Ka1n написал 31.03.2025 в 02:50
Проследил
Проследить надо было именно свои провода. Вы пересказали здесь практически мои слова... с добавлением
Ka1n написал 31.03.2025 в 02:50
и в квартирные автоматы
С вашего счетчика провод идет не в квартирные автоматы, а на верхний двухполюсник.
Короче, вычисляйте с которого из вводных (нижних) двухполюсников идет провод на ваш счетчик. И не с него ли идет на счетчик соседа (у которого моргает свет).
И который из двух нулевой проводи идет на этот вводной. Правый как то совсем стремно смотрится в месте прижима
Ka1n написал 31.03.2025 в 02:50 С нулевой шиной и шиной заземления там вообще непонятно что куда и откуда идет, глазами это проследить очень сложно для меня.
Вам это зачем? Ведь теперь все нулевые с квартирного щитка. И то, что называете "заземление", которого там быть не должно (кроме как на электрическую печь) тоже. Только вот провода старые, от ранее стоящих автоматов, с оголенными концами безобразно торчат в этажном щите