Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Сообщений: 242

28.02.2025 в 00:05:35

MaSeVi написал 27.02.2025 в 12:31

Ничего страшного в той индикации нет

А она у Итона похоже и не предусмотрена, нашёл их каталог. Как же тогда узнать, что автомат отключился именно по утечке. И Хагера например есть отдельная индикация. Ладно, это не так важно, пока поставил дифавтомат, будет хоть защита от утечки, а там будем решать что делать дальше.

Накидаю фото щита для оценки масштаба бардака. Общий вид Нулевые провода на вводе автоматов подключены к корпусу щита, это нормально???20250227_120947

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119428

28.02.2025 в 00:10:11

Rebel_PZ написал 28.02.2025 в 00:05

Нулевые провода на вводе автоматов подключены к корпусу щита, это нормально???

Вы не сможете поднять клювик дифа.

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Сообщений: 242

28.02.2025 в 00:21:59

BV написал 28.02.2025 в 00:10

Вы не сможете поднять клювик дифа.

Но он поднят. И работает. Щит не заземлён получается?20250227_120936

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119428

28.02.2025 в 00:37:39

Rebel_PZ написал 28.02.2025 в 00:21

Но он поднят. И работает. Щит не заземлён получается?

А что включено в квартире? Электро чайник включите....

<br> И как откуда земля в этом щите?

Нули линий автоматов должны быть подключены к нулевому выходу дифа и более никуда.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17145

28.02.2025 в 00:45:16

Rebel_PZ написал 28.02.2025 в 00:05

А она у Итона похоже и не предусмотрена, нашёл их каталог.

Тем более.

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20449

28.02.2025 в 02:00:10

MaSeVi, Так откуда у вас основания говорить о том что Итоновское оборудование нормальное?)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17145

28.02.2025 в 02:05:18

dokar написал 28.02.2025 в 02:00

MaSeVi, Так откуда у вас основания говорить о том что Итоновское оборудование нормальное?)

Знакомый коллега их применяет. Плюс заказчик на проект для себя был, его компания использует Итон для их объектов (что-то связанное с АСУТП). Их отзывами я вполне удовлетворён :)))))...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Сообщений: 242

28.02.2025 в 05:36:59

BV написал 28.02.2025 в 00:37

Нули линий автоматов должны быть подключены к нулевому выходу дифа и более никуда.

Каких автоматов? Диф стоит перед счётчиком. После счётчика один однополюсный автомат и нулевая шина для моей кв. Это у меня. А нулевые вводы на все вводные автоматы 4-х квартир, к моему новому дифу в том числе, идут от корпуса щита. А к корпусу из общего вводного кабеля, желто-зелёный провод.

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Сообщений: 242

28.02.2025 в 13:17:47

BV написал 28.02.2025 в 00:37

Нули линий автоматов должны быть подключены к нулевому выходу дифа и более никуда.

Вы меня наверное не так поняли или я не так объяснил.Screenshot_20250228-130003_GalleryСнизу входит черный трехжильный кабель с жилами желто-зеленого, синего и белого цвета, это ввод в щиток. От него желто-зеленый кабель на корпус щитка, прикручен большим болтом. И от корпуса же отходят желто-зеленые на вводы автоматов всех 4-х квартир. (И 3 каких-то синиз непонятно куда) Это нуль. Их чёрного кабеля выходит синий пыльный кабель, он идёт в орех, из ореха выходят опять 4 желто-зеленых кабеля, они идут на вводы 4-х автоматов квартир. Это фаза. И ещё их чёрного кабеля выходит белый, он идёт в орех, из ореха выходят 2 белых, один идёт непонятно куда, второй на одноролюсный автомат и потом опять непонятно куда.

Ещё раз вопрос, то что ноль на корпусе щита, это нормально?

Земли на фото не видно. Либо она есть, но я на фото не вижу где. Тогда значит в ВРУ нет противопожарного узо, иначе бы оно срабатывало. Либе нет земли, без земли оно работает. Либо не земли ни противопожарного узо...

А почему в данной ситуации не работать моему дифу, непонятно. И плюс 2 дифа на кабелях водонагревателей. Все работает, как и должно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119428

28.02.2025 в 14:04:52

Rebel_PZ написал 28.02.2025 в 13:17

Вы меня наверное не так поняли или я не так объяснил.

Вы вначале написали что провода от автоматов на земляной шине и дали ее фото.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119428

28.02.2025 в 14:10:42

Rebel_PZ написал 28.02.2025 в 13:17

Ещё раз вопрос, то что ноль на корпусе щита, это нормально?

Нет, если к щиту приходит ТРИ провода (или ПЯТЬ).

Разбираться по фото и словам в этом цветном зоопарке нет желания. Если нарисуете схему - подскажу.

Rebel_PZ написал 28.02.2025 в 13:17

А почему в данной ситуации не работать моему дифу, непонятно.

Вы вначале неверно описали, что куда подключено.

1

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.