Ремонт в квартире,панельном доме 9 этажей, собственно не могу найти информацию, надо сделать стяжку пола, толщина плиты перекрытия 10см , перепад уровня пола 4-5 см , какова минимальная возможная толщина стяжки без перегрузки на плиту?
05.04.2025 в 15:18:33
Ремонт в квартире,панельном доме 9 этажей, собственно не могу найти информацию, надо сделать стяжку пола, толщина плиты перекрытия 10см , перепад уровня пола 4-5 см , какова минимальная возможная толщина стяжки без перегрузки на плиту?
05.04.2025 в 16:11:54
andre.07 написал 05.04.2025 в 15:18
перепад уровня пола 4-5 см , какова минимальная возможная толщина стяжки без перегрузки на плиту?
Вы наверно хотели спросить, какова максимальная толщина? Потому что минимально возможная толщина стяжки (контактной, уложенной прямо на перекрытие) - ноль.
05.04.2025 в 16:22:57
Грэй написал 05.04.2025 в 16:11
минимально возможная толщина стяжки (контактной, уложенной прямо на перекрытие) - ноль.
Не тоньше чем макс фракция наполнителя и если бетон....
05.04.2025 в 17:30:19
Грэй, да максимально возможная какая будет, узнавал даже с керамзитом технология , получится много по высоте, мне не понятно это, и нагрузка на плиту
05.04.2025 в 17:32:32
Грэй написал 05.04.2025 в 16:11
Вы наверно хотели спросить, какова максимальная толщина? Потому что минимально возможная толщина .....
Да и минимальный слой стяжки 5 см мне сказали , меньше будет трескаться, получается в местах уклона будет 10 -9см
05.04.2025 в 17:35:55
andre.07 написал 05.04.2025 в 17:32
Да и минимальный слой стяжки 5 см мне сказали , меньше будет трескаться, получается в местах уклона .....
Если приклеить стяжку к перекрытию - минимально от нуля.
05.04.2025 в 18:43:46
Может такой вариант подойдет: залить наливным полом вровень с самой высокой точкой на перекрытии(по уровню). Остальное довыровнить фанерой до нужного уровня.
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
05.04.2025 в 21:10:33
andre.07 написал 05.04.2025 в 17:32
минимальный слой стяжки 5 см мне сказали , меньше будет трескаться,
Вам сказали про плавающую стяжку. А мы вам про контактную. -У вас плавающая будет, или контактная? ... а максимально допустимый вес стяжки - 200 кг\м2 (200 стяжка + 200 мебель с жильцами =400) -это для самой слабой плиты, которые я встречал.
06.04.2025 в 08:28:06
Грэй, обычная полусухая стяжка, механизированая и я так понял эта плавающая
06.04.2025 в 08:47:23
BV написал 05.04.2025 в 17:35
Если приклеить стяжку к перекрытию - минимально от нуля.
и
Грэй написал 05.04.2025 в 16:11
Потому что минимально возможная толщина стяжки (контактной, уложенной прямо на перекрытие) - ноль.
Минимальная толщина сплошного слоя в случае связанной стяжки или как вы её безграмотно называете "контактная стяжка" менее 10 мм является скорее исключением. Например, у WEBER Vetonit 5700 (прочность сцепления - 0,6 МПа) - 5 мм. Типичные значения - 10-20 мм. Также минимальная толщина одного сплошного слоя (МТОС) в случае связанной стяжки не определяется макс. крупностью зёрен заполнителя, например:
То есть у материалов со значительно меньшим В/Т (кол-вом воды затворения) и меньшими усадочными деформациями - макс. толщина слоя меньше, чем у материалов с боольшим кол-вом воды затворения, но опять есть исключения как PLITONIT Р1 PRO при этом с большой макс. крупностью зёрен заполнителя - 5 мм. Очевидно, дело в других факторах:
06.04.2025 в 09:32:40
andre.07 написал 05.04.2025 в 15:18
Ремонт в квартире,панельном доме 9 этажей, .... толщина плиты перекрытия 10 см , ....
Кто вам сказал, что толщина плиты - 10 см?
перепад уровня пола 4-5 см , какова минимальная возможная толщина стяжки без перегрузки на плиту?
Зависит от материала и типа стяжки. Например, мин. толщина слоя в случае MAPEI Topcem Pronto (прочность на сжатие - 30 МПа):
Кстати, в русскоязычной документации в отличии от европейской допущены серьёзные ошибки, т.е. нет отдельной части для именно для несвязанной плавающей стяжки, которая должна иметь большую мин. толщину. У того же WEBER Vetonit 5700 (прочность на сжатие - 20 МПа) мин. толщина связанной стяжки - 5 мм и отдельная мин. толщина для стяжки с тёплым полом (ТП):
Приготовленный раствор vetonit 5700 выкладывается на основание слоем от 5 до 70 мм. При устройстве системы «теплый пол» толщина стяжки (связанной с основой) составляет ≥40 мм с обязательным армированием стальной сеткой.
.
andre.07 написал 05.04.2025 в 17:30
да максимально возможная какая будет, узнавал даже с керамзитом технология , получится много по высоте, мне не понятно это, и нагрузка на плиту
Керамзитобетонная стяжка имеет свои достоинства и недостатки:
andre.07 написал 06.04.2025 в 08:28
обычная полусухая стяжка, механизированая и я так понял эта плавающая
Полусухие "стяжки" не относятся к стяжкам, т.к. это просто некая смесь песка, цемента, суперпластифицирующей добаки и фибры, которая к месту укладки подаётся с помощью пневмонагнетателя и затем утрамбовывается ногами рабочих, верхний слой которой выравнивается и затирается, образуя неоднородный по средней плотности и прочности на сжатие слой. То, что эта халтура стала обычной (распространённой), не означает, что у вас нет более качечественного выбора. Безграмотные люди, изготавливающие полусухие "стяжки" или связанные с ними (менеджеры, посредники), присядут вам на уши, что "мокрые стяжки" уже никто не делает, что у них сплошные недостатки (например, усадочные трещины, долго сохнут, могут выгнуться блюдцем, изготавливаются с большим количесвтом пыли, они значительно дороже, ), а прочности М100 вполне достаточно под тот же ламинат, но это - ложь. Ветка по теме: Стяжка пола при трубах отопления, идущих в ней: сколько слоёв нужно? Удачи!