29.03.2025 в 02:44:59
Ka1n написал 29.03.2025 в 02:40
pool, Узо 40А 0,03а и на нем 2 автомата на проточник и стиралку.
Похоже, что заземление у Вас отсутствует как класс.
29.03.2025 в 02:45:18
Ka1n написал 28.03.2025 в 23:52
Нужны вставки диэлектрические, только они же вроде для газа идут, их можно на воду ставить?
У приличных бойлеров раньше в комплекте шли.
Кстати на газовой плите с подводом электричества с заземлкнием на корпус этажного щита - ровно такая же история по точно такой же причиной и с горящими подводками.. Там более опасно и случаев больше было - поэтому и появились вставки.
А были времена когда мосгаз о вставках и не слышал.
Ka1n написал 28.03.2025 в 23:52
Я так понимаю, решение проблемы капитальное - это писать претензию в управляющую компанию? Что-то самому больше делать бессмысленно
Тут давно была тема о искрящем реечном потолке. Там я выезжал к клиенту и разбирался. Если коротко - УК отмораживалось как могло и говорили все нормально.
Но везде люди разные. Заявление делать надо, а что будет... хрен знает. Но пинать и стимулировать их обычно надо сильно. И долго. И частенько доказывать надо - носом тыкать с прибором. Но могут не понять.
Ka1n написал 28.03.2025 в 23:52
Я вот просто задумался в связи с этим со всем и пытаюсь понять, если вдруг сосед накинет на трубу 220, меня убьет током от воды? Или если на заземляющий кабель сосед по неисправному прибору будет отправлять 220 - на моих приборах тоже получается будет 220? И от этого никакой защиты нет, я каждый раз должен бояться воды и металлических приборов? Ведь узо не контролирует землю…
Я не хочу вам объяснять все бесконечные "если". И про воду - тоже. Но могу - есть почасовая ставка. Могу и приехать и найти. Если щит откроют внизу - то и там тоже. Хотите - звоните - тел в подписи.
Ka1n написал 28.03.2025 в 23:52
Ведь узо не контролирует землю…
Верно.
pool написал 29.03.2025 в 00:09
Потому как диэлектрические вставки используются искючительно на газовых подводках.
Я вот тоже суслика ни разу вживую не видел, и что?)
Ka1n написал 29.03.2025 в 01:01
могло просто сгореть все, видимо повезло…
Кроме подводки может гореть сам проовод заземления идущий к бойлеру.
И еще вам сильно повезло, что соседей не залили.
pool написал 29.03.2025 в 02:11
Если по серьёзному, то надо бы поменять проточник. 60 лет агрегату - уже перебор.
Он ни при чем и надеюсь защищен УЗО.
29.03.2025 в 02:48:30
pool, плита варочная панель, у нее есть стальная рамка вокруг - на ней замерял. Под ней духовка отдельная расположена.
29.03.2025 в 02:50:42
Ka1n написал 29.03.2025 в 02:48
плита варочная панель
Ну скажите наконец - электрические или газовые.
29.03.2025 в 02:52:43
pool, Извиняюсь, упустил - электрическая
29.03.2025 в 02:53:19
BV написал 29.03.2025 в 02:45
надеюсь защищен УЗО.
При отсутствии земли - мёртвому припарки.
29.03.2025 в 02:56:30
pool написал 29.03.2025 в 02:53
При отсутствии земли - мёртвому припарки.
Это лучше, чем ничего...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.03.2025 в 02:59:17
MaSeVi написал 29.03.2025 в 02:56
Это лучше, чем ничего...
Плацебо. Если диф не видит с чем сравнивать, когда разомкнуть, то нафиг он вааще нужен.
29.03.2025 в 02:59:40
BV написал 29.03.2025 в 02:45
У приличных бойлеров раньше в комплекте шли.
На одном выходе нагревателя надета пластиковая вставка-фильтр, которая ограничивает напор воды. Возможно поэтому вторая подводка осталась цела.
BV написал 29.03.2025 в 02:45
Кроме подводки может гореть сам проовод заземления идущий к бойлеру.
И еще вам сильно повезло, что соседей не залили.
Повезло да, воду всегда перекрываем, когда не пользуемся им. Можно подробнее по поводу горения провода заземления, идущего к бойлеру? Провод на вид целый, жилу из клеммы вынимал, выглядит обычно, изоляция на конце нормальная.
BV написал 29.03.2025 в 02:45
Я не хочу вам объяснять все бесконечные "если". И про воду - тоже. Но могу - есть почасовая ставка. Могу и приехать и найти. Если щит откроют внизу - то и там тоже. Хотите - звоните - тел в подписи.
Спасибо, обязательно рассмотрим этот вариант. Просто если подвал не откроют, боюсь можем время только потерять. Просто если у соседей тоже самое и на другом этаже тоже , видимо проблема где-то в источнике
29.03.2025 в 03:06:40
Выглядит все это вот так
29.03.2025 в 03:12:08
Ka1n написал 29.03.2025 в 03:06
Выглядит все это вот так
Если до коллекторов ППР - он и есть диэлектрическая вставка. Подводка сгорела потому что касалась стояка.Или бойлер соединён как то с арматурой в стене. В вашем случае подводка с оболочкой - годится, если бойлер изолирован от арматуры.
Дали бы фото сразу - сэкономили бы лишние слова.