10.01.2025 в 19:40:03
Добрый день! столкнулся с такой проблемой: Имеем пятиэтажный кирпичный дом 90-ых годов постройки на 200-ых плитах перекрытия. Есть привязка плит перекрытия к стенам с помощью арматуры(привязка плит идёт только со стороны где есть лоджия), можно ли её срезать?. Буду делать плавающую стяжку, если её оставить придётся поднять уровень полов на 6-7см.
10.01.2025 в 19:42:57
DimaKur, не надо нарушать конструкцию дома!
Оберните их полностью пенкой и они вам не будут мешать.
10.01.2025 в 19:56:44
BV, Их высота 13-14см. Уровень плавающей стяжки на шумоизоляции 6см)
10.01.2025 в 20:00:01
DimaKur, в любом случае, я не сторонник вмешательства в силовую конструкцию здания.
10.01.2025 в 20:04:18
BV, Да я бы с удовольствием их оставил, но потолки и так не высокие (6см ощутимая разница). Почитав/поискав информацию я так понял что это анкеровка плит. Но всё равно переживаю)
10.01.2025 в 20:12:25
DimaKur,
Есть и предыдущие версии лохматых годов.
Я не знаю относится ли ваш регион к сейсмоопасным. Там свои нормы проектирования.
Вы решили опустить уровень пола от того что был....
По какой причине вы считаете что вам дано право изменять конструкцию каркаса здания?
10.01.2025 в 20:25:17
BV, Вообще проживаю в Казахстане.Город расположен в несейсмоопасной зоне. Полы были деревянные на лагах.У нас в городе 2 архитектора которые согласуют перепланировку и т.д. С одним из них консультировался (разрешил) но сомнения остались.Плиты перекрытия между собой не перевязаны.
10.01.2025 в 20:30:16
DimaKur, я бы лучше думал в сторону - можно ли их опустить ниже....
DimaKur написал 10.01.2025 в 20:25
У нас в городе 2 архитектора которые согласуют перепланировку и т.д. С одним из них консультировался (разрешил)
Ключевой вопрос - он вам это разрешение на бумаге напишет и подпись поставит? Или так, на словах?)
10.01.2025 в 20:34:02
BV, на словах)
10.01.2025 в 20:37:47
ППР американки на отопление - тоже плохая идея...
10.01.2025 в 20:44:10
BV, Временный вариант. Потом добавлю байпас и полнопроходные валтековские краны.
10.01.2025 в 20:46:44
анкера из периодички? Дичь. по факту они никогда не работают, даже когда правильно выполнены. тут плита заанкерена вообще в пустоту - фасадная стена.
Да, это я.
10.01.2025 в 20:49:24
DimaKur, если тебе нужно письменное разрешение - я могу написать.
Да, это я.
10.01.2025 в 20:52:32
MADONNA, Я далеко не инженер(самостройщик) делаю ремонт полностью сам.Просто меня смутило что эта анкировка выполнена как раз напротив лоджии.
10.01.2025 в 21:03:20
MADONNA, Стена наружная (несущая)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу