Nexo78
Nexo78
Новичок

Регистрация: 26.05.2025

Москва

Сообщений: 6

26.05.2025 в 23:55:26

Добрый день! Готовлюсь залить самонивидирующийся пол в квартире. Прошёлся по квартире с рулеткой и лазерным уровнем. Получил две точки: самая высокая - 95 см, самая низкая - 101 см. Лазерный нивелир установлен на уровне 100 см от пола. По моим расчётам перепад получился 6 см. Плюс, в самой высокой точке необходимо набрать минимальный слой (пусть это будет 1 см). Получается, средняя толщина слоя по квартире 7 см. Площадь полов - 34 м². Со всеми цифрами пошел в калькулятор и насчитал 124 мешка (это три тонны...). Подскажите, пожалуйста, правильно ли я произвёл расчёты т.к. кажется, что это очень много смеси получается и возможно перебор с нагрузкой на плиту перекрытия. Спасибо

0
Есть 15 ответов в нашем Telegram канале
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7487

27.05.2025 в 00:20:24

Nexo78, средняя, это значит нужно поделить на 2 или пополам, как вам будет понятнее. Тогда получается 35мм Отметку в 1 метр выставили по всему периметру, луч везде на одном уровне, когда нивелир переносили, то луч совпадал с предыдущими метками?

0
Nexo78
Nexo78
Новичок

Регистрация: 26.05.2025

Москва

Сообщений: 6

27.05.2025 в 00:31:26

dmitrovski, во всех комнатах сделал отметку не трогая нивелир. Потом переносил и выставлял по отметке. Как думаете, лучше поделить или высчитать среднее арифметическое?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

27.05.2025 в 00:58:42

Nexo78, в каждом помещении несколько точек - углы и ещё 4 равномерно (если нет сильных уступив и плоскость равномерно наклонена) и считать средний слой по каждому прямоугольнику.

Так как вы посчитали - большая ошибка будет. Подумайте....

0
Nexo78
Nexo78
Новичок

Регистрация: 26.05.2025

Москва

Сообщений: 6

27.05.2025 в 01:59:20

BV, я прошёлся по всем комнатам замеряя углы и разные точки (вдоль стен и по центру). Собрал все размеры (допустим, 4 замера, 98, 97, 97.5), вычислил среднее арифметическое цифр отбросив старшую девятку и взял это число за средний перепад. Это тоже неправильный замер?

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7487

27.05.2025 в 02:20:55

Nexo78 написал 27.05.2025 в 00:31

dmitrovski, во всех комнатах сделал отметку не трогая нивелир. Потом переносил и выставлял по .....

Вы должны сделать одну отметку, а дальше луч нивелира ориентировать по этой отметке во всех помещениях

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21409

27.05.2025 в 03:22:38

Nexo78,

Nexo78 написал 27.05.2025 в 01:59

вычислил среднее арифметическое цифр отбросив старшую девятку и взял это число за средний перепад. Это тоже неправильный замер?

В принципе, правильно... но непонятно что значит "отбросил старшую девятку"? Иногда при подсчете среднего значения отбрасывают крайние цифры - самую большую и самую маленькую, предполагая их случайными. На результат это сильно не повлияет. .... у меня получилось, что на вашу площадь(34м2) при средней толщине 3,5 см нужно примерно 1500 кг

0
Nexo78
Nexo78
Новичок

Регистрация: 26.05.2025

Москва

Сообщений: 6

27.05.2025 в 04:02:11

dmitrovski, так и сделал Сначала отметка, а потом переносил нивелир по комнатам и ориентировал по ней

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

27.05.2025 в 08:21:17

Nexo78 написал 27.05.2025 в 01:59

4 замера, 98, 97, 97.5), вычислил среднее арифметическое цифр отбросив старшую девятку

Да вы прям талант объяснять)

0
Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7288

27.05.2025 в 08:39:20

Nexo78 написал 26.05.2025 в 23:55

Получается, средняя толщина слоя по квартире 7 см.

Это получается не средняя толщина, а максимальная...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7288

27.05.2025 в 09:06:35

Nexo78 написал 26.05.2025 в 23:55

Добрый день! Готовлюсь залить самонивидирующийся пол в квартире. Прошёлся по квартире с рулеткой и .....

Получается средний слой 4 см. умножаем на площадь 0,04 х 34 = 1,36 м.куб. раствора Плотность смеси возьмем например 1600 кг/м.куб. получаем 1,36 х 1600= 2 176 кг смеси уйдет на слой 4 см. площадью 34 м.кв. разделим на фасовку мешка в 25 кг получаем 2 176 : 25 (кг) = 87 мешков смеси уйдет на средний слой 4 см. площадь. 34 м.кв. + 2% на нецелевой расход = 89 мешков. Но я бы взял мешки с запасом (на погрешность измерений), т.к. заливку производить нужно одномоментно - пусть мешков 100, оставшиеся мешки после заливки вернул в магазин. Перед покупкой есссно сразу бы обозначил этот момент продавцу.

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу