10.01.2025 в 22:42:58
DimaKur, "может быть" и "должно быть" - и звучит по-разному и означает разное. я не пойму - ты чего хочешь? Есть простое решение - снести лишний элемент конструкции Есть решение посложнее - сделать этот элемент действующей частью конструкции. Ты хочешь мне доказать, что это необходимая железяка и трогать ее нельзя? Даже БВ на такое не способен.
Да, это я.
10.01.2025 в 22:44:34
MADONNA, Хороший вариант, но очень трудозатратный.
10.01.2025 в 22:46:02
просверлить два отверстия - очень трудоемко?
Да, это я.
10.01.2025 в 22:54:51
MADONNA, Конечно нет, я немного почитал/изучил ваши темы. Был очень удивлён вашими разносторонними обширными знаниями (отдельный респект за металлообработку=). И послушаю Вас.
10.01.2025 в 22:58:00
MADONNA, Я правильно понял? нужно срезать арматуру, просверлить отверстие пониже. Выпустить новую арматуру насквозь стены, загнуть и заанкерить?
10.01.2025 в 23:04:09
понадобится перфоратор сдс-макс, сверло что бы прошло стену насквозь с запасом - чем длиннее тем лучше надо посмотреть чем выложен фасад внешний слой. Есои щелевой кирпич- задача немного усложнится, придется горизонтальную штрабу делать - в которую потом ляжет поперечина и зачеканить ее после сварки металл не должен упираться в рыхлый щелевой кирпич. Со сваркой справится даже школьник - длинной шва наберешь нужное сечение сварки.
Да, это я.
10.01.2025 в 23:05:13
DimaKur написал 10.01.2025 в 22:58
MADONNA, Я правильно понял? нужно срезать арматуру, просверлить отверстие пониже. Выпустить новую ..... Если да, то там 4 анкеровки. Нет бура такого диаметра и длинны (толщина стены 450мм+-).Нет сварочного аппарата. Так что да, для меня это очень трудозатратный вариант). Фасад просто отштукатурен ЦПС и покрашен.
10.01.2025 в 23:08:17
DimaKur написал 10.01.2025 в 22:58
MADONNA, Я правильно понял? нужно срезать арматуру, просверлить отверстие пониже. Выпустить новую .....
да, все правильно, есть ньюансы сварных соединений будет три одно по стене на уровне пола и два в комнате на полу - в продолжение тех арматурин что на фото сверлить надо хорошо прицелившись - что бы не попасть в торец балконной плиты но сначала уровни проверь лазер тебе не нужен - обычный уровень метр длинной на порог поставишь и от него до поверхности пола/балкона померишь рулеткой. Если сварки своей нет - то лучше сварщика со сварочником пригласить, сначала убедись что есть откуда сварку запитать.
Да, это я.
10.01.2025 в 23:08:36
MADONNA, Я тогда завтра отпишу, по уровням плит. Если они на 1 уровне, то я могу спокойно срезать?
10.01.2025 в 23:10:47
DimaKur написал 10.01.2025 в 23:05
у тебя два варианта сохранить эту глупую арматуру - перенести или залить бетонной стяжкой Второе в десятки раз дороже и ты потеряешь высоту/ объем помещений
Да, это я.
10.01.2025 в 23:11:28
DimaKur написал 10.01.2025 в 23:08
MADONNA, Я тогда завтра отпишу, по уровням плит. Если они на 1 уровне, то я могу спокойно срезать?
померишь - напиши, решим.
Да, это я.
10.01.2025 в 23:12:23
MADONNA написал 10.01.2025 в 23:11
померишь - напиши, решим. Сделаем, большое спасибо!;)
11.01.2025 в 01:19:28
поперечину для анкера полметра 16-20й Варить - не обязательно - можно загнуть с горелкой.
Какая там сейчас арматура Д? Закреплена за петлю плиты? (больше не за что) Новую - тоже можно загнуть. Гнуть удобно трубой.
Мах не обязательно но проще.
11.01.2025 в 01:32:03
MADONNA написал 10.01.2025 в 23:10
перенести или залить бетонной стяжкой Второе в десятки раз дороже и ты потеряешь высоту/ объем помещений
Ну не в десятки, а раза в полтора) Но высоту терять жалко.
11.01.2025 в 01:33:14
DimaKur написал 10.01.2025 в 19:56
Уровень плавающей стяжки на шумоизоляции 6см)
Это какая-то шляпа. Можно подробней по слоям?