Dru
Dru
Новичок

Регистрация: 14.04.2025

Санкт- петербург

Сообщений: 5

16.04.2025 в 19:23:58

Сновахай всем. Дилема следующая: есть. Daikin 50 й наружка от кассеты или потолочника, не инвертор, внутрянки родной нет . очень хочется бля его использовать, подключив к нему пару девяточек на серверную рядышком, есть смысл у одной внутрянки вынуть "мозги", оставив только трубы, а управление только с одного, типа кустарный " мультисплит"????

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120885

16.04.2025 в 19:41:22

Dru, наверное сильно переразмерен будет наружний блок.... возможно будет циклить/тактовать.

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5701

17.04.2025 в 21:49:10

Dru,  с дайкиным такой фокус не получится,он перенасыщен всякими датчиками,специально против любых изменений схемотехники.

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5701

17.04.2025 в 21:50:22

Dru, проще на авито найти родную внутрянку

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7840

17.04.2025 в 22:17:12

Dru написал 16.04.2025 в 19:23

Сновахай всем. Дилема следующая: есть. Daikin 50 й наружка от кассеты или потолочника, не инвертор, .....

У серверной расход примерно постоянный, можно вообще проще сделать - собрать систему, добавить ТРВ или ЭРВ на НБ и отрегулировать однажды и навсегда - по количесвту хладона и положение ТРВ. Ну и комнатный термостат поставить - тупо на отключение компрессора, если вдруг сервера все отключатся, и холод станет не нужен.

0

Да. Это я.

Dru
Dru
Новичок

Регистрация: 14.04.2025

Санкт- петербург

Сообщений: 5

18.04.2025 в 16:10:33

  • КАТРАНДак тут всего один термистор и больше никаких датчиков, 4- х ходовой вообще откинуть можно, вопрос в другом, в трубах, на коленке то собрать одно, а когда перепад высот метров 8
0
Dru
Dru
Новичок

Регистрация: 14.04.2025

Санкт- петербург

Сообщений: 5

18.04.2025 в 16:11:02

Dru написал 18.04.2025 в 16:10

КАТРАН,

Тока термистор...

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7840

19.04.2025 в 09:36:59

Dru написал 18.04.2025 в 16:11

Тока термистор...

У тебя самый простой старт-стоп и ты его собираешься использовать только для охлаждения. Есть что доработать в сторону упрощения-улучшения:))) Четырехходовой отключаешь- выкидываешь. На вентилятор ставишь регулятор оборотов (в большинстве случаев он дает избыточный поток и много шума) и отдельно на него плату регулировки оборотов от температуры конденсатора перед капиляркой. Отпаиваешь выход конденсатора от вентиля - и ставишь нормальную капилярку (в обход четырехходового) Новую капилярку-дроссель расчитать не сложно, воспользуйся программой Dancap, например. ТРВ в твоем случае наверное даже избыточен и менее надежен. У ну и все подсоединить- заправить- запустить. Ты сделаехь холодильную машину точно по своим нуждам, а не то что продается - тарахтит и жрет электричество. бытовой кондей - это всегда компромисс, усредненное решение «от и до», и тебе (и любому нормальному человеку) нужна «золотая середина» То, чно наружный блок избыточной мощности - нисколько не должно смущать, он будет потреблять столько сколько надо и в некотором смысле чем больше - тем лучше (хотя бы по запасу производительности и по КПД радиатора) - просто будет работать в менее напряженном ненагруженном режиме - дольше прослужит. Тем более серверная - это 7-24, а бытовой кондей предполагает сезонное кратковременнное эпизодическое использование.