28.02.2025 в 00:05:35
MaSeVi написал 27.02.2025 в 12:31
Ничего страшного в той индикации нет
А она у Итона похоже и не предусмотрена, нашёл их каталог. Как же тогда узнать, что автомат отключился именно по утечке. И Хагера например есть отдельная индикация. Ладно, это не так важно, пока поставил дифавтомат, будет хоть защита от утечки, а там будем решать что делать дальше.
Накидаю фото щита для оценки масштаба бардака.
Нулевые провода на вводе автоматов подключены к корпусу щита, это нормально???
28.02.2025 в 00:10:11
Rebel_PZ написал 28.02.2025 в 00:05
Нулевые провода на вводе автоматов подключены к корпусу щита, это нормально???
Вы не сможете поднять клювик дифа.
28.02.2025 в 00:21:59
BV написал 28.02.2025 в 00:10
Вы не сможете поднять клювик дифа.
Но он поднят. И работает. Щит не заземлён получается?
28.02.2025 в 00:37:39
Rebel_PZ написал 28.02.2025 в 00:21
Но он поднят. И работает. Щит не заземлён получается?
А что включено в квартире? Электро чайник включите....
<br> И как откуда земля в этом щите?
Нули линий автоматов должны быть подключены к нулевому выходу дифа и более никуда.
28.02.2025 в 00:45:16
Rebel_PZ написал 28.02.2025 в 00:05
А она у Итона похоже и не предусмотрена, нашёл их каталог.
Тем более.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.02.2025 в 02:00:10
MaSeVi, Так откуда у вас основания говорить о том что Итоновское оборудование нормальное?)
28.02.2025 в 02:05:18
dokar написал 28.02.2025 в 02:00
MaSeVi, Так откуда у вас основания говорить о том что Итоновское оборудование нормальное?)
Знакомый коллега их применяет. Плюс заказчик на проект для себя был, его компания использует Итон для их объектов (что-то связанное с АСУТП). Их отзывами я вполне удовлетворён :)))))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.02.2025 в 05:36:59
BV написал 28.02.2025 в 00:37
Нули линий автоматов должны быть подключены к нулевому выходу дифа и более никуда.
Каких автоматов? Диф стоит перед счётчиком. После счётчика один однополюсный автомат и нулевая шина для моей кв. Это у меня. А нулевые вводы на все вводные автоматы 4-х квартир, к моему новому дифу в том числе, идут от корпуса щита. А к корпусу из общего вводного кабеля, желто-зелёный провод.
28.02.2025 в 13:17:47
BV написал 28.02.2025 в 00:37
Нули линий автоматов должны быть подключены к нулевому выходу дифа и более никуда.
Вы меня наверное не так поняли или я не так объяснил.Снизу входит черный трехжильный кабель с жилами желто-зеленого, синего и белого цвета, это ввод в щиток. От него желто-зеленый кабель на корпус щитка, прикручен большим болтом. И от корпуса же отходят желто-зеленые на вводы автоматов всех 4-х квартир. (И 3 каких-то синиз непонятно куда) Это нуль.
Их чёрного кабеля выходит синий пыльный кабель, он идёт в орех, из ореха выходят опять 4 желто-зеленых кабеля, они идут на вводы 4-х автоматов квартир. Это фаза.
И ещё их чёрного кабеля выходит белый, он идёт в орех, из ореха выходят 2 белых, один идёт непонятно куда, второй на одноролюсный автомат и потом опять непонятно куда.
Ещё раз вопрос, то что ноль на корпусе щита, это нормально?
Земли на фото не видно. Либо она есть, но я на фото не вижу где. Тогда значит в ВРУ нет противопожарного узо, иначе бы оно срабатывало. Либе нет земли, без земли оно работает. Либо не земли ни противопожарного узо...
А почему в данной ситуации не работать моему дифу, непонятно. И плюс 2 дифа на кабелях водонагревателей. Все работает, как и должно.
28.02.2025 в 14:04:52
Rebel_PZ написал 28.02.2025 в 13:17
Вы меня наверное не так поняли или я не так объяснил.
Вы вначале написали что провода от автоматов на земляной шине и дали ее фото.
28.02.2025 в 14:10:42
Rebel_PZ написал 28.02.2025 в 13:17
Ещё раз вопрос, то что ноль на корпусе щита, это нормально?
Нет, если к щиту приходит ТРИ провода (или ПЯТЬ).
Разбираться по фото и словам в этом цветном зоопарке нет желания. Если нарисуете схему - подскажу.
Rebel_PZ написал 28.02.2025 в 13:17
А почему в данной ситуации не работать моему дифу, непонятно.
Вы вначале неверно описали, что куда подключено.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу