31.03.2025 в 06:58:23
Ka1n написал 31.03.2025 в 02:50
Проследил
Проследить надо было именно свои провода. Вы пересказали здесь практически мои слова... с добавлением
Ka1n написал 31.03.2025 в 02:50
и в квартирные автоматы
С вашего счетчика провод идет не в квартирные автоматы, а на верхний двухполюсник.
Короче, вычисляйте с которого из вводных (нижних) двухполюсников идет провод на ваш счетчик. И не с него ли идет на счетчик соседа (у которого моргает свет).
И который из двух нулевой проводи идет на этот вводной. Правый как то совсем стремно смотрится в месте прижима
Ka1n написал 31.03.2025 в 02:50 С нулевой шиной и шиной заземления там вообще непонятно что куда и откуда идет, глазами это проследить очень сложно для меня.
Вам это зачем? Ведь теперь все нулевые с квартирного щитка. И то, что называете "заземление", которого там быть не должно (кроме как на электрическую печь) тоже. Только вот провода старые, от ранее стоящих автоматов, с оголенными концами безобразно торчат в этажном щите
31.03.2025 в 10:30:08
Приходили из УК по электронному обращению. Замерили напряжение между стояком и землей - 10 вольт, я им показал как падает напряжение при нагрузке. Сказал, что нужно проверить ноль в подвале. Они говорят, падение напряжения это нормально. А с заземлением это у вас в квартире что-то, может провод где-то перебит. Я говорю но в других квартирах тоже самое. Говорят, что в щите все нормально. Он еще вроде зачем-то замерил напряжение между землей и нолем в щите, там 2-3 вольта было, если я не ошибся. Пошли в подвал что-то смотреть. Предложили нормальный кабель заземления новый кинуть от квартиры до щитка мне зачем-то.
31.03.2025 в 10:44:27
Ka1n написал 31.03.2025 в 10:30
напряжение между стояком и землей - 10 вольт
Это где? Я вам писал, ходите с ними фотайте ,что и как они делают замеры. А так это всё брехня, извините за грубость
31.03.2025 в 10:45:21
Inter написал 31.03.2025 в 06:58
Правый как то совсем стремно смотрится в месте прижима
Он даже не нагрелся выше комнатной температуры - иначе за 50 лет пластик потемнел бы. Но роль дознавателя-дурачка тебе идет )))
dokar написал 31.03.2025 в 10:44
. А так это всё бреня, .....
Бреня? Новое слово? Типа нутренний.. Что тебе непонятного или неправдоподобного показалось в замерах - (10 вольт между стояком и земляным проводником) - что повергло тебя бренить?
Да. Это я.
31.03.2025 в 10:57:20
МРАЗЬ написал 31.03.2025 в 10:45
Но роль дознавателя-дурачка тебе идет )))
Ты ебанушка и на это не способна
31.03.2025 в 11:14:18
dokar написал 31.03.2025 в 10:44
Это где? Я вам писал, ходите с ними фотайте ,что и как они делают замеры. А так это всё брехня, .....
Да они не дают не то что фоткать, приходится еще и спрашивать что они там намерили. Это где нагреватель у меня в туалете в сантех. шкафу. Да а чего фоткать-то? Я могу вам тоже самое замерить и сфоткать. Это напряжение как было, так и есть.
31.03.2025 в 11:16:05
Inter написал 31.03.2025 в 06:58
Проследить надо было именно свои провода. Вы пересказали здесь практически мои слова... с .....
Я это и имел в ввиду - со счетчика двухполюсник ABB в щитке да.
Блин, там проследить нереально, то, что вы написали - они все в моток идут в общий, переплетаются там не видно ничего. Нули можно отследить до каких вводных автоматов идут. Согласен с тем, что выше писали даже оплетка не потемнела у них, если б грелись вид бы другой. Но попросим проверить, когда еще кто-то придет. Их же без отключения тянуть нельзя?
31.03.2025 в 11:22:58
Ka1n написал 31.03.2025 в 11:16
Блин, там проследить нереально, то, что вы написали - они все в моток идут в общий, переплетаются там не видно ничего.
С вводного идут провода на два счетчика. Не можете глазами отследить какие на ваш, тогда можно, например, отключить один с нижних вводных... погас свет в квартире? значит тот... осталось дождаться из какой другой квартиры сосед с матюками и дубинкой выбежит))) Хотя по остановившимся двум счетчикам тоже можно понять
31.03.2025 в 11:25:12
Ka1n написал 31.03.2025 в 11:16
Согласен с тем, что выше писали
Зря время тратите
31.03.2025 в 11:43:21
Ka1n написал 31.03.2025 в 10:30
Приходили из УК по электронному обращению.
Должность? Слесарь, дворник?)
Ka1n написал 31.03.2025 в 10:30
Они говорят, падение напряжения это нормально.
В общем они правы, а в частности не совсем.
Ka1n написал 31.03.2025 в 10:30
А с заземлением это у вас в квартире что-то, может провод где-то перебит
А че не проверили?
Ka1n написал 31.03.2025 в 10:30
Говорят, что в щите все нормально.
Ну, если не горит) В общем-то согласен в рамках искрящей подводки. А водопроводчики - ржавый стояк, но еще не рванул и не течет - нормально)
Ka1n написал 31.03.2025 в 10:30
Он еще вроде зачем-то замерил напряжение между землей и нолем в щите, там 2-3 вольта было, если я не ошибся.
О как, на одной железке на разных концах)))
Ka1n написал 31.03.2025 в 10:30
Предложили нормальный кабель заземления новый кинуть от квартиры до щитка мне зачем-то.
Соглашсйтесь, вдруг поможет? Шутка ;)
Предлагаю персонажей от служб в данной детективе именовать по мере появления в сюжете вживую - иначе запутаемся. Знакомый Аваририйщика будет 5. Сегодняшние 4. Может еще гл инж будет, еще аварийка, директор УК, жил инспекция.....
Какие ставки по макс номеру? Больше 10?
31.03.2025 в 11:51:34
Ka1n написал 31.03.2025 в 11:14
Да они не дают не то что фоткать,
А что, прям драться начинают?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу