03.04.2025 в 22:03:32

BV,  Пусть сначала сходит посмотрит какой автомат на стояк - стоит. ))))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119831

03.04.2025 в 22:05:09

Ka1n написал 03.04.2025 в 21:27

Ванна 1.6в

Может приходить либо по стене от соседей и утекать в каналью, либо приходить по каналье и уходить в стену. Странно что это есть, и не может ли оно вырасти при каких то замыканиях, пробое у соседей.....

Проверить можно, но нужен опорный потенциал. Может еще какие возможные пути .....

Сколько показывает вольтметр при замкнутых щупах?

Если стиралку включить в розетку в которой возможно нет земли - сколько с петель винтов на смеситель ванной?

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 478

03.04.2025 в 22:09:22

BV написал 03.04.2025 в 21:55

Сказка на ночь - что такое трясущиеся спирали. .....

Что вас тут напугало?

Из статьи по ссылке: Несмотря на то, что спираль представляет собой открытый нагревательный элемент, поражение током при ее использовании исключено. Электрическое напряжение проходит только по спиралям и не попадает в воду даже при разрыве всех нагревательных элементов. Это обусловлено конструктивом колбы – он представляет собой пластиковый «лабиринт», не позволяющий электрическому току «дойти» до потребителя.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119831

03.04.2025 в 22:10:09

dokar написал 03.04.2025 в 22:03

BV,  Пусть сначала сходит посмотрит какой автомат на стояк - стоит. ))))

100ка маловато, может 150?

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 478

03.04.2025 в 22:13:06

BV написал 03.04.2025 в 22:05

Сколько показывает вольтметр при замкнутых щупах? Если стиралку включить в розетку в которой возможно нет земли - сколько с петель винтов на смеситель ванной?

Щуп к щупу 0 вольт.

От винтов петель стиралки до крана ванны 5-6 вольт

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119831

03.04.2025 в 22:15:16

Ka1n написал 03.04.2025 в 22:09

Что вас тут напугало?

Меня мало что пугает кроме ..... 6-10 киловольт сетей.

Ka1n написал 03.04.2025 в 22:09

спираль представляет собой открытый нагревательный элемент

Просто знайте, что проводники с 220 прямо в воде и без заземления никак.

Ну и к вопросу проводит вода ток или нет.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 478

03.04.2025 в 22:15:46

BV написал 03.04.2025 в 22:10

100ка маловато, может 150?

А, так там в подвале где-то еще автомат стоит? Это что 100-150а на подъезд всего ? А не мало это на столько квартир

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119831

03.04.2025 в 22:16:06

Ka1n написал 03.04.2025 в 22:13

Щуп к щупу 0 вольт. От винтов петель стиралки до крана ванны 5-6 вольт

Кнопка питания включена?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119831

03.04.2025 в 22:18:02

Ka1n написал 03.04.2025 в 22:15

А, так там в подвале где-то еще автомат стоит?

Естественно, или плавкие вставки.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 478

03.04.2025 в 22:20:33

BV написал 03.04.2025 в 22:16

Кнопка питания включена?

Стиралка? Нет, сама выключена, только в розетку включена.

0
Sistems
Sistems
Новичок

Регистрация: 01.04.2025

Самара

Сообщений: 56

03.04.2025 в 22:21:35

Ka1n, проверь все таки контакты большое падение напряжения при нагрузке при КЗ автомат может не сработать и проследи цепь РЕ проводника (нулевого защитного) не должен по нём течь ток нагрузки и должен подключен к корпусу щита.

А ЖСК рекомендовать проверить токи в нейтрали -увеличить сечение жилы PEN проводника, сейчас много техники с высшими гармониками. Ток в нейтральном проводнике определяется токами фазных проводников, то токи высших гармоник в нем не взаимоуничтожаются. И ситуация ухудшается, если в трехфазной системе нагружены только две фазы. В этом случае ток высших гармоник в нейтральном проводнике будет суммироваться током дисбаланса. Такая ситуация приведет к перегрузке нейтрального проводника. При питании специфических однофазных нагрузок трехфазной сети, дающих третью гармонику рабочего тока, действующее значение тока по нагреву в нулевом рабочем проводнике может превысить в 1,5 -1,7 раза значение тока в фазных проводниках. В этом случае нулевой рабочий проводник должен выбираться с учетом выше ука­занного фактора.

0