Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3501

30.03.2025 в 22:32:33

BV написал 30.03.2025 в 22:20

возможно подъезды тоже

У меня никак не сходится уравнение-с одной стороны логично выглядит ваша версия

BV написал 28.03.2025 в 22:40 картина плохого нуля или в этажном щите, или скорее нуля стояка в подвале

с другой-сетевики там ничего не обнаружили

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 488

30.03.2025 в 22:38:47

BV написал 30.03.2025 в 22:12

Не верная точка опоры.

Померил на корпус нагревателя и трубу стояка. Тоже самое примерно, только там изначально напряжение 5, подключаем плиту скачет 5-6, подключаем чайник скачет 6-7

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 488

30.03.2025 в 22:43:38

master.msk написал 30.03.2025 в 22:18

Ka1n,  вы пишите, что автомат у вас на проточник, а какой? Точно не в вашем щитке проблема и в .....

Одинарный автомат на 32А. Ну так проще всего подводкой. Можно подключить пластиковыми трубами, но проблему с электрикой-то это не решит? Проблем с моим нагревателем и автоматом никаких нет, 99%, что они исправные.

В вашей инструкции написано про изолирующие вставки, вы это имеете ввиду? В моей инструкции этого нет.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 488

30.03.2025 в 23:08:21

BV написал 30.03.2025 в 20:17

Где есть земля и любая труба..... Потом повесьте прибор на долгую в положение переменный 200вольт и .....

На РН установлены пределы: Макс 250в Мин 180в Время задержки по напряжению 30 сек Макс ток 63А Время задержки по току 90 сек

Стоит внести изменения в настройки РН?

Теперь замеры: Напряжение на нем 224, включаю 4 конфорки 210-212, добавляю чайник 205-207, духовку включить не решился. Это норма?)

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 488

30.03.2025 в 23:23:47

Еще есть такой момент - сосед напротив жалуется месяц, что у него постоянно моргает свет. То тусклее светит, то светлее. Они вызвали электрика, он поменял им зачем-то автомат. Сегодня когда аварийщики приезжали он вышел и им сказал, они посмотрели на автоматы и сказали тут все ок. Есть связь?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17201

30.03.2025 в 23:26:56

Ka1n написал 30.03.2025 в 23:23

Есть связь?

Нет. Автомат работает на аварии: сверхток и короткое замыкание. Дело в проводке и контактах на её протяженности...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119981

30.03.2025 в 23:29:50

Inter написал 30.03.2025 в 22:32

У меня никак не сходится уравнение-с одной стороны логично выглядит ваша версия BV написал 28.03.2025 .....

Могли не заметить.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 488

30.03.2025 в 23:30:42

MaSeVi написал 30.03.2025 в 23:26

Нет. Автомат работает на аварии: сверхток и короткое замыкание. Дело в проводке и контактах на её .....

Я имел ввиду то, что свет у них тусклее когда напряжение маленькое. Я не знаю какие у них лампы стоят, если накаливания то это уже возможно, диоды вроде всегда в один накал горят

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119981

30.03.2025 в 23:31:58

Ka1n написал 30.03.2025 в 23:08

Напряжение на нем 224, включаю 4 конфорки 210-212, добавляю чайник 205-207, духовку включить не решился. Это норма?)

По мне - не совсем норм.

Реле умеет показывать ток?

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 488

30.03.2025 в 23:35:35

У меня еще стоит ИБП с АВР на комп. технику, так вот он иногда при включении мощных приборов в квартире в часы пик включает вентилятор, то есть срабатывает регулировка напряжения по малому напряжению, но недостаточному, чтобы общее РН сработало.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 488

30.03.2025 в 23:36:52

BV,

BV написал 30.03.2025 в 23:31

По мне - не совсем норм. Реле умеет показывать ток?

Да, показывает. Не только показывает, но и отключает по заданному пределу IMG_4891

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.