Аватар пользователя
rkmixer

Местный

Регистрация: 29.01.2025

Сообщений: 6

29.01.2025 в 16:53:06

Прошу помощи / совета по поиску проблемы. 5 этажный кирпичный дом, серия 114/86. По всей квартире стоит низкочастотное гудение, при этом пол/плита перекрытия имеет непрекращающууюся микро вибрацию.

Гул слышат не все гости в моей квартире, соседи подомной слышат, но их не раздражает, но у меня уже сил нет слышать этот звук.

Можно было бы списать на проблемы со слухом, но есть квартира в панельном доме, есть знакомые живущие в частных домах - везде тишь-да-гладь.

Во время отключения электричества во всем доме (сегодня небыло света во всем районе ) гул не пропадает. Значит вибрация от электроприборов отпадает.

В подъезде звук гула становится еле заметным.

Роспотребнадзор приходил для замеров, специалист гула не услышал, сделал замеры звук - все в пределах нормы.

Подскажите в чем может быть причина этого гула и вибрации? Может трубы горячего водоснабжения неправильно закреплены в подвале?

0
Есть 10 ответов в нашем Telegram канале
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

Аватар пользователя
rkmixer

Местный

Регистрация: 29.01.2025

Сообщений: 6

29.01.2025 в 17:21:08

3 этаж, от ветра не зависит, время суток значения не имеет. Бывает на выходных (суббота или воскресенье) в какие то моменты кратковременно, может час, пол часа, гул стихает, либо пропадает, но это кратковременно, в будни 24/7 без остановок.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

29.01.2025 в 17:23:29

зима/лето?

rkmixer написал 29.01.2025 в 16:53

Может трубы горячего водоснабжения неправильно закреплены в подвале?

А что люди на 1м этаже говорят?

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6010

29.01.2025 в 17:24:16

локация? точка на карте

0

Да, это я.

Аватар пользователя
rkmixer

Местный

Регистрация: 29.01.2025

Сообщений: 6

29.01.2025 в 17:32:00

От времени года не зависит. На 1 этаже живет пожилая женщина, говорит гул слышит, думает что работает насос в подвале, но значения не придает, на втором этаже тоже гул слышат, аналогично тоже свыклись. На 4 этаже сосед не слышит. В квартирах у них небыл.

Звонил в управляющую компанию, мастер участка сказал, что в нашем доме нет насосов в подвале.

Проблема еще в том, что в моей квартире не все его (этот гул) слышат, видимо особенности слуха, но я повторюсь, у меня проблем со слухом нет, есть другая квартира в панельном доме, там тишина идеальная.

У меня только идея в трубе горячего/холодного водоснабжения которая под давлением подает воду в дом, и видимо в подвале где-то люфтит, соответственно от нее идут вибрации и гул.

Но проблема в том, что в подвале у нас 2 входа и они имеют разные помещения, а также много самостроя от жильцов, там все отгорожено и найти куда идти и что "слушать" я незнаю.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

29.01.2025 в 17:48:12

rkmixer написал 29.01.2025 в 17:32

На 1 этаже живет пожилая женщина, говорит гул слышит, думает что работает насос в подвале, но значения не придает, на втором этаже тоже гул слышат, аналогично тоже свыклись. На 4 этаже сосед не слышит.

rkmixer написал 29.01.2025 в 17:32

Но проблема в том, что в подвале у нас 2 входа и они имеют разные помещения

Тогда идите в подвал и ищите оба ввода ГВС в дом - там и слушайте.
Если будет с собой стетоскоп - еще лучше.

Внимание на задвижки, фильтры, счетчики, и где трубы касаются строительных конструкций.

Еще - если домик ЦТП недалеко - может по трубам идти.

При выключении электричества горячая вода была?

на ЦТП микрорайона питание на насосы может быть с резервированием от другой подстанции.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

29.01.2025 в 17:50:52

rkmixer написал 29.01.2025 в 17:32

найти куда идти и что "слушать" я незнаю.

Слесарь из УК может вам помочь.

0
Аватар пользователя
rkmixer

Местный

Регистрация: 29.01.2025

Сообщений: 6

29.01.2025 в 20:06:09

MADONNA, не хотел бы "палить" на вcеобщее обозрение свое место жительства, если очень важно могу отправить в ЛС

BV, Еще - если домик ЦТП недалеко - может по трубам идти. да, недалеко, через дом от меня

При выключении электричества горячая вода была? была

Слесарь из УК может вам помочь. пришел к такому выводу сегодня, но решил все же сделать тему на форуме, а как бытб есть вибрация будет от труб идти? 11 61 есть прям дикие фото как раз подтверждающие мою теорию, на некоторых фото труба прилегает к балке воткнутой в стене, никто ведь не будет переделывать эту конструкцию, какое решенеи может быть?

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

29.01.2025 в 20:24:12

rkmixer написал 29.01.2025 в 20:06

некоторых фото труба прилегает к балке воткнутой в стене, никто ведь не будет переделывать эту конструкцию, какое решенеи может быть?

По месту. Где поддолбить, где подложить резину, где и то и другое.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6010

29.01.2025 в 20:31:20

rkmixer написал 29.01.2025 в 20:06

MADONNA, не хотел бы "палить" на вcеобщее обозрение свое место жительства, если очень важно могу .....

Причина шума какой-то техногенный эффект, помноженный на уникальный резонанс. Проще всего отсекать лишние сущности начиная с места. потом двигатьс к локальному проявлению. Не факт, что получится на форуме - но по крайней мере метОду поиска мы можем помочь разработать.С какой-то долей вероятности это могут быть трубы - но могут быть и не они или совокупность причин создающих резонансные колебания. Кто ты по профессии, образованию? И насчет локации не бойся ))) никому ты со совим шумом не нужен, продавать тебе средства защиты от шума тут никто не станет.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

29.01.2025 в 20:38:18

MADONNA написал 29.01.2025 в 20:31

Проще всего отсекать лишние сущности начиная с места. потом двигатьс к локальному проявлению.

Сейчас проще двинуться в подвал, а потом уже пускаться во все тяжкие духовные практики, если не оно.

Если ГВС - то теоретически как-то может влиять разбор воды.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6010

29.01.2025 в 20:39:18

rkmixer написал 29.01.2025 в 17:21

Бывает на выходных (суббота или воскресенье) в какие то моменты кратковременно, может час, пол часа, гул стихает, либо пропадает, но это кратковременно, в будни 24/7 без остановок.

Если есть комп - надо сделать регистратор - микрофон на инфразвук подыскать или какое-то усройство для приема-записи очень низких частот. и включить запись на недельку. Установить цикличность - зависимость от времени/дня недели.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6010

29.01.2025 в 20:42:18

BV написал 29.01.2025 в 20:38 Если ГВС - то теоретически как-то может влиять разбор воды.

тоже подумала - но связи нет, максимальный разбор не в выходные, залп как раз утром в понедельник и вечером - но уже размазаннее.

0

Да, это я.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.