dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20466

06.03.2025 в 21:40:23

BV написал 06.03.2025 в 21:37

У машинок допустимая утечка может быть до 5ма,

На ЗЕМЛЮ, а её там - нет.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20466

06.03.2025 в 21:49:21

BV написал 06.03.2025 в 19:52

Sergey163, поменять на 30 ма и не искать приключений на свою ж.

Без земли уже найдено приключение ,а чюйствительный дифф не даёт ему дойти до конца.)))

0
Sergey163
Sergey163
Новичок

Регистрация: 24.06.2015

Самара

Сообщений: 22

06.03.2025 в 21:54:16

dokar написал 06.03.2025 в 21:38

Sergey163,  Фото диффа, который откл, - можно?

  1. IMG_20250306_221600_309
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119570

06.03.2025 в 22:00:23

dokar написал 06.03.2025 в 21:40

На ЗЕМЛЮ, а её там - нет.

Появляется при сливе рассола при 60 градусах. Первое - понятно, второе - непонятно чем отличается от 40 градусов. Разве что на 40 не хватает мизера...

Я бы временно заменил диф на 2П С16.

Если будет выбивать - копать глубже.... Ну или сразу доставать ТЭН.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20466

06.03.2025 в 22:03:44

Sergey163 написал 06.03.2025 в 21:54

Электронное Овнище от ЕКФ? Оно срабатывает ? Можно выкинуть совсем и заменить на автомат, раз вся квартира под 30тимилиамперным УЗО. Но машинку всё равно надо диагностировать.

1
Sergey163
Sergey163
Новичок

Регистрация: 24.06.2015

Самара

Сообщений: 22

06.03.2025 в 22:06:27

dokar написал 06.03.2025 в 22:03

Электронное Овнище от ЕКФ? Оно срабатывает ?

да на старой машинке норм отрабатывало пока тэн не поменял

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17158

06.03.2025 в 22:06:43

dokar написал 06.03.2025 в 22:03

Электронное Овнище от ЕКФ? Оно срабатывает ?

Видимо только этим и занимается)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1907

06.03.2025 в 22:10:09

может насос подклинивать!.. перегруз..

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20466

06.03.2025 в 22:12:21

MaSeVi,  Терпеть не могу "двухкнопочных." ))) Им место в лучшем случае на стройке .

0
Sergey163
Sergey163
Новичок

Регистрация: 24.06.2015

Самара

Сообщений: 22

06.03.2025 в 22:12:21

BV написал 06.03.2025 в 22:00

Появляется при сливе рассола при 60 градусах. Первое - понятно, второе - непонятно чем отличается от .....

поставить два автомата и наблюдать? на балконе валяются штук 10 автоматов АББ , толко не помню на сколько ампер

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20466

06.03.2025 в 22:13:33

alex50 написал 06.03.2025 в 22:10

может насос подклинивать!.. перегруз..

У кого-то седни перегрев. ))))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу