dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 702

15.05.2025 в 11:06:26

Грэй написал 15.05.2025 в 11:03

по фотографиям не понятно, что это такое.

накидал дополнительных, вроде должно стать понятно

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122152

15.05.2025 в 11:06:57

dv_sudyahttps://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82

Парапеты сверху от воды обычно защищают крышками с капельниками чтобы вода не попадала в трещины сверху, и чтобы меньше текла по стене и меньше впитывалась в трещины. При косом дожде конечно крышка не спасает.

0
dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 702

15.05.2025 в 11:09:10

BV, понял, нужно что-то типа наружных подоконников между плитой и стенками, облицовка цоколя сверху прикрыта такими IMG_6790

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21281

15.05.2025 в 11:14:17

dv_sudya написал 15.05.2025 в 11:06

накидал дополнительных, вроде должно стать понятно

я понял что это террасса - то же самое. что и крыльцо. Если фундамента нет, тем вероятнее - плитка трется об дом

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122152

15.05.2025 в 11:16:28

dv_sudya, а что за камень....

Еще бы облицовка потом покрыть проикающей гидроизоляцией - она предотвращает капиллярное всасывание воды.... но выпускает водяной пар без проблем. (Раствор впитывается, вызывает и кристаллы заполняют капилляры) И цоколь тоже... Но сначала пробовать - не изменится ли вид. Для поиска - Пенетрон.....

Не путать с силиконовым гидрофобизатором поверхности типа "мокрый камень".

Его потом тоже можно, но это разное...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122152

15.05.2025 в 11:22:09

dv_sudyaScreenshot_20250515-111813еще бы эти стыки эластично гидроизолировать - вспененный шнур + полиуретановый герметик.

А отмостку отмыть мойкой высокого давления и нанести тонкий слой цементной гидроизоляции (типа железнения) - бетон прослужит намного дольше.

Предварительно траву убить раундапом в три захода. В швы "муравьед супер" с интервалом 2-3 недел и потом засыпать борной кислоты от муравьёв.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122152

15.05.2025 в 11:27:59

Грэй написал 15.05.2025 в 11:14

тем вероятнее - плитка трется об дом

Такие швы - тоже шнур и герметик.

0
dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 702

15.05.2025 в 11:28:55

BV написал 15.05.2025 в 11:16

а что за камень....

а фиг знает, от предыдущих хозяев досталось, в том числе и остатки штабелем, по виду какой-то ракушечник, но тяжелый и слоистый: Снимок экрана 2025-05-15 в 11.26.43Тогда такой еще вопрос - отливы как лучше в моей ситуации крепить - в щель между верхней плитой и стенкой просунуть (отрезав верхний загиб) или к плите за загиб анкерами?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122152

15.05.2025 в 11:32:59

dv_sudya написал 15.05.2025 в 11:28

какой-то ракушечник, но тяжелый и слоистый

Отлично. Он как-то пропускает водяной пар. Защитить швы и камень от капиллярного всасывания и будет служить много дольше...

0
dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 702

15.05.2025 в 11:33:27

BV написал 15.05.2025 в 11:22

еще бы эти стыки эластично гидроизолировать - вспененный шнур + полиуретановый герметик.

сейчас смысла особого в этом нет, тут у дома глобальная проблема - сыреют стены цоколя там где вкопаны, в том числе и на этом участке, так что в плане на следующий год траншея и гидроизоляция по всему периметру, думаю и плиты эти на что-то покрасивее менять. А самый интересный сюрприз дома - утепление цоколя изнутри, второй и третий этажи - снаружи на пенобетон, а цоколь из фбс с плитами теплоизоляции внутри и штукатуркой по ним, короче, чтобы на стену что-то повесить приходится анкера 250+ мм крутить.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122152

15.05.2025 в 11:39:36

dv_sudya написал 15.05.2025 в 11:28

в щель между верхней плитой и стенкой просунуть (отрезав верхний загиб)

Примерно так и сверху в щель герметик, чтоб вода не попадала в щель.

dv_sudya написал 15.05.2025 в 11:28

или к плите за загиб анкерами?

Так тоже можно но надо клеить загиб через герметик и шляпы анкеров закрывать герметиком. 17472985165701165232274989382844

Еще так делают....

17472983480605392447333748632694

0