BV, хорошо, с током утечки вроде разобрались) А как быть с номиналом этих УЗО? И с автоматом на вводе в квартирный щиток с кабелем?
23.01.2025 в 17:12:51
BV, хорошо, с током утечки вроде разобрались) А как быть с номиналом этих УЗО? И с автоматом на вводе в квартирный щиток с кабелем?
23.01.2025 в 17:22:43
газовые дома обычно С25А, кабель можно 6. УЗО 40/30 Насчет 10ма - сами решайте.
Холодильник - гофра (пластик) и гофрорукав (металл) несколько разное. Остальные шнуры - смотрите сами...
23.01.2025 в 17:25:04
BV написал 23.01.2025 в 16:38
проблема в том что заземление в вашем доме не предусмотрено, а заземление на корпус щитка - опасно.
надеюсь - услышали...
Но на случай реконструкции проводку надо рассчитывать. ДСУП (гугл, ПУЭ, форум) - тоже.
23.01.2025 в 17:45:20
trumtim, И ещё, земляные концы в светильниках и розетках не должны быть подключены, вплоть до реконструкции стояков, во избежание выноса возможного, в случае аварии, потенциала с одного электроприемника на другой.
Да, ни фига.
23.01.2025 в 17:49:32
dokar, все так, Примечание - вынос своего менее опасен, чем внос из подъезда)
23.01.2025 в 18:04:57
dokar написал 23.01.2025 в 17:45
И ещё, земляные концы в светильниках и розетках не должны быть подключены, вплоть до реконструкции стояков, во избежание выноса возможного, в случае аварии, потенциала с одного электроприемника на другой.
То есть вообще нигде землю не цеплять? Даже если зацепить, но просто не выносить её в подъезд, а, к примеру, заизолировать конец, накрутив СИЗ концевой? Или в таком случае как раз и произойдёт вынос на соседний электроприбор? Интересуюсь, чтобы понять сам принцип почему так нельзя.
BV написал 23.01.2025 в 17:25
надеюсь - услышали...
Но на случай реконструкции проводку надо рассчитывать. ДСУП (гугл, ПУЭ, форум) - тоже.
Взял сразу с запасом все кабеля трёхжильные ВВГ-Пнг(A)-LS. Проводку же раз в жизни меняют)
BV написал 23.01.2025 в 17:22
УЗО 40/30
А можете, пожалуйста, объяснить по какому принципу правильно выбирается номинал УЗО, исходя из сечения кабеля и автоматов на линиях? Хотелось бы разобраться.
BV написал 23.01.2025 в 17:49
Примечание - вынос своего менее опасен, чем внос из подъезда)
Это если зацепить землю на корпус подъездного щита и у кого-то из соседей тоже на корпусе щитка земля окажется под напряжением?
23.01.2025 в 18:22:29
trumtim написал 23.01.2025 в 18:04
То есть вообще нигде землю не цеплять?
Нигде. Сколько можно-то одно и то же уточнять)))
trumtim написал 23.01.2025 в 18:04
А можете, пожалуйста, объяснить по какому принципу правильно выбирается номинал УЗО, исходя из сечения кабеля и автоматов на линиях? Хотелось бы разобраться.
Исходя из числа АВ, которое оно "обслуживает", и их реальной совокупной нагрузки по токам и токам утечек...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.01.2025 в 18:41:33
trumtim написал 23.01.2025 в 18:04
А можете, пожалуйста, объяснить по какому принципу правильно выбирается номинал УЗО, исходя из сечения кабеля и автоматов на линиях? Хотелось бы разобраться.
По току, по стоящему перед ним АВ.