27.03.2025 в 15:09:44
Добрый день! Изучаю тему размещения кондиционера в многоквартирном доме. Проблема в том, что на фасаде нельзя, а лоджия тёплая с обычным окном, фасад мокрый без вент решёток. С точки зрения планировки единственным удобным местом для меня был бы короб под окном в спальне, однако встаёт вопрос о самой возможности реализации, надо же внешний фасад "пилить". Кто сталкивался с подобным или может предложить решение прошу комментариев.
28.03.2025 в 02:37:44
Выгораживайте зону на лоджии под установку ВБ. Хоть наверху, под потолком, хоть внизу "под скамеечкой".
28.03.2025 в 09:28:41
pool написал 28.03.2025 в 02:37
Выгораживайте зону на лоджии под установку ВБ. Хоть наверху, под потолком, хоть внизу "под .....
Я так понимаю ход обсуждения построен на сокращенных терминах ВБ - внешний блок НБ - нутренний блок
Да. Это я.
28.03.2025 в 10:43:31
MADONNA написал 28.03.2025 в 09:28
ВБ - внешний блок
Применил ту же терминологию, как и в названии темы автора. Аббревиатурой стараюсь не вводить людей в непонятки, как злоупотребляют некоторые гуру форума.
28.03.2025 в 11:54:56
pool написал 28.03.2025 в 10:43
Применил ту же терминологию, как и в названии темы автора. Аббревиатурой стараюсь не вводить людей в .....
Ну да «мопед не мой..»
JaggedNel написал 27.03.2025 в 15:09
Добрый день! Изучаю тему размещения кондиционера в многоквартирном доме. Проблема в том, что на .....
Тебе лучше смотреть в сторону канального охладителя и установить его под потолком лоджии с выбросом теплого воздуха через маленькую фрамугу, а другую использовать например для притока - как для охладителя (конденсатора) - так и на всю квартиру. Фасад «пилить» не придется - решетки расположатся на внутренней части верхнего откоса - направление потока «вниз». В итоге - и фасад практически не затронут (на видимой части) и монтажникам не придется заниматься воздушной акробатикой - все работы выполняются изнутри квартиры.
Да. Это я.
28.03.2025 в 12:08:39
pool написал 28.03.2025 в 02:37
хоть внизу "под скамеечкой
Разбирать кладку фасада.
Единственное место - на лоджии к потолку и часть окна заменяется решеткой.
А канальный или нет - зависит от того, где будет нутренний блок.
28.03.2025 в 12:17:45
BV написал 28.03.2025 в 12:08
А канальный или нет - зависит от того,
Висит от того, ТС послушает нас или дураков-кондиционерщиков, которым главное продать свое оборудование и подороже. С нетиповыми проектами никто не любит заморачиваться. Скажут - «-чувак, откроешь окно на лоджии и тепло уйдет на улицу» Собственно pool, примерно в этом же направлении советует. ВБ на лоджии - за остеклением. То есть по сути в комнате.
А вот о чем я говорю:
Да. Это я.
28.03.2025 в 12:23:40
MADONNA написал 28.03.2025 в 12:17
ВБ на лоджии - за остеклением. То есть по сути в комнате.
Ну да - в таких домах на лоджии снаружи тепло изоляция и лоджию присоединить к квартире очень просто.
28.03.2025 в 12:25:43
BV написал 28.03.2025 в 12:24
Зеленое - это что?
Навесной фасад Синее - оконный профиль
Да. Это я.
28.03.2025 в 12:27:51
BV написал 28.03.2025 в 12:23
Ну да - в таких домах на лоджии снаружи тепло изоляция и лоджию присоединить к квартире очень просто. .....
ТС пишет
фасаде нельзя, а лоджия тёплая с обычным окном,
Так что ..