04.01.2025 в 15:17:07
Установили новую колонку с модуляцией Vilterm E11, после ночного простоя она очень долго включается, щелкает секунд 30-40, иногда приходится закрывать и открывать заново кран, потом зажигается и в течение дня работает без нареканий, батарейки заменил на всякий случай. Колонку устанавливали газовщики. в чем может быть проблема?
04.01.2025 в 17:25:43
Zhenya90 написал 04.01.2025 в 15:17
Установили новую колонку с модуляцией Vilterm E11, после ночного простоя она очень долго включается, .....
водогазовый узел надо регулировать - заводские преднастройки могут не соотвествовать параметрам конкретной сети (квартиры-дома) один из параметров - давление воды на входе и расход в инструкции (наверное) есть схема регулировочных винтов
Да, это я.
04.01.2025 в 18:02:48
MADONNA написал 04.01.2025 в 17:25
водогазовый узел надо регулировать - заводские преднастройки могут не соотвествовать параметрам .....
MADONNA, ну зачем?
10-40-99@mail.ru
04.01.2025 в 18:24:59
Славик64, ТС пишет - плохо включается. я так думаю, что не открывается газовый клапан, но микрик уже сработал. Не?
Да, это я.
04.01.2025 в 18:32:37
MADONNA написал 04.01.2025 в 18:24
Не?
Да. Тогда зачем трогать часть, которая по воде?
MADONNA написал 04.01.2025 в 17:25
водогазовый узел надо регулировать - заводские преднастройки могут не соотвествовать параметрам конкретной сети (квартиры-дома) один из параметров - давление воды на входе и расход
10-40-99@mail.ru
04.01.2025 в 18:50:23
Славик64 написал 04.01.2025 в 18:32
Да. Тогда зачем трогать часть, которая по воде?
потому что именно она открывает газовый клапан. и не всегда сразу. там шток довольно туго ходит в резиновом колечке - и усилие сопротивления может оказаться выше усилия на мембране. Это можно изменить настройкой - чуствительностть мембраны. ну и конечно усилие пружинки микрика.
Да, это я.
04.01.2025 в 18:55:50
MADONNA, вот я не берусь сказать из-за чего что, потому что именно такую колонку не видет. Я даже не знаю с запальником она или нет. Если с запальником, то надо видеть что происходит во время попытки запуска. (а шар на зарядке))
10-40-99@mail.ru
04.01.2025 в 18:59:16
Zhenya90 написал 04.01.2025 в 15:17
после ночного простоя она очень долго включается,
Вот тут вероятно секрет. Может как то, где то газ уходит и пока через фитиль воздух не стравится...
10-40-99@mail.ru
04.01.2025 в 19:01:02
Славик64 написал 04.01.2025 в 18:55
MADONNA, вот я не берусь сказать из-за чего что, потому что именно такую колонку не видет. Я даже не .....
да обычный водогрей, ты чего??
Да, это я.
04.01.2025 в 19:04:20
Славик64 написал 04.01.2025 в 18:59
Вот тут вероятно секрет. Может как то, где то газ уходит и пока через фитиль воздух не стравится...