BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123864

30.06.2025 в 14:25:16

Ka1n, спросите по каждому действию - что будет делать и какой в этом электрический смысл .....цепи тока и значения тока. Вопросы - были выше в теме...

Подключите свой вольтметр и следите.

И помните - вы делали замеры в соседнем подъезде - сравнения актуальны и сейчас. Можно и ещё один подьезд для референс измерить на том же этаже...

Вашими клещами - можно ненадолго соединить провод земли бойлера с трубой стояка проводом 1.5 и измерить величину переменного тока. Провод будет сильно греться - поэтому недолго. Контакт должен быть хороший, иначе значение тока будет занижено с плохим контактом. Ожидаемые значения приблизительно 5...30А.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9243

30.06.2025 в 15:29:09

Ka1n написал 30.06.2025 в 14:17

В субботу приедет аварийщик вместе с УК отключать этажи и проверять кто замкнул на трубу фазу. Могу .....

с высокой долей вероятности фазу на трубу никто не замыкал. А твои специалисты будут искать - КТО это сделал. То есть методически они идут по ложному пути. Если бы фазу да замкнули на трубу - уже бы все умерли.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123864

30.06.2025 в 15:43:46

Начало темы 28.марта. УК делает вид, что решает проблему ..... уже более 3х месяцев. ТС делает вид, что ему важно, чтобы проблема была решена) Шутка с долей правды.

Кстати у ТС не самая плохая УК - даже приходят люди и что-то делают. В других местах - обычно формальная отписка "проверили - все нормально".

Не исключено, что случайно найдут или случайно починят.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 524

05.07.2025 в 13:19:31

BV написал 30.06.2025 в 14:25

Ka1n, спросите по каждому действию - что будет делать и какой в этом электрический смысл .....цепи .....

Землю бойлера соединять со стояком при подключенной земле в клеммной коробке? Искрить же будет при соединении?

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 524

05.07.2025 в 13:25:34

BV написал 30.06.2025 в 14:25

Ka1n, спросите по каждому действию - что будет делать и какой в этом электрический смысл .....цепи .....

Я аварийщику это предложил, он сказал если там будет 5-30А, то выбьет автомат

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123864

05.07.2025 в 14:28:32

Ka1n написал 05.07.2025 в 13:25

Я аварийщику это предложил, он сказал если там будет 5-30А, то выбьет автомат

Там где? Если соединить землю бойлера со стояком воды?

А вы спросите - где в этой цепи автомат?))) Он хоть чуть думает, прежде чем говорит?)

Ka1n написал 05.07.2025 в 13:19

Землю бойлера соединять со стояком при подключенной земле в клеммной коробке? Искрить же будет при .....

Написано выше как... Быстренько, и измерить - чтоб не успел провод сгореть. Плиз читайте внимательно, и пишите более конкретно.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 524

05.07.2025 в 15:07:56

Отключали этажи, смотрели напряжение. В покое напряжение сейчас около 2 вольт. Мой этаж 8. При отключении выше моего этажа небольшую просадку давали 15 и 11 этаж при отключении. На остальных этажах выше при отключении и включении реакции не было. На этажах ниже при отключении реакции нет, при включении легкое повышение и сразу уход в обычное состояние. Он по этим результатам сказал, что похоже проблема на стояке где-то выше. Когда увидел 12А был в шоке, уверял меня что не 12ма и что не может быть такого тока при 2 вольтах. Потом все же поверил и ушел думать.

Далее фото записей телефона аварийщика и фото замера амперметром 11-12А в покое при соединении проводом колодки земли и стояком.

IMG_5890IMG_5901

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 524

05.07.2025 в 15:10:29

При отключении подъезда полностью напряжение между землей и стояком 0 вольт.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 524

05.07.2025 в 15:54:54

Много путался, в итоге сказал, что ноль приходит из ТП в щитовую, там на шине распределяется по подъездам. Говорит соединение там проверял, все хорошо. Из щитовой ноль идет в подвал и там без разрыва идет наверх на этажи. Говорит надо послать электрика проверять соединение нуля на этажах.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 524

05.07.2025 в 16:21:12

Провод у него кстати был на мой взгляд 0.5-1 . Контакт был плохой, сильно искрило. Нагрузки в моей квартире при этом не было.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123864

05.07.2025 в 16:33:45

Ka1n написал 05.07.2025 в 15:07

Отключали этажи, смотрели напряжение.

Заставь дурака богу молиться - лоб расшибет)

Ka1n написал 05.07.2025 в 15:07

замера амперметром 11-12А в покое при соединении проводом колодки земли и стояком.

Ka1n написал 05.07.2025 в 15:07

Когда увидел 12А был в шоке, уверял меня что не 12ма и что не может быть такого тока при 2 вольтах

И это еще не вечер и не пик потребления. Спросите - закон Ома он знает?)

Ka1n написал 05.07.2025 в 16:21

Провод у него кстати был на мой взгляд 0.5-1 . Контакт был плохой, сильно искрило.

С хорошим контактом будет больше. Можно 4ку взять. И не касаться как на фото - 2 плохих контакта, а зачистить трубу и прижать! А в колонке под клемму закрутить!

Ka1n написал 05.07.2025 в 15:10

При отключении подъезда полностью напряжение между землей и стояком 0 вольт.

Да ну?)))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу