MADONNA написал 23.01.2025 в 10:27
Если ты ничего не утверждаешь )) то к чему тогда привел этот документ?
Ты потеряла нить рассуждения в этой теме. Попробую восстановить в твоей голове:
Начало. ТС задумал
trumtim написал 23.01.2025 в 00:12
Мокрая группа | 16А тип А 10mА: свет в санузле + розетки в санузле + фартук на кухне;
Ему доступно пояснили, что
виит написал 23.01.2025 в 00:37
10 мА не сложно набрать наводками и штатным конструкиивом бытовой техники
Тут ты впряглась
MADONNA написал 23.01.2025 в 00:42
10 ма это 22ком - коннструктивом какой техники предусмотрено близкое сопротивление на корпус?
про наводки вообще чушь, там микроамперы не наберутся, в условиях квартиры.
И тебе и ТСу еще раз весьма популярно сказали, что применение УЗО 10мА нецелесообразно по причине допусков техники на утечку...ясно ведь - возможны ложные срабатывания (при исправной технике)
BV написал 23.01.2025 в 01:11
10 ма номинал, сработает при 5-7ма
Тэном стиралки по гост может набраться до 5 ма.
...еще раз пояснили ТС о ненужности 10мА
Radio написал 23.01.2025 в 07:12
Немного сэкономить вы сможете, если перестанете оринтироваться на бесполезный тип А, и откажетесь от бесполезных 10мА.
Я привел документ подтверждающий возможность утечки 10мА, и повторюсь - ничего не утверждал и не рекомендовал.