03.04.2025 в 22:03:32
BV, Пусть сначала сходит посмотрит какой автомат на стояк - стоит. ))))
03.04.2025 в 22:05:09
Ka1n написал 03.04.2025 в 21:27
Ванна 1.6в
Может приходить либо по стене от соседей и утекать в каналью, либо приходить по каналье и уходить в стену. Странно что это есть, и не может ли оно вырасти при каких то замыканиях, пробое у соседей.....
Проверить можно, но нужен опорный потенциал. Может еще какие возможные пути .....
Сколько показывает вольтметр при замкнутых щупах?
Если стиралку включить в розетку в которой возможно нет земли - сколько с петель винтов на смеситель ванной?
03.04.2025 в 22:09:22
BV написал 03.04.2025 в 21:55
Сказка на ночь - что такое трясущиеся спирали. .....
Что вас тут напугало?
Из статьи по ссылке: Несмотря на то, что спираль представляет собой открытый нагревательный элемент, поражение током при ее использовании исключено. Электрическое напряжение проходит только по спиралям и не попадает в воду даже при разрыве всех нагревательных элементов. Это обусловлено конструктивом колбы – он представляет собой пластиковый «лабиринт», не позволяющий электрическому току «дойти» до потребителя.
03.04.2025 в 22:10:09
dokar написал 03.04.2025 в 22:03
BV, Пусть сначала сходит посмотрит какой автомат на стояк - стоит. ))))
100ка маловато, может 150?
03.04.2025 в 22:13:06
BV написал 03.04.2025 в 22:05
Сколько показывает вольтметр при замкнутых щупах? Если стиралку включить в розетку в которой возможно нет земли - сколько с петель винтов на смеситель ванной?
Щуп к щупу 0 вольт.
От винтов петель стиралки до крана ванны 5-6 вольт
03.04.2025 в 22:15:16
Ka1n написал 03.04.2025 в 22:09
Что вас тут напугало?
Меня мало что пугает кроме ..... 6-10 киловольт сетей.
Ka1n написал 03.04.2025 в 22:09
спираль представляет собой открытый нагревательный элемент
Просто знайте, что проводники с 220 прямо в воде и без заземления никак.
Ну и к вопросу проводит вода ток или нет.
03.04.2025 в 22:15:46
BV написал 03.04.2025 в 22:10
100ка маловато, может 150?
А, так там в подвале где-то еще автомат стоит? Это что 100-150а на подъезд всего ? А не мало это на столько квартир
03.04.2025 в 22:16:06
Ka1n написал 03.04.2025 в 22:13
Щуп к щупу 0 вольт. От винтов петель стиралки до крана ванны 5-6 вольт
Кнопка питания включена?
03.04.2025 в 22:18:02
Ka1n написал 03.04.2025 в 22:15
А, так там в подвале где-то еще автомат стоит?
Естественно, или плавкие вставки.
03.04.2025 в 22:20:33
BV написал 03.04.2025 в 22:16
Кнопка питания включена?
Стиралка? Нет, сама выключена, только в розетку включена.
03.04.2025 в 22:21:35
Ka1n, проверь все таки контакты большое падение напряжения при нагрузке при КЗ автомат может не сработать и проследи цепь РЕ проводника (нулевого защитного) не должен по нём течь ток нагрузки и должен подключен к корпусу щита.
А ЖСК рекомендовать проверить токи в нейтрали -увеличить сечение жилы PEN проводника, сейчас много техники с высшими гармониками. Ток в нейтральном проводнике определяется токами фазных проводников, то токи высших гармоник в нем не взаимоуничтожаются. И ситуация ухудшается, если в трехфазной системе нагружены только две фазы. В этом случае ток высших гармоник в нейтральном проводнике будет суммироваться током дисбаланса. Такая ситуация приведет к перегрузке нейтрального проводника. При питании специфических однофазных нагрузок трехфазной сети, дающих третью гармонику рабочего тока, действующее значение тока по нагреву в нулевом рабочем проводнике может превысить в 1,5 -1,7 раза значение тока в фазных проводниках. В этом случае нулевой рабочий проводник должен выбираться с учетом выше указанного фактора.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу