В процессе ремонта санузла собрал новые системы ГВС и Хвс. Использовал трубы из сшитого полиэтилена Рехау Раутитан и коллекторы Фар с плоскими отводами на полдюйма. Опрессовыватель водный брал напрокат. В стояках давление 6 атмосфер холодной воды и 5.5 горячей. Качал до 10 атмосфер. По холодной воде опрессовалось без проблем, по горячей воде было падение давления приблизительно на 1 атмосферу за полчаса. Подкачивал снова до 10 и снова падало до 9 за полчаса. И так раза три. Решил что это остатки горячей воды приводят у падению давления. Пролил все трубы с запасом горячей водой из стояка для выпуска воздуха из системы и закрыл входной кран. За сутки давление упало до 2.5 атмосфер. Открыл входной кран, давление поднялось до 5.5. Закрыл кран. Через сутки давление упало до 3.5 атмосфер. Дальше стал смотреть по частям. Открыл входной кран, выходные закрыл. Падение давления в коллекторе за 10 минут не было. Падение давления в коллекторе с одной открытой линией было 0.1-0.2 атмосферы за 10 минут. Падение давления во всей системе тоже получилось около 0.2 атмосфер за 10 минут. И визуально, и методом протирания соединений бумажной салфеткой, и методом протирания пальцем утечек не обнаружено. Система ГВС простейшая, коллектор на три отвода, в торце вместо заглушки шаровый кран Бугатти для подключения водонагревателя, пока вместо него ввернул манометр. Прокладки у накидных гаек из зеленого паронита, трубы 16 мм по 1,5-2 метра, в водорозетках вместо заглушек временно стоят шаровые краны Валтек. Собрано на лен с пастой собственноручно, без особой спешки. Система залита водой уже чуть больше месяца, соединения сухие. Есть ли смысл дальше искать причины падения давления или такие чудеса бывают с пластиковыми трубами? И извините пожалуйста новичка, если что то не так по-первости написал.