Andrey921
Andrey921
Новичок

Регистрация: 03.02.2025

Ханты-Мансийск

Сообщений: 16

19.04.2025 в 14:21:48

BV написал 19.04.2025 в 14:17

Andrey921,  Что тут под кожухом по стрелке? Вал есть?

Просто пусто

0
Andrey921
Andrey921
Новичок

Регистрация: 03.02.2025

Ханты-Мансийск

Сообщений: 16

19.04.2025 в 14:25:42

Что интересно, на второй шахте он тоже стоит, при этом изначально у шахты не было дна, то есть она заканчивается у меня в квартире и внизу просто дыра. Я ее конечно заглушить, просто какой смысл в этих клапанах в таком случае? В случае чего огонь бы просто попер через эту дыру

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

19.04.2025 в 14:27:58

BV написал 19.04.2025 в 14:17

Что тут под кожухом по стрелке? Вал есть?

Ким написал 19.04.2025 в 13:44

пожарный клапан с приводом спрятанным под П-образной пластиной. Может там быть как электропривод так и тепловой замок.

MADONNA написал 19.04.2025 в 13:59

сбоку под крышкой скрученные и провощеные нитки которые сдерживают натянутую пружину. Если в области воздуховода температура поднимается выше установленной (например 60) то нитки отпускают пружину и клапан закрывается.

Весь ответ что под крышкой

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Andrey921
Andrey921
Новичок

Регистрация: 03.02.2025

Ханты-Мансийск

Сообщений: 16

19.04.2025 в 14:28:11

1000022950вот такое художество было

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120934

19.04.2025 в 14:29:08

Andrey921 написал 19.04.2025 в 14:21

Просто пусто

Странно. По шильдику поищите примерно так.

https://yandex.ru/search/touch/?text=%D0%BE%D0%BA%D1%81-1+%D0%95-60+%D0%B5160+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%B1%D0%BF24&lr=213

Похоже что они бывают электромагнитные и электромеханические, и..... "нитяные"?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

19.04.2025 в 14:34:28

BV написал 19.04.2025 в 14:29

Странно.

Что странного и зачем подобный клапан искать когда он стоит ???

Нужен всего лишь ответ - нужен этот клапан или нет и можно ли его изничтожить ???

И больше проблем вроде нет

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120934

19.04.2025 в 14:40:12

Ким написал 19.04.2025 в 14:34

Что странного и зачем подобный клапан искать когда он стоит ???

Просто думал, что должен быть привод эм или э/мех....

Странно вот что... Если там система с нитками - как ее восстанавливать после случайного срабатывания, допустим от тепловой пушки потолочников, или просто от любопытных ручонок? Склеивать особенные нитки сертифицированным сортом воска?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120934

19.04.2025 в 14:42:53

Andrey921 написал 19.04.2025 в 14:25

просто какой смысл в этих клапанах в таком случае? В случае чего огонь бы просто попер через эту дыру

Смысла нет, есть безответственность застройщика.

Тут недавно и покруче фото были)))

https://mastergrad.com/forums/t325756-xh-w3005-na-vytyazhnoy-ventilyator-v-vannoy/#post7296507

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

19.04.2025 в 14:48:00

BV написал 19.04.2025 в 14:40

как ее восстанавливать после случайного срабатывания,

Вообще-то - никак. Только замена. И насколько помню (если только ничего не поменялось) то такие клапана были запрещены как минимум лет 10-15 назад. Оставались только с электроприводом и соленоидами ... Давно не попадалась по ним информация. Но может все это отменилось.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120934

19.04.2025 в 14:52:23

Ким написал 19.04.2025 в 14:48

Вообще-то - никак. Только замена. И насколько помню (если только ничего не поменялось) то такие клапана были запрещены как минимум лет 10-15 назад.

Вот это и СТРАННО.

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2160

19.04.2025 в 16:40:20

Ким написал 19.04.2025 в 13:44

Вопрос только один - какого (???) его поставили в квартире ??

Он ставится не только на транзите в месте пересечения противопожарной преграды. Если я правильно понял инфу из проф форумов, то если система делается без каналов-спутников (типа экономия места), то противопожарный клапан обязателен. Канал-спутник - это "противопожарный сифон". Либо спутник, либо клапан. Обоснование на проектировщике.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу