25.01.2025 в 14:54:05
В руководстве к прессу КВТ ПГР-70, в таблице выбора матриц для медных гильз присутствует 1й класс жилы (моножила). По всему интернету попадаются утверждения, что моножилу так прессовать нельзя. Полез в ГОСТ 23469.3-79 на который ссылается таблица. Шестигранной опрессовки не увидел вообще ни для одного класса жил. Собственно можно ли?
25.01.2025 в 16:43:29
Федя222 написал 25.01.2025 в 14:54
В руководстве к прессу КВТ ПГР-70, в таблице выбора матриц для медных гильз присутствует 1й класс .....
Пытался по безысходности. Не держит. Микроскопический люфт остается.
25.01.2025 в 17:28:00
Мишутк написал 25.01.2025 в 16:43
Пытался по безысходности. Не держит.
А сечение и номер гильзы соответствовали? Просто по той же таблице для моножилы гильза нужна предыдушего размера. Например для 6мм2 гильза 4
25.01.2025 в 19:38:28
Если кто-нибудь объяснит физику: почему нельзя "моно" и можно "много" - буду благодарен.
25.01.2025 в 19:57:27
Дымчатый написал 25.01.2025 в 19:38
Если кто-нибудь объяснит физику: почему нельзя "моно" и можно "много" - буду благодарен.
Точкой моно деформировать можно, а вот по площади вокруг жилы и по ширине жима гексагоналом, и с учетом что медь бывает жесткая.... какое усилие надо чтобы медь жилы потекла при жиме через мягкую гильзу? И что раньше потечет?
А много - сжимаются пространства между жилками.
Примерно так.
25.01.2025 в 20:20:39
BV написал 25.01.2025 в 19:57
А много - сжимаются пространства между жилками.
Тоесть "много" превращается (под действием силы гидропресса) в "моно"? Тогда чем она после этого превращения будет отличаться от "моно"? Физика не раскрыта.
BV написал 25.01.2025 в 19:57
какое усилие надо чтобы медь жилы потекла при жиме через мягкую гильзу?
Не понял про мягкую гильзу. Она мягче моножилы? Во сколько раз? Разная медь в проводах и гильзах (хотя бы по твердости, упругости, текучести)??
25.01.2025 в 20:33:17
Дымчатый написал 25.01.2025 в 19:38
Если кто-нибудь объяснит физику: почему нельзя "моно" и можно "много" - буду благодарен.
И еще бы увидеть это можно и нельзя в нормативах. Ничего не понятно.
25.01.2025 в 20:45:13
Дымчатый, проведите личные эксперименты, если мое объяснение не нравится.
25.01.2025 в 20:47:24
BV, а Вы ничего не объяснили (простите).
25.01.2025 в 20:56:09
Дымчатый написал 25.01.2025 в 20:20
Разная медь в проводах и гильзах (хотя бы по твердости, упругости, текучести)??
Более того - провода бывают с разной степенью пластичности меди - об одни пальцы сломать, другие - нормальные.
Дымчатый написал 25.01.2025 в 20:47
а Вы ничего не объяснили (простите).
Значит - не смог.
25.01.2025 в 21:02:10
Дымчатый написал 25.01.2025 в 21:00
"Разной" - это не цифры.
ну...поищите цифры....)
25.01.2025 в 21:03:32
BV, если Вы это утверждаете, то я как бы думал - знаете... Федя222, спрашивает про нормативку как раз.
BV написал 25.01.2025 в 20:45
проведите личные эксперименты
да, пожалуй...
BV написал 25.01.2025 в 19:57
какое усилие надо чтобы медь жилы потекла при жиме
Тут можно только сопоставлять: если точку можно относительно легко получить ручными клещами, то (вероятно) шестигранник можно получить сопоставимо не сложно гидропрессом.
25.01.2025 в 21:47:37
Федя222 написал 25.01.2025 в 14:54
По всему интернету попадаются утверждения, что моножилу так прессовать нельзя.
Только так и можно. Только гильзы надо брать нормальные, а не тонкие трубочки из неизвестного металла. Да ещё и без фасок.
25.01.2025 в 22:11:53
2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться: жил сечением до 16 мм2 после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386
и там мы видим такие две картинки (вторая - похожа на эту, ниже) :
именно для однопроволочных - картинки нет. Но класс жилы 1 есть в табличке.
PS Для многопроволочного СИП - есть способ соединения гексагональным обжимом встык в других документах