23.01.2025 в 00:12:25

Здравствуйте. Делаю ремонт в советской двушке, нужно сэкономить на УЗО, но без потери качества. Уже кучу раз всё переигрывал, пробовал уменьшить число линий и т.п. В итоге решил оставить линий побольше, тем более автоматы по сравнению с УЗО стоят копейки.

Каждый пункт - это отдельная линия от автомата до розеток/выключаталей. В скобочках основная бытовая техника, которая может туда подключаться, без учёта мелких приборов, подключаемых раз в год.

  1. 25А: комбинированная плита (не варочная панель и не духовой шкаф, но на всякий случай взял с запасом 4мм2 на будущее);
  2. 16А: холодильник на кухне + розетка у окна на кухне;
  3. 16A: фартук на кухне (посудомойка);
  4. 16A: 2 розетки в коридоре;
  5. 16A: розетка в туалете + розетка в ванной (стиральная машина);
  6. 16A: 3 розетки в зале (кондиционер и телевизор);
  7. 16A: 3 розетки в спальне (кондиционер и компьютер);
  8. 10А: свет в коридоре;
  9. 10А: свет в туалете и ванной;
  10. 10А: свет на кухне;
  11. 10А: свет в зале;
  12. 10А: свет в спальне.

Я планировал разбить по группам УЗО:

  1. Мокрая группа | 16А тип А 10mА: свет в санузле + розетки в санузле + фартук на кухне;
  2. Дежурная группа | 16A тип А 30mA: свет в коридоре + свет на кухне + розетки на кухне + розетки в коридоре;
  3. Жилая группа | 32A тип А 30mA: розетки в зале + свет в зале + розетки в спальне + свет в спальне + плита на кухне;

Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать группы и подобрать номиналы УЗО, чтобы не переплачивать за воздух. Отказываться от типа А не хотелось бы, считаю, что это уже необходимый минимум, как и 10mA для мокрой зоны. Номиналы я кое-где занизил, что, вероятно, является ошибкой. Но я исходил из расчёта, что я многую технику включаю 1-2 раза в неделю. Если нужно, то могу добавить ещё одну группу УЗО - это не принципиально. Я не специалист в этом, пытаюсь собрать как могу. Как поступить правильно?

Спасибо!

0
Аватар пользователя
trumtim

Местный

Регистрация: 22.01.2025

Костанай

Сообщений: 24

23.01.2025 в 00:14:29

На ввод в квартирный щиток хотел пустить кабель 6мм2, поставить 32А автомат, следом реле напряжения и тока на 40А, всю сборку в щитке на этих же 6мм2 и собрать. Если это тоже ошибка, то прошу меня поправить)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16945

23.01.2025 в 00:24:18

trumtim, Свет можно сократить жо 2-3 АВ, УЗО поставить 2 по 40А. Со всякими мокрыми зонами не "париться"

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
виит

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 650

23.01.2025 в 00:37:13

10 мА не сложно набрать наводками и штатным конструкиивом бытовой техники. Тем паче там целых неск групп. Я б не стал рисковать. По блошинным рынкам и авитам пробегитесь, если экономия на узо столь принципиальна)) Думаю найдете варианты

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2840

23.01.2025 в 00:40:01

Даж если вы повесите все розетки комнат и коридора на один автомат ничего страшного, так и весь свет на один автомат. Зато у вас вся кухонная техника на одном автомате, а ее полно и она мощная. Отдельно дали линию холодильнику и зачем то розетке у окна, чем они так отличилсь? Розетка в туалете, это зачем там она? Про неотключаемые линии заморачиваться не стали? Водогрея не будет? Розетки в ванной нет? Феном не пользуетесь? Кондеи будете в розетку включать?

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5972

23.01.2025 в 00:42:16

виит написал 23.01.2025 в 00:37

10 мА не сложно набрать наводками и штатным конструкиивом бытовой техники. Тем паче там целых неск .....

10 ма это 22ком - коннструктивом какой техники предусмотрено близкое сопротивление на корпус? про наводки вообще чушь, там микроамперы не наберутся, в условиях квартиры.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2840

23.01.2025 в 00:50:17

trumtim написал 23.01.2025 в 00:12

Отказываться от типа А не хотелось бы, считаю, что это уже необходимый минимум

Я вот невежа, а в каких приборах велика вероятность что случится пробой постоянки? Помню споры на эту тему читал давно и так и не нашел однозначной причины обязательной установки типа А.

0
Аватар пользователя
trumtim

Местный

Регистрация: 22.01.2025

Костанай

Сообщений: 24

23.01.2025 в 01:00:47

Dmitry47 написал 23.01.2025 в 00:40

Отдельно дали линию холодильнику и зачем то розетке у окна, чем они так отличилсь?

Холодильник пришлось переместить напротив окна и установить под него новую розетку, т.к. у окна батарея. не замазывать же старую розетку) Или лучше разделять такие вещи для дежурной группы? Просто некуда было присобачить эту розетку, вот и пришлось так выкручиваться.

Dmitry47 написал 23.01.2025 в 00:40

Даж если вы повесите все розетки комнат и коридора на один автомат ничего страшного, так и весь свет на один автомат.

А количество автоматов на что-то влияет? У меня кабелей с излишком было куплено и автоматы не такие дорогие нынче. Поэтому решил, что лишним не будет иметь возможность отключить отдельную комнату.

Dmitry47 написал 23.01.2025 в 00:40

Зато у вас вся кухонная техника на одном автомате, а ее полно и она мощная.

На фартуке же только посудомойка, которая раз в день включается и микроволновка, которая чуть чаще используется. Я думал это не очень большая нагрузка. Или вы имели в виду, что эта же розетка висит на УЗО 10mA?

Dmitry47 написал 23.01.2025 в 00:40

Розетка в туалете, это зачем там она?

У меня в туалете мини-раковина давно висит на стене, решил на будущее розетку заложить. Вдруг когда-нибудь буду не один жить, пригодится бритву хотя бы включить. По сути эта розетка не оказывает никакой нагрузки и будет использоваться не чаще, чем розетки коридора.

Dmitry47 написал 23.01.2025 в 00:40

Водогрея не будет?

Нет, с водой никогда проблем не было.

Dmitry47 написал 23.01.2025 в 00:40

Розетки в ванной нет? Феном не пользуетесь?

Есть, под машинку выделил. Двойная влагозащищенная, в одну машинка, вторая под фен.

Dmitry47 написал 23.01.2025 в 00:40

Кондеи будете в розетку включать?

Под потолком выделил по розетке на зал и спальню. Включаю иногда летом, но редко. Климат у нас умеренный, в этом году за лето использовал от силы дней 5, в прошлом году дней 10. Но раз использую, то нагрузка будет, хоть и редко.

Dmitry47 написал 23.01.2025 в 00:40

Про неотключаемые линии заморачиваться не стали?

Сначала планировал, но не знаю как правильно всё это уместить. Вычитал где-то, что коридор иногда с неотключаемой линией под холодильник объединяют. В идеале хотелось бы, конечно, сделать полностью неотключаемую линию под холодильник. Т.к. у меня дома животные, а иногда вынужден на 1-2 дня уехать. Страшно оставлять их одних, мало ли что-то с проводкой произойдёт. Но без автоматов тоже оставлять эту линию не хочется.

виит написал 23.01.2025 в 00:37

10 мА не сложно набрать наводками и штатным конструкиивом бытовой техники. Тем паче там целых неск групп. Я б не стал рисковать.

А на что в таком случае лучше зацепить фартук ну кухне? Всё-таки посудомойка, побаиваюсь я тока))

MaSeVi написал 23.01.2025 в 00:24

Свет можно сократить жо 2-3 АВ, УЗО поставить 2 по 40А. Со всякими мокрыми зонами не "париться"

Даже машинку стиральную на УЗО в 30mA?

0
Аватар пользователя
trumtim

Местный

Регистрация: 22.01.2025

Костанай

Сообщений: 24

23.01.2025 в 01:02:45

Живу я один, вероятность включения даже нескольких приборов одновременно достаточно низкая. Но всё же)

0
Аватар пользователя
trumtim

Местный

Регистрация: 22.01.2025

Костанай

Сообщений: 24

23.01.2025 в 01:05:26

Dmitry47 написал 23.01.2025 в 00:50

Я вот невежа, а в каких приборах велика вероятность что случится пробой постоянки? Помню споры на эту тему читал давно и так и не нашел однозначной причины обязательной установки типа А.

Думаю, я в этом разбираюсь меньше вас) Пришлось поверить тем, кто "топит" за тип А, рукодствуясь тем, что лучше сэкономить на чём-то другом)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115750

23.01.2025 в 01:11:20

MADONNA написал 23.01.2025 в 00:42

10 ма это 22ком - коннструктивом какой техники предусмотрено близкое сопротивление на корпус? про .....

10 ма номинал, сработает при 5-7ма Тэном стиралки по гост может набраться до 5 ма.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115750

23.01.2025 в 01:14:07

trumtim написал 23.01.2025 в 00:12

Здравствуйте. Делаю ремонт в советской двушке, нужно сэкономить на УЗО, но без потери качества. Уже .....

В целом - где-то густо, где то пусто.

trumtim написал 23.01.2025 в 00:14

На ввод в квартирный щиток хотел пустить кабель 6мм2, поставить 32А автомат, следом реле напряжения и .....

какой вводной автомат на лестнице?

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2840

23.01.2025 в 01:33:37

trumtim написал 23.01.2025 в 01:00

Просто некуда было присобачить эту розетку, вот и пришлось так выкручиваться.

Холодильнику делают выделенную неотключаемую линию, в противном случае вешаете на фартук. Если линия будет неотключаемой, то зачем к ней лепить розетку у окна?

trumtim написал 23.01.2025 в 01:00

А количество автоматов на что-то влияет? У меня кабелей с излишком было куплено и автоматы не такие дорогие нынче. Поэтому решил, что лишним не будет иметь возможность отключить отдельную комнату.

Только на размер щита, время и работу по монтажу (не считая затрат).

trumtim написал 23.01.2025 в 01:00

На фартуке же только посудомойка, которая раз в день включается и микроволновка, которая чуть чаще используется. Я думал это не очень большая нагрузка.

Вы включили одновременно посудомойку, микроволновку, чайник и мультиварку или гриль какой нибудь, сколько будет тока?

trumtim написал 23.01.2025 в 01:00

У меня в туалете мини-раковина давно висит на стене, решил на будущее розетку заложить. Вдруг когда-нибудь буду не один жить, пригодится бритву хотя бы включить.

Бритву в туалете, ну черт знает, может вам так удобно.

trumtim написал 23.01.2025 в 01:00

Нет, с водой никогда проблем не было.

Летом не выключают?

trumtim написал 23.01.2025 в 01:00

Есть, под машинку выделил. Двойная влагозащищенная, в одну машинка, вторая под фен.

Влагозащищенность так себе польза. Розетки хотя бы разнесены? Сушилку ставить не будет? Фен жрет 1500Вт и стиралка 2200Вт, работа линий на пределе, а если + сушилка, то тем более.

trumtim написал 23.01.2025 в 01:00

Под потолком выделил по розетке на зал и спальню.

Ну колхоз же! Уберите розетки и дайте кондеям отдельную линию или линии, будете их выключать в несезон из щита.

trumtim написал 23.01.2025 в 01:00

Сначала планировал, но не знаю как правильно всё это уместить. Вычитал где-то, что коридор иногда с неотключаемой линией под холодильник объединяют. В идеале хотелось бы, конечно, сделать полностью неотключаемую линию под холодильник. Т.к. у меня дома животные, а иногда вынужден на 1-2 дня уехать. Страшно оставлять их одних, мало ли что-то с проводкой произойдёт. Но без автоматов тоже оставлять эту линию не хочется.

По хорошему отдельная линия холодильнику, защите от протечек (если будет), слаботочке типа домофон, роутер, виденаблюдение, NAS. Камера может смотреть за животными. Можно несколько линий.

trumtim написал 23.01.2025 в 01:00

А на что в таком случае лучше зацепить фартук ну кухне? Всё-таки посудомойка, побаиваюсь я тока))

Все розетки кухни и комнат на одно УЗО. Свет на второе, плиту на диф, кажой группе свое УЗО в общем.

Вы говорите плита объедененная. Но надо смотреть в будщее. Сегодня вы один, а завтра кто-то еще будет, или вы квартиру сдадите, или продадите и так далее, люди захотят варку отдельно от духовки, включать кучу приборов одновременно и так далее. То есть вы сейчас делаете фактически капремонт, но при этом рассчитываете только на сегодня. Или это не капремонт и тогда все можно упростить.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16945

23.01.2025 в 01:53:11

trumtim, Даже стиральную машину....

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115750

23.01.2025 в 02:07:50

.

trumtim, ниже - для вас, не Дмитрия.

Dmitry47 написал 23.01.2025 в 01:33

в противном случае вешаете на фартук

не надо, надо отдельно и розетка подальше от животных например над холодильником, но если кот - не поможет. Или на кабель металлорукав. Без шуток.

На каждую лампочку по автомату - не разумно. Хватит 2х на все.

trumtim написал 23.01.2025 в 01:00

Двойная влагозащищенная, в одну машинка, вторая под фен

В третью и 4ю зарядки зубных щеток.

Dmitry47 написал 23.01.2025 в 01:33

кондеям отдельную линию

каждому. 3х1.5

Dmitry47 написал 23.01.2025 в 01:33

Фен жрет 1500Вт и стиралка 2200Вт

Фен 2.2 кВт, каждый 10А .....но они друг другу не помешают - автомат 20А, 3х2.5.

духовка 3х2.5 варка, или плита 3х4 водогрей 3х10.

Рисуйте а) план квартиры б) щит упрощенно

0