Sistems написал 03.04.2025 в 18:15

Техническое обслуживание электроплит должно осуществляться один раз в год, при этом проводятся: измерение потенциала между корпусом электроплиты и заземленным сантехническим оборудованием кухни;

Вот я офигел когда в 15 году у себя в квартире при ремонте обнаружил, что ноль на плиту ноль перебит( растворился в скрутке по дороге к плите) , а его роль выполняет земля. Есно это стало последней каплей в решении выдрать всю лямишку. Причем эту замену ноля на землю выполнили укашники лет за 10 , до этого.

0

Да, ни фига.

Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

03.04.2025 в 18:37:21

Ka1n написал 03.04.2025 в 18:25

Откуда тогда напряжение?

Вы же размышляли как выяснить где- на проточнике ("заземлении") или трубе... думаю, что на первом. А значит везде

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 529

03.04.2025 в 18:45:33

Inter написал 03.04.2025 в 18:37

Вы же размышляли как выяснить где- на проточнике ("заземлении") или трубе... думаю, что на первом. А .....

Подводки сняты, а значит нет от него ничего. Потенциал видимо на плите от земли в розетке, а кран земля от воды в стояке

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125051

03.04.2025 в 18:46:23

dokar написал 03.04.2025 в 18:27

Sistems написал 03.04.2025 в 18:15

Техническое обслуживание электроплит должно осуществляться один раз в год, при этом проводятся: измерение потенциала между корпусом электроплиты и заземленным сантехническим оборудованием кухни;

Это в тему но к сожалению не написано о допустимой величине потенциала.

Вариант (чудить, так чудить до конца - тема - трешь):

Можно временно поставить металлическую подводку для УК.....

Возможно УК сошлется на ПУЭ, где максимально указано 50вольт.

Тогда надо сделать короткое замыкание на корпус плиты (купить бу плиту с духовкой для соблюдения формальностей) и ловить его вольтметром с регистрацией пиковых значений.

УЗО - отключить на время (в проекте его нет).

Но тогда надо чтобы до корпуса щита лестницы было 6мм2 АЛ - что там по проекту?

Сложно, дурь), но реальная - напряжение должно улететь выше 50вольт. Ну а как еще получить доказательства?

Для референс - устроить КЗ в соседнем подъезде с замерами.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125051

03.04.2025 в 18:48:28

Ka1n написал 03.04.2025 в 18:45

Потенциал видимо на плите от земли в розетке, а кран земля от воды в стояке

Совершенно точно.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 529

03.04.2025 в 18:52:39

BV написал 03.04.2025 в 18:48

Совершенно точно.

Я это пытаюсь Inter объяснить, он почему-то решил что кран не подходит и надо тянуться до батареи…

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 529

03.04.2025 в 18:55:00

Измерил розетка стиралки - труба к стиралке 2 вольта есть. Почему-то поменьше, чем везде. При этом на самой стиралке походу заземления нет… видимо отвалилось, странно, она относительно новая

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125051

03.04.2025 в 18:58:33

Ka1n написал 03.04.2025 в 18:55

видимо отвалилось, странно, она относительно новая

0

Вилку на корпус прозвонить сложная задача?)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125051

03.04.2025 в 19:00:55

Ka1n написал 03.04.2025 в 18:52

Я это пытаюсь Inter объяснить, он почему-то решил что кран не подходит и надо тянуться до батареи…

Кран формально не подходит. Был бы вольтметр стрелочный - ничего бы не показал, а на батарею - показал.

И электронный может показать меньше, чем есть. Ии скорее всего так и есть. Измерения могут быть недостоверны и вводить в заблуждение.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 529

03.04.2025 в 19:01:25

BV написал 03.04.2025 в 18:58

Вилку на корпус прозвонить сложная задача?)

Да, правда) не догадался, посмотрю.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 529

03.04.2025 в 19:03:29

BV написал 03.04.2025 в 19:00

Кран формально не подходит. Был бы вольтметр стрелочный - ничего бы не показал, а на батарею - .....

Почему тогда электронный показывает? Если подводку замкну между краном и плитой будут искры?

Кстати вот да, похожие тестеры показывают разные немного значения, мне так показалось

0