BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122962

26.04.2025 в 00:52:12

Мишутк написал 26.04.2025 в 00:05

Там герметичность не нужна - она обеспечится прижимом на герметик краев рукава.

Герметик не имеет адгезии к ПЭ)

Мишутк написал 26.04.2025 в 00:05

Ветер внутри лифтовой?

Ветер по дыре на крыше, а лифтовая имеет отверстия для тросов в шахту. Хорошо если эту лабуду не унесет потоком воздуха в небо) Если домик этажей цать то в шахте при открывания дверей подъезда ого какая тяга. Зимой... Двери шахты прижимает так, что закрыться не могут...

Мишутк написал 26.04.2025 в 00:05

Вы же сами начали с необходимости капельника.

Капельник - внизу... Чтобы по наклонному потолку не текло в сторону. Если течёт немного - достаточно герметиком выступ сделать, чтобы капли срывались вниз.

0
марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 480

26.04.2025 в 10:56:38

MADONNA написал 25.04.2025 в 19:39

напольную плитку 60х60 и просто на плиточный клей положи

По-моему это самое простое и надёжное решение, именно не фанеру а плитку. Потом клей прогрунтовать. (Можно вместо плитки стекло. Даже доски, но потом надо залить цем раствором с опалубкой, но много цемента таскать). Но главное, выбить один кирпич или просверлить отверстие в кирпичном ограждении со стороны уклона, чтобы вода не стояла в районе будущего вент. канала, чтобы потом не было беды и пусть застройщик думает, как сделать, чтобы вода не текла и по фасаду, и в шахту.

0

Так угораздило развиться,
Чем дальше, тем сложнее жить.
Приходится всю жизнь учиться,
Да и других еще учить!

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122962

26.04.2025 в 11:07:48

MADONNA написал 25.04.2025 в 19:39

по контуру еще кирпичная кладка идет

- можно проще - из цемента с песком раствор 1:2 и обмазать стык кирпича с бетоном на макс высоту лужи. Сделать галтель.

Когда просохнет, дня через три - можно кровельной битумной мастикой поверх пройтись.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122962

26.04.2025 в 11:08:38

марс написал 26.04.2025 в 10:56

Можно вместо плитки стекло

И свет будет....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122962

26.04.2025 в 11:10:12

mity26rus написал 25.04.2025 в 23:43

BV, бортик по периметру в высоту раствор плюс кирпич красный

Все же дайте несколько фото.... Или эскиз....

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10835

26.04.2025 в 11:45:31

BV написал 26.04.2025 в 00:52

Герметик не имеет адгезии к ПЭ)

Битумный?

BV написал 26.04.2025 в 00:52

Ветер по дыре на крыше, а лифтовая имеет отверстия для тросов в шахту. Хорошо если эту лабуду не унесет потоком воздуха в небо)

В нашей деревне для этих целей цепь внутри оставляют. Если нет доверия, любой обрезок трубы внутрь (ведра, бочки), конус...

Напомню, решение на пару месяцев, максимально простое по установке.

В качестве кишки - мусорный строительный мешок.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122962

26.04.2025 в 11:53:12

Мишутк написал 26.04.2025 в 11:45

Битумный? BV написал 26.04.2025 в 00:52 Ветер по дыре на крыше, а лифтовая имеет отверстия для .....

Столько наворотов на 2 месяца))) И строительного мешка ну никак не хватит по высоте)

Кроме того, за 2 месяца на крыше ветер из этого ПЭ сделает лоскуты...

Ну и у ТС есть осложнения в виде кладки из кирпича - все же нужно фото....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу