Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

03.07.2009 в 09:13:12

У меня в новострое в этажном стоит диф. Энергомера (см. фото) на нагрузку (временный щиток) диф. SE 19665 DPN N Vigi С16/30мА через модульный контактор на всё освещение. Пару раз было КЗ от перегоревшей лампы 200W. В обоих случаях срабатывал только групповой автомат.

0
Вложение
Аватар пользователя
rHOM

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

03.07.2009 в 10:01:16

LAV написал : диф. SE 19665 DPN N Vigi С16/30мА через модульный контактор на всё освещение

Это как?

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

03.07.2009 в 10:06:58

rHOM написал : Это как?

У входной двери стоит выключатель освещения один на всю квартиру (свет в коридоре от датчика движения - очень удобно) в комнатах/ванной санузле свои выключатели. В дальнейшем планирую использовать его для отключения всего кроме холодильника, сигнализации и т.д.

0
Аватар пользователя
rHOM

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

19.08.2009 в 11:57:13

Недвно листал каталог GE и нашел такую интересную штуку - выключатель автоматический GE AEG серии S90, у него кривые отключения Сs и Е.

Согласно каталагу:

  • Главный выключатель защиты с установкой перед измерительным прибором
  • Обеспечивает полную селективность до 25кА при совместной работе с выключателями G60, G100.

Преднозначен для исползывания в быту, общественных зданиях и производстве.

0
Аватар пользователя
rHOM

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

27.04.2010 в 11:20:42

Темке АП

http://www.ge-industry.ru/i_shop/modular/modular_switch/redline/s90

0
Аватар пользователя
Dachnik77

Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

27.04.2010 в 15:23:29

rHOM написал : Темке АП

Лучше один раз увидеть, чем 140 раз прочитать :).

Из технической публикации АББ по селективности н/в сетей. На превой картинке - пример токовая селективность на АВ (вводной/групповой) S200/S200 На второй - то же самое на на АВ разных серий S290/S200

В принципе должно быть все понятно и без текста с учетом обозначений:

  • I3minA - минимальный ток мгновенного отключения (так, кажется?) по стороне ввода
  • I3maxB - макисмальный ток мгновенного отключения по стороне нагрузки
  • I3kB - расчетный ток КЗ по стороне нагрузки
  • Is - граница между "полной селективностью" и "частичной селективностью"

Но это - только "токовая" селективность. При временной селективности еще и горизонтальный участок автоматов ввода ("А") должен быть ВЫШЕ горизонтального участка групповых автоматов ("В"). Если это допустимо, ессно :)

0
Вложение
Аватар пользователя
rHOM

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

27.04.2010 в 15:46:55

Dachnik77 написал : На второй - то же самое на на АВ разных серий S290/S200

Для селективности с С 25А поставить на ввод в квартиру D 100А, стремно как-то.

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

27.04.2010 в 15:48:30

Dachnik77 написал : Лучше один раз увидеть

Спасибо!

0
Аватар пользователя
Dachnik77

Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

27.04.2010 в 16:05:12

rHOM написал : Для селективности с С 25А поставить на ввод в квартиру D 100А, стремно как-то

Ну дык заведите себе квартиру с 1 кА выделенной мощности и не стемайтесь :)

0
Аватар пользователя
rHOM

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

27.04.2010 в 16:11:42

Dachnik77 написал : Ну дык заведите себе квартиру с 1 кА выделенной мощности и не стемайтесь

Та отож:eek:

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

27.04.2010 в 16:11:54

Dachnik77 написал : заведите себе квартиру с 1 кА выделенной мощности и не стемайтесь

220 кВт? Неслабо ;) А, кстати, по нормативным актам может физ- или юрлицо свою ТЭЦ возвести? Внезапно возник вопрос :)

0
Аватар пользователя
rele_svg

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

28.04.2010 в 16:06:31

Dachnik77 написал :

  • I3minA - минимальный ток мгновенного отключения (так, кажется?)

Немного не так. :)

Dachnik77 написал : Но это - только "токовая" селективность.

Она достижима только при достаточно большой длине кабеля между автоматами. В сотни метров.

Dachnik77 написал : При временной селективности еще и горизонтальный участок автоматов ввода ("А") должен быть ВЫШЕ горизонтального участка групповых автоматов

Это только специальные автоматы с задержкой срабатывания электромагнитного расцепителя обеспечивают.

Chabrez написал : может физ- или юрлицо свою ТЭЦ возвести?

Дорогое удовольствие. А так, конечно может. Особенно если это лицо - Абрамович. :)

Chabrez написал : Для селективности с С 25А поставить на ввод в квартиру D 100А, стремно как-то.

И всё равно её не будет :)

Chabrez написал : 220 кВт? Неслабо

100А*220В=22 кВт ;)

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

28.04.2010 в 16:12:58

rele_svg написал : 100А*220В=22 кВт

Ох ты, блин :) В следующий раз калькулятор возьму.

0
Аватар пользователя
Dachnik77

Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

29.04.2010 в 09:23:33

rele_svg написал :

Dachnik77 написал : ... это - только "токовая" селективность

Она достижима только при достаточно большой длине кабеля между автоматами. В сотни метров.

??? Хорошо было бы увидеть к столь уверенной декларации и столь же уверенное объяснение :)

0
Аватар пользователя
rele_svg

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

29.04.2010 в 10:47:41

Возьмите и сосчитайте ток КЗ. Делов-то. Лучше самому один раз посчитать, чем долго не верить тому, что говорят :) Не получается сосчитать? Предложите исходные данные. Всё остальное комп сосчитает :).

0