Дому 35 лет, 3 этажа и 3 подъезда, проводка алюминий.
В доме нет горячей воды и у всех жильцов водонагреватели, у половины по 2, на ванну и кухню.
Раньше отгорал общий этажный провод в щитке с палец толщиной, электрики удивлялись, сгорали автоматы, помню были Сименс. Один раз в щитке на 3-м этаже был пожар, остались на пару дней без света, интернета, телефона и кабельного.
В 2009 году сделали капремонт и заменили общую проводку, автоматы, убрали пакетные выключатели.
Что по автоматам. Всё очень просто, на вводах 2Р С25, потом по 2 групповых, судя по всему тоже С25.
И у моих родственников отвод идёт только от одного автомата! Там трёхжильный провод, одна жила просто закручена вокруг, третья не знаю куда идёт, видимо ноль. То есть смысла в этом однополюсном автомате вообще нет. Что интересно приходит в квартиру...
И вот на этом всём висят 2 накопительных водонагревателя и стандартный набор техники в 3-х комнатной квартире.
Вопрос что делать? Места в щитке мало. В наличии есть дифф на 25 А, его вместо автомата поставить? То что разрыв будет только по фазе, не критично? Водонагреватели с УЗО на проводе. Хотелось бы ещё реле напряжения (с этими водонагревателями во всём доме есть риск отгорания нуля), но куда его ставить... Вариант поставить реле напряжения вместо однополюсных, а в квартире поставить щиток на однополюсные?
На водонагреватели протянуть отдельный кабель от щитка?
Так-то водонагреватели работают больше 20 лет.