Аватар пользователя
виит

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 650

23.01.2025 в 08:11:25

MADONNA, Стиралку разобрать))Или холодильник)) Провода как зашли , ищи сразу пару еатущек и пару еонденсаторов в крупных корпусах рядом)))

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2840

23.01.2025 в 08:43:15

trumtim написал 23.01.2025 в 04:11

Скорее всего я ничего не улучшил, но что если уменьшить число автоматов на свет, сделать отдельную .....

Не понимаю зачем розетки мешать со светом. Весь свет на один диф, холодильник второй диф неотключаемая линия. Кухне хотя бы пару линий или три, кондеям по линии, все комнаты на одну линию, все эти розетки на одно УзО. Если кондеи в розетку, то комнаты коридоры разделить на две линии.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5972

23.01.2025 в 08:43:44

виит написал 23.01.2025 в 08:11

MADONNA, Стиралку разобрать))Или холодильник)) Провода как зашли , ищи сразу пару еатущек и пару .....

Ты предлагаешь в магазине перед покупкой этим заниматься? И что - как это повлияет на сопротивление про котором может возникнуть ток 10мА??

0

Да, это я.

Аватар пользователя
виит

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 650

23.01.2025 в 08:55:11

MADONNA, ))) Опять на сопротивление...

Давайте проще... Если на плате из эдектрической (какой-то) части уходит проводник на РЕ полюс, значит какой-то ток туда предпологается?! И дальше смотрим на плату и прикидываем в каких случаях какой велечины может потечь туда ток.. ггрозозащита??? Неее Накопитель с гальванической развязкой и прявязкой к ПЕ? Тоже вроде нет..

Открывайте типовую схему, зырьте, прикидввайте))) Там не сложно))

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5972

23.01.2025 в 08:55:52

Dmitry47 написал 23.01.2025 в 08:43

Не понимаю зачем розетки мешать со светом. Весь свет на один диф, холодильник второй диф .....

На кондиционер диф не нужен - достаточно общий электронный прибор - типа реле напряжения и тока с функцией узо. Но в настройках отключение поставить не на малых токах, например 100мА. А УЗО-механика на 10-30мА имеет смысл только в ванной/кухне ставить. все остальное защитить УЗДП и обычным АВ. Проблема в том, что это противоречит ПУЭ. Но тут уже выбор небольшой - или ПУЭ или здравый смысл и экономия средств.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
калямба

Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 469

23.01.2025 в 09:49:54

MADONNA написал 23.01.2025 в 00:42

10 ма это 22ком - коннструктивом какой техники предусмотрено близкое сопротивление на корпус?

Кухонные плиты ГОСТ iec 60335-2-6-2016 ут

0
Вложение
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5972

23.01.2025 в 10:03:08

калямба написал 23.01.2025 в 09:49

Кухонные плиты ГОСТ iec 60335-2-6-2016

ты вроде все правильно понимаешь - но пишешь ересь. Конструктивно редусматривает - и не более - немного разные понятия, не?? Конструктивно там нить ТЭНа в керамике - сопротивление измеримо гигами или сотнями мегаом (если долго во влажной среде хранились, например). 22кОм - это считай неисправная плита - и ты это прекрасно знаешь и понимаешь почему. так вот, даже на неисправной плите (от которой будет трясти током) узо 30мА не сработает.

Но допустим ты хотел сказать что-то другое, что типа цифра 10 тебе нравится. Но фактически в этом документе предельнодопустимый ток утечки 1мА ( а не 10мА) - на 1 кВт мощности поскольку большинство плит представлены <2квт на блин, и больше двух блинов на полную редко кто включает - то практически речь в документе идет о 4-5мА, как предельнодопустимых для этой категории электроустройств. Узо такой чуствительности в продаже отсутствуют. Так что чем и от чего ты рекомендуешь защищаться - пока не ясно.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
калямба

Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 469

23.01.2025 в 10:13:07

Еще раз прочитай свой вопрос (и еще раз внимательно)

MADONNA написал 23.01.2025 в 00:42

10 ма это 22ком - коннструктивом какой техники предусмотрено близкое сопротивление на корпус?

А теперь мой ответ, в котором я лично ничего не утверждаю и не рекомендую.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5972

23.01.2025 в 10:27:55

калямба написал 23.01.2025 в 10:13

Еще раз прочитай свой вопрос (и еще раз внимательно) А теперь мой ответ, в котором я лично ничего не утверждаю .....

10 ма это 22ком - коннструктивом какой техники предусмотрено ??

Если ты ничего не утверждаешь )) то к чему тогда привел этот документ? Из документа следует, что возможно наличие тока утечки до 1мА/1квт Не конструктивно предусмотренно - а допустимо. Разница есть?

0

Да, это я.

Аватар пользователя
trumtim

Местный

Регистрация: 22.01.2025

Костанай

Сообщений: 24

23.01.2025 в 12:37:50

Radio написал 23.01.2025 в 07:12

Немного сэкономить вы сможете, если перестанете оринтироваться на бесполезный тип А, и откажетесь от бесполезных 10мА. Качество схемы от этого ничуть не пострадает. Качество же щита будет определяться только тем, как вы его практически реализуете.

У нас в городе в магазине ничего из этого не купишь, даже автоматов с расцеплением типа B нет в продаже и никогда не было. Всё нужно заказывать. А заказывать дорого. В итоге такая же схема на АС и 30mA выходит практически столько же. Сэкономить можно только на количестве)

Dmitry47 написал 23.01.2025 в 08:43

Весь свет на один диф

И в случае чего без света сидеть? Никогда не понимал такого.

Dmitry47 написал 23.01.2025 в 08:43

кондеям по линии

Отдельные линии под розетки на комнаты или 2-3 автомата на свет - это излишество, а для каждого кондиционера отдельная линия не излишество? Не понимаю логики такого решения.

0
Аватар пользователя
trumtim

Местный

Регистрация: 22.01.2025

Костанай

Сообщений: 24

23.01.2025 в 12:44:52

Radio написал 23.01.2025 в 07:12

Вы серьезно думаете, что ав 25А шестерку не потянет? )))

Не знаю, просто предложил вариант. Т.к. ставить автоматы на 25А мне запретили под плиту, то и кабель на 4мм2 туда нет смысла кидать. А он уже есть на руках, чтобы заново не заказывать.

0
Аватар пользователя
trumtim

Местный

Регистрация: 22.01.2025

Костанай

Сообщений: 24

23.01.2025 в 13:26:54

Если тогда так?

Диф на 16А кривая тока B 30mA для холодильника УЗО на 16А тип А 10mA для стиралки и света в с/у УЗО на 32А любой тип 30mA для всего остального

Или номиналы не подойдут?

0
Аватар пользователя
калямба

Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 469

23.01.2025 в 13:40:45

MADONNA написал 23.01.2025 в 10:27

Если ты ничего не утверждаешь )) то к чему тогда привел этот документ?

Ты потеряла нить рассуждения в этой теме. Попробую восстановить в твоей голове: Начало. ТС задумал

trumtim написал 23.01.2025 в 00:12

Мокрая группа | 16А тип А 10mА: свет в санузле + розетки в санузле + фартук на кухне;

Ему доступно пояснили, что

виит написал 23.01.2025 в 00:37

10 мА не сложно набрать наводками и штатным конструкиивом бытовой техники

Тут ты впряглась

MADONNA написал 23.01.2025 в 00:42

10 ма это 22ком - коннструктивом какой техники предусмотрено близкое сопротивление на корпус? про наводки вообще чушь, там микроамперы не наберутся, в условиях квартиры.

И тебе и ТСу еще раз весьма популярно сказали, что применение УЗО 10мА нецелесообразно по причине допусков техники на утечку...ясно ведь - возможны ложные срабатывания (при исправной технике)

BV написал 23.01.2025 в 01:11

10 ма номинал, сработает при 5-7ма Тэном стиралки по гост может набраться до 5 ма.

...еще раз пояснили ТС о ненужности 10мА

Radio написал 23.01.2025 в 07:12

Немного сэкономить вы сможете, если перестанете оринтироваться на бесполезный тип А, и откажетесь от бесполезных 10мА.

Я привел документ подтверждающий возможность утечки 10мА, и повторюсь - ничего не утверждал и не рекомендовал.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5972

23.01.2025 в 13:51:19

калямба написал 23.01.2025 в 13:40

Я привел документ подтверждающий возможность утечки 10мА, и

это ложь. Ты привел документ, из которого следует что в квартире практически невозможно получить "допустимую" утечку 10мА, ибо нет таких бытовых плит, да и тепловыделение 10 квт на квартирной кухне деморализует готовящего. 10квт это печь сауны, если что. обычно плита до 7 квт, но даже 7 мА получить - должно совпасть одновременная утечка по четырем блинам (по верхней границе допустимого) , и четыре (неисправных) блина включенные на полную. Но и это на 30% не дотягивает до 10мА. А почему ты не стал развивать свое утверждение по "наводкам" ?

Что касается Радио - я с ним согласна что все это глупости и излишества, но не вижу смысла писать каждый раз согласие, тем более с ним ))

0

Да, это я.

Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2840

23.01.2025 в 14:02:15

trumtim написал 23.01.2025 в 12:37

И в случае чего без света сидеть? Никогда не понимал такого.

Ну давайте пять тогда.

trumtim написал 23.01.2025 в 12:37

а для каждого кондиционера отдельная линия не излишество?

И да и нет. Можно и выключатель на стену поставить.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу