Вадиийцукен
Вадиийцукен
Новичок

Регистрация: 16.02.2025

Тюмень

Сообщений: 13

16.02.2025 в 22:01:46

MADONNA, автоматика не привода а источника 24 вольта. контролирует кабель питания на повреждение и так как минус соединяется с землей дает сигнал повреждения кабеля когда снимаешь привод с клапана все работает . или подключаешь на другой источник так же нет проблем . много разбирала приводов как там устроен сам моторчик не может быть что минус приходит от ротора моторчика через редуктор на вал . просто они есть с металлическими звездочками и с пластиковыми

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

16.02.2025 в 22:03:00

Вадиийцукен написал 16.02.2025 в 20:23

MADONNA, там хитрая автоматика которая видит соединение минуса и заземления .заземление появляется .....

RTFM :)

Screenshot_20250216-220236

0
Вложение
Вадиийцукен
Вадиийцукен
Новичок

Регистрация: 16.02.2025

Тюмень

Сообщений: 13

16.02.2025 в 22:06:21

BV, вот тоже не понятно изолирующий трансформатор на переменное напряжение здесь постоянное от источника

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

16.02.2025 в 22:08:22

Вадиийцукен, вам не понятно ключевое слово "изолирующий"?

Какая разница АС или DC....

Постоянное - ставьте DC-DC с гальвано развязкой.... или убирайте из схемы контроль провода.

Это вы разрабатывали, или ваш монтаж....? Если не вы - передайте "привет" проектировщику ;)

1
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6490

16.02.2025 в 22:10:08

Вадиийцукен написал 16.02.2025 в 22:01

MADONNA, автоматика не привода а источника 24 вольта. контролирует кабель питания на повреждение и .....

ааа, поняла!

так бы сразу и сказал. У тебя проблема не с приводами - а с питанием. А что за питание?

0

Да, это я.

Вадиийцукен
Вадиийцукен
Новичок

Регистрация: 16.02.2025

Тюмень

Сообщений: 13

16.02.2025 в 22:10:19

просто нужно понимание это с приводом что-то не так или эта норма для них .может есть у кого-то возможность проверить на подобных приводах есть связь минуса и вала привода

0
Вадиийцукен
Вадиийцукен
Новичок

Регистрация: 16.02.2025

Тюмень

Сообщений: 13

16.02.2025 в 22:13:16

BV, как изолировать постоянный ток от источника ?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

16.02.2025 в 22:16:09

Вадиийцукен написал 16.02.2025 в 22:10

просто нужно понимание

что вот тут не понятно:

Screenshot_20250216-221359

и как думаете, слова про изолированный они просто так написали рядом с треугольником с восклицательным знаком?

0
Вложение
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

16.02.2025 в 22:16:56

Вадиийцукен написал 16.02.2025 в 22:13

BV, как изолировать постоянный ток от источника ?

выше же написано черным по белому!

BV написал 16.02.2025 в 22:08

Постоянное - ставьте DC-DC с гальвано развязкой

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6490

16.02.2025 в 22:16:58

Вадиийцукен написал 16.02.2025 в 22:13

BV, как изолировать постоянный ток от источника ?

так скажи какой БП - я бы для начала отсоединила его от земли.

0

Да, это я.

Вадиийцукен
Вадиийцукен
Новичок

Регистрация: 16.02.2025

Тюмень

Сообщений: 13

16.02.2025 в 22:27:29

BV, монтаж