху ПС. Первое время ПС был горячий, примерно через полчаса стал комнатной температуры и на этом всё, больше он не прогревается. Воздуха нет. Я почитал несколько статей в сети, и всё говорит о том, что у меня не совсем рабочая схема подключения. Но мастер говорит, что схема взята не из головы, она рабочая - просто у меня плохое давление и надо ставить циркуляционный насос. По поводу подачи воды: подача идёт из подвала, т.е. снизу. На чердачке простой поворот и дальше идёт вниз обратка. Помогите решить мне проблему, иначе у меня сейчас не сушилка, а просто дорогая вешалка. Заранее спасибо за ответы. KmKcB4ODjSM

0
Вложение
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10233

20.12.2024 в 10:47:04

При обустройстве новях отводов на стояках наворотить такую шляпу... По тому что видно даже комментарии давать смысла нет, почему не работает. Тут сделано практически все возможное, чтобы он не работал. Собрано почти полное комбо. Ничего не мешало отводы на ПС делать по высоте верха и низа ПС, и его подключать диагонально с подачей снизу.

Мастер, конечно, не виноват, ну да... Проверить работу на этапе когда сделаны фото - нет? Да вам уже ничем не поможешь. Плитку долбать, трубы переделывать.

Но мастер говорит, что схема взята не из головы, она рабочая - просто у меня плохое давление и надо ставить циркуляционный насос.

А что он сделал, чтобы даже при хорошем "давлении" (извините, термин дилетанта в данном контексте) вода пошла в полотенчик? Даже, извините, байпас не заужен (тоже нельзя, но мог бы хоть для приличия и тут попытаться покосячить).

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6274

20.12.2024 в 11:07:45

RomanRR написал 20.12.2024 в 10:34

Но мастер говорит, что схема взята не из головы, она рабочая - просто у меня плохое давление

Схема противоречит законам физики. От давления нагрев не зависит. Мастер, мягко говоря, некомпетентный. Почитайте тему: "Как правильно подключить полотенцесушитель". Нижний отвод от стояка надо перенести ниже полотенцесушителя.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114612

Аватар пользователя
RomanRR

Местный

Регистрация: 20.12.2024

Воронеж

Сообщений: 9

20.12.2024 в 11:34:33

Мишутк, вообще на стояк есть ревизионный люк 40х80, то есть залезть и переварить в теории можно. Люк как раз в районе кранов. Из нюансов - ниже установлен туалет-инсталляция. Сейчас я думаю, что надо переделать по такой схеме от обратки. Пусть будет немного холоднее, чем от горячей воды, но оно и к лучшему. photo_2024-12-20_11-21-30

Вадим М, темы читал, сайты некоторые тоже читал. Эту тему создал в основном для того, чтобы получитить от вас, разбирающихся в этом, ответы и советы. А потом хочу дать почитать своему сантехнику.

BV, честно, не скажу сейчас. Выводы в стене под ПС 3/4, если эта информация что-то даст.

0
Вложение
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6274

20.12.2024 в 12:04:53

RomanRR написал 20.12.2024 в 11:34

ниже установлен туалет-инсталляция.

RomanRR, выходит, доступа к ревизии канализационного стояка нет? Сфотографируйте нынешнее состояние спереди и инсталляцию изнутри - может быть, там небольшое окошко - люк можно вырезать, через которое впаяться к стояку.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10233

20.12.2024 в 12:12:30

Сейчас. Отсоедините трубу у верхнего крана (там накидная гайка). Заглушите трубу в сторону к ПС, а на кран толстый шланг гибкой подводки (не тонкий как обычно, а толще). Гибкую подводку навесным образом снаружи подключите к верхнему диагональному выходу ПС. Шланг расположите по возможности горизонтально, без провисов и горок. Излишги сверните колечком, но тоже в горизонтальной плоскости. Лучше равномерный подъем от ПС к крану. Запустите систему и понаблюдайте. Если поработает несколько дней, то ваша переделка - только верхняя трасса ПС-кран. Если нет гибкой подводки, кусок металлопластиковой трубы с парой фитингов на резьбе (это все временно для проверки).

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6274

20.12.2024 в 12:26:16

Мишутк написал 20.12.2024 в 12:12

Если поработает несколько дней, то ваша переделка - только верхняя трасса ПС-кран.

Так всё равно же ломать плитку, долбить придётся. А если сделать окошко примерно на уровне ревизии канализации (или ниже, где есть пространство между профилями инсталляции), то возможно, получится без этого обойтись, впаяв новый нижний отвод стояка. Новую дверцу оформить в стиль с интерьером.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10233

20.12.2024 в 12:31:34

Вадим М написал 20.12.2024 в 12:26

Так всё равно же ломать плитку, долбить придётся. А если сделать окошко примерно на уровне ревизии .....

Прям сразу закладывать потенциальное завоздушивание в схему? Ну так себе компромисс. Пока еще остатки плитки от ремонта есть, лушче переложить трассу. Да, ошибки дОроги. Либо забить и поставить электрический, как делают многие сдавшиеся.

0
Аватар пользователя
RomanRR

Местный

Регистрация: 20.12.2024

Воронеж

Сообщений: 9

20.12.2024 в 12:46:10

Вадим М написал 20.12.2024 в 12:04

RomanRR, выходит, доступа к ревизии канализационного стояка нет? Сфотографируйте нынешнее состояние .....

Чуть позже, я на той квартире пока не живу

Мишутк, вы предлагаете переделать из нижнего подключения в диагональное? А почему не подойдёт переделка от отбратки со смещенным байпасом? Просто в таком случае, плитку мне не придётся трогать.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6274

20.12.2024 в 13:26:34

Мишутк написал 20.12.2024 в 12:31

Прям сразу закладывать потенциальное завоздушивание в схему?

Не понял. По Вашей схеме также будет завоздушивание. Полотенцесушитель "лесенка", на нём есть кран Маевского для стравливания воздуха. Если стояк не будет сливаться, стравливать придётся лишь едининожды при запуске (вне зависимости от схемы, кстати).

Вот предлагаемая мной схема подключения (только без байпаса): Изображениепр20 Работать будет 100%

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114612

20.12.2024 в 13:38:59

RomanRR написал 20.12.2024 в 12:46

А почему не подойдёт переделка от отбратки со смещенным байпасом? Просто в таком случае, плитку мне не придётся трогать.

0

Нарисуйте на развертке стен... с высотами люка, отводов от стояла, выводов ПС.

0
Аватар пользователя
RomanRR

Местный

Регистрация: 20.12.2024

Воронеж

Сообщений: 9

20.12.2024 в 13:46:39

Вот фотографии как всё устроено за люком i9mtD2xpdGg 5VZjVlhwNao CKuTgjx0vWA

0
Вложение
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16613

20.12.2024 в 13:48:21

Эту тему создал в основном для того, чтобы получитить от вас, разбирающихся в этом, ответы и советы. А потом хочу дать почитать своему сантехнику.

Не поможет. Через люк, шириной 40 ничего не сделаете. Тем более, что надо все полностью сносить для доступа к стояку и переделки отводов. Только больше проблем себе создадите. Про "давление и насос" говорит о том, что в принципе, ни на что хорошее не способен ваш "сантехник". Вам, лучше всего, закрыть краны, снять полотенцесушитель и продать его на авито.

1
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114612

20.12.2024 в 13:54:56

RomanRR написал 20.12.2024 в 11:34

Эту тему создал в основном для того, чтобы получитить от вас, разбирающихся в этом, ответы и советы. А потом хочу дать почитать своему сантехнику.

Ответ: сантехник вообще не понимает как работает ПС и как правильно его подключать.

Вот это

RomanRR написал 20.12.2024 в 10:34

просто у меня плохое давление и надо ставить циркуляционный насос.

бред для оправдания его косяков.

RomanRR написал 20.12.2024 в 10:34

Но мастер говорит, что схема взята не из головы, она рабочая

А откуда он ее взял? Была бы рабочая - работала бы!)

Цирк насос - костыль для исправления его глупости за ваши деньги. И кроме насоса - нужна защита от сухого хода.

0