31.03.2025 в 18:35:20
Ka1n написал 31.03.2025 в 18:22
Мне бы просто понять безопасно ли это для соседей, остальное не так важно сейчас, честно
Если честно - то такие диагнозы по таким фото только экстрасенсы делают, могут и без фото.
Сказать безопасно - соврать, сказать не безопасно - тоже вранье, ну как вот вам ответить если ничего остального неизвестно?
Мы опять на 2й круг пошли.... Я ж ранее писал - не пощупав - не скажешь - минимум - измерение металлосаязи.
31.03.2025 в 18:47:06
Ka1n написал 31.03.2025 в 18:22
Мне бы просто понять безопасно ли это для соседей
Тут уже новые вопросы возникают
Ka1n написал 31.03.2025 в 18:25
кап ремонт электрики 2018-2020 год
Куда подсоединили провод от КУП в этажном щите
Ka1n написал 31.03.2025 в 18:25
в 2017
и куда он подключен там сейчас
31.03.2025 в 18:59:05
Inter написал 31.03.2025 в 18:47
Тут уже новые вопросы возникают
Вы уже грозились приехать)
31.03.2025 в 19:01:08
BV, так после десятого)
31.03.2025 в 19:24:00
Да скоро уже будет 10. Я сегодня снова напишу в управляйку, что проблема не решена и что существует повышенная вероятность пожара и поражения людей электрическим током. Они это когда видят, сразу начинают звонить и своих профессионалов присылать.
Забрал подводку в силиконе, вот думаю как ее установить безопасно. Я вообще не пойму это напряжение с током опасное для человека или нет? Вроде даже 12в безопасно
31.03.2025 в 19:34:24
Ka1n написал 31.03.2025 в 19:24
не пойму это напряжение с током опасное для человека или нет?
А загуглить?
31.03.2025 в 19:36:44
Inter,
Inter написал 31.03.2025 в 19:34
А загуглить?
Я вчера всю ночь гуглил, но так и не понял, сил уже нет. Вроде как сопротивление человека выше при таком напряжении, но я не понимаю как это соотнести с тем, что там огромный ток проходит. Типа 12/10000 =0,0012, но куда здесь подставлять амперы с кабеля заземления я не понял
31.03.2025 в 19:40:36
Ka1n написал 31.03.2025 в 15:33
...Как он вычислил это, непонятно...
Это всё, батенька, благодаря глубоким теоретическим знаниям и огромному практическому опыту (более 40 лет трудового стажа в действующих электроустановках напряжением от 0,4 кВ до 500 кВ).
31.03.2025 в 19:42:18
И.И.Иванов,
И.И.Иванов написал 31.03.2025 в 19:40
Это всё, батенька, благодаря глубоким теоретическим знаниям и огромному практическому опыту (более 40 .....
Блесните знаниями, в чем проблема этого случая и как починить мою электроустановку? Кап ремонт будет через 5 лет
31.03.2025 в 19:50:18
Ka1n написал 31.03.2025 в 19:36
Я вчера всю ночь гуглил, но так и не понял, сил уже нет.
Странно, я вставил в поисковик ровно вашу фразу
В сухом остатке-ток, проходящий через тело человека, 0,1А и выше смертельно опасен, кожа изолирует в среднем напряжение до 50В
31.03.2025 в 19:59:17
Inter написал 31.03.2025 в 19:50
Странно, я вставил в поисковик ровно вашу .....
Это я все читал. Но это не дает понимания сути. То есть неважно какой ток течет по кабелю маленький или большой, при напряжении меньше 50в он все равно кожей будет остановлен (при нормальных условиях-сухие руки и тд)? А есть еще постоянное напряжение и переменное , там же тоже есть разница же.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.