Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.05.2007 в 14:30:15

Прошу помощи профессионалов и более опытных сотоварищей.

С началом нового дачного сезона озадачился проведением летнего водопровода в дачный дом. Сейчас уткнулся в выбор "бюджетного" варианта насосной станции (предполагаемое потребление на 2-3 человека- кухонная раковина, туалет, умывальник).

Вроде самый "типовой вариант" - насосная станция (насос, мембранный бак, реле давления). Но зимой дача не отапливается, всю воду из системы надо будет сливать. Как поведет себя в на холоде и в сухом состоянии резиновая мембрана бака? А менять её каждый год хлопотно и не бюджетно...

С этой точки зрения, вроде бы, лучше ставить насосную станцию с контролем потока. Тогда бак не нужен.

К примеру, Calpeda CTM 61/Smart . Или, может, Grundfos серии MQ, хотя там все-таки есть мембранный бак на пол-литра...

Или у насосных станций с контролем потока есть свои недостатки?

0
iosif
iosif
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 720

03.05.2007 в 15:27:19

2 Alexey77

Если Вы в конце сезона отвернете гайку гибкого шланга от гидроаккумулятора (ГА), наклоните ГА и сольете воду из груши (мембраны), то ничего с ней (грушей) не будет. Также надо поступить и с кожухом улитки мотора. Там должно быть отверстие с заглушкой, которую надо отвернуть, слить остаток воды и оставить открытой.

Ну а воду из системы надо сливать, а еще лучше продуть все трубы (годится велосипедный или автомобильный (лучше!) насос.

Из собственного опыта: остаток воды в небольшом прогибе МП трубы разрывает ее как "здрасте", а пустая труба спокойно переносит мороз.

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

07.05.2007 в 19:16:47

Мембранный бак очень продляет жизнь насосу так как защищает насос от частых пусков.

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

07.05.2007 в 19:18:17

Calpeda чуть потише будет.

0
ИнтСистемс
ИнтСистемс
Местный

Регистрация: 10.04.2007

Москва

Сообщений: 132

07.05.2007 в 19:55:07

Если нет серьезных скачков напряжения - я бы выбрал MQ... он легко монтируется\демонтируется (наблюдал дачный сезонный вариант на американках), и у грюнда широкая сеть сервиса - 100% отремонтируют в случае чего...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.05.2007 в 10:37:08

В продолжение темы, а можно ли монтировать насосную станцию с мембранным баком или туже Calpeda «вверх ногами»?

Точнее расположить насосную станцию не горизонтально ("штатным образом"), на полу – как нарисовано на всех картинках, а закрепить её вертикально, к примеру, на стене - выходами из мембранного бака и насоса вниз?

Тогда для слива воды можно будет просто открыть сливной кран\открутить шланг или пробку. Или насос не будет работать (долго :) ) в "нештатном" вертикальном положении?

0
iosif
iosif
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 720

08.05.2007 в 15:54:14

Alexey77 написал : В продолжение темы, а можно ли монтировать насосную станцию с мембранным баком или туже Calpeda «вверх ногами»?

Точнее расположить насосную станцию не горизонтально ("штатным образом"), на полу – как нарисовано на всех картинках, а закрепить её вертикально, к примеру, на стене - выходами из мембранного бака и насоса вниз?

Тогда для слива воды можно будет просто открыть сливной кран\открутить шланг или пробку. Или насос не будет работать (долго ) в "нештатном" вертикальном положении?

Думаю, что можно. Ведь есть и вертикальные ГА. Единственное, что может вызывать сомнения, это вертикальное расположение двигателя компрессора. Будет ли он нормально работать в вертикальном положении. Может быть подшипники не расчитаны на это....

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

09.05.2007 в 13:10:20

Alexey77 написал : В продолжение темы, а можно ли монтировать насосную станцию с мембранным баком или туже Calpeda «вверх ногами»?

Точнее расположить насосную станцию не горизонтально ("штатным образом"), на полу – как нарисовано на всех картинках, а закрепить её вертикально, к примеру, на стене - выходами из мембранного бака и насоса вниз?

Тогда для слива воды можно будет просто открыть сливной кран\открутить шланг или пробку. Или насос не будет работать (долго ) в "нештатном" вертикальном положении?

Бак располагайте где угодно и как угодно - это не имеет значения. Насос все же лучше установить горизонтально,т.к у него установлены обычные подшипники, а не специальные опорно-упорные.На случай слива воды у него в нижней части корпуса предусмотрена заглушка под обычный рожковый ключ 17-19.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.05.2007 в 11:11:32

Всем большое спасибо за ответы!

Ещё по мембранному баку не подскажете, какой (из практики) срок жизни у резиновой мембраны? И зимовка в "сухом" состоянии его не слишком сокращает?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.05.2007 в 11:15:07

Elden написал : Мембранный бак очень продляет жизнь насосу так как защищает насос от частых пусков

Но в случае реле потока, пока ни один кран не открыт (т.е. "потока" нет) насос вроде бы вообще включаться не должен?

P.S. Понятно, что при напорном баке, насосу иногда вообще может не понадобиться включаться.

0
iosif
iosif
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 720

15.05.2007 в 16:14:19

2 Alexey77

На "майские" впервые пришлось менять мембрану ("грушу"). Проработала 3 сезона (не года). Причем оказалось, что лопнула она еще в прошлом сезоне ( не за зиму! ), но станция продолжала нормально работать. При попытке накачать воздух в ГА (в новом сезоне) манометр упорно показывал 0 ( вход ГА был открыт).
Вскрытие ГА показало, что мембрана лопнула. Но самое удивительное было в том, что резина в месте разрыва была очень тонкая, в отличие от других мест мембраны. Купил новую и все встало на свое место. Заодно узнал, как устроен ГА :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.