bogdanov.andrey.s написал 03.06.2025 в 14:08
АВР с парой контакторов куплена к гене. Встретиться не должны. Но есть тут вопросец. Контакторы в устройстве на 32А
А к АВР документация приложена? В электронном или бумажном виде.
03.06.2025 в 17:02:58
bogdanov.andrey.s написал 03.06.2025 в 14:08
АВР с парой контакторов куплена к гене. Встретиться не должны. Но есть тут вопросец. Контакторы в устройстве на 32А
А к АВР документация приложена? В электронном или бумажном виде.
03.06.2025 в 17:02:58
BV написал 03.06.2025 в 16:54
Нет. Это значит для сборки рисуют подробную схему!
Так сборка крупноблочная. АВР идет готовым изделием. Гена готовым. Дом с его вводом и существующей эл сетью - готовым
03.06.2025 в 17:06:03
bogdanov.andrey.s, да мне-то что... Собирайте как хотите)
03.06.2025 в 17:10:16
bogdanov.andrey.s написал 03.06.2025 в 17:02
Так сборка крупноблочная. АВР идет готовым изделием. Гена готовым. Дом с его вводом и существующей эл сетью - готовым
Трёхфазный генератор - будет всё крупноблочно. ;) Всё, как в инструкции к АВР.
03.06.2025 в 17:12:26
BV написал 03.06.2025 в 17:06
bogdanov.andrey.s, да мне-то что... Собирайте как хотите)
Так я же тут за ради комментариев профи. С панелью утрясли, большое спасибо!! Но прошу еще сказать, 37 ампер на контакторе на 32 могут помочь организовать встречу гены с питанием от города?
03.06.2025 в 17:13:40
ВТБ! написал 03.06.2025 в 17:10
Трёхфазный генератор - будет всё крупноблочно. ;) Всё, как в инструкции к АВР.
Низя)) трехфазных потребителей, оказалось, нет в доме.. а значит первая же комфорка на плите отправит гену в аварию по перекосу фаз "более чем на 15%"
03.06.2025 в 17:16:56
bogdanov.andrey.s написал 03.06.2025 в 17:12
Но прошу еще сказать, 37 ампер на контакторе на 32 могут помочь организовать встречу гены с питанием от города?
Вы хотите формально нарушить и чтобы дяди на форуме вам на картах Таро погадали на вероятность отказа/залипания контактора?
03.06.2025 в 17:21:12
BV написал 03.06.2025 в 17:16
Вы хотите формально нарушить и чтобы дяди на форуме вам на картах Таро попадали на вероятность .....
Хочу прикинуть вероятности. Если дяди скажут что это может повлиять - это вероятность. Если дяди скажут что устройство контактора таково, что описанный сценарий возможен только в вселенной Марвел, то это уже, скорее, отсутствие вероятности. Я же понимаю что реле в контакторе не сработай, просто по причини износа, и звезда.. пошли фазы разных источников друг другу на встречу. Это вероятность. А если еще и 37 ампер в контакторе на 32 могут добавить вероятности, то возьми и прими решение НЕ оставлять автоматике шанс, рули в ручную. Такой режим на АВР тоже есть.
03.06.2025 в 17:29:45
bogdanov.andrey.s, контакты контактора могут сварится и залипнуть. Контакторы обычно используют при токе раза в два ниже номинала, но никак не выше.
Что мешает поставить нормальные контакторы?
От аварии должен стоять АВ который отключит в случае этой аварии.
Автопуск конечно лучше ручного, но и сложнее.
Возможно РН будут не лишними на входе в дом, чтобы не попалить технику переходными процессами, неисправностью гены, или городской сети.
03.06.2025 в 17:34:42
BV написал 03.06.2025 в 17:16
чтобы дяди на форуме вам на картах Таро погадали
Пора вызывать Мадонну. 8)
03.06.2025 в 17:38:42
BV написал 03.06.2025 в 17:29
Контакторы обычно используют при токе раза в два ниже номинала, но никак не выше.
Что мешает поставить нормальные контакторы?
То есть 50А?