CTPOUTE/lb написал 29.04.2025 в 15:04
Это слишком жирно, имхо. По автомату на розетку. Про 96 модулей - мне не понятен ваш сарказм
Ты хочешь отключать кондей отдельно от всего.
Для этого нужен выключатель (можно АВ)
Еще ты хочешь розетку для гирлянды. Ее ты можешь запитать отдельным автоматом.
Это даже не 2+2, это 1+1.
УЗО на группу и два автомата.
Итого 96. Что-то не так?
У тебя линия на кондей проходит по такому месту где хочется расположить розетку, но розетку хочется запитать отдельно, что бы не дай Бог в НГ не подать питание на кондей.
Предложенное мною решение оптимально с точки зрения затрат на материалы и работы и логика прокладки проста до предела.
Любое другое решение увеличивает количество проводов, штроб и коммутаций.